Bonsoir,
Le code est bien Al 52, j'ai téléphoné au service consommateur qui m'a dit que c'était la sonde de refoulement.
J'ai fait venir un autre chauffagiste qui a changé cette sonde et c'est reparti !!!!
Le premier m'avait juste fait un devis pour changement de chaudière car elle était HS.
Pour info la sonde coûte 16.60E !!!!
Un grand merci pour votre aide !!!
Le code est bien Al 52, j'ai téléphoné au service consommateur qui m'a dit que c'était la sonde de refoulement.
J'ai fait venir un autre chauffagiste qui a changé cette sonde et c'est reparti !!!!
Le premier m'avait juste fait un devis pour changement de chaudière car elle était HS.
Pour info la sonde coûte 16.60E !!!!
Un grand merci pour votre aide !!!
15 février 2017 à 22:18

Bonjour,
C'est bien ce que je pensais : Il s'agit d'une chaudière gaz basse température De Dietrich CITY 1.24 II.
Merci d'avance pour les infos.
Cordialement.
C'est bien ce que je pensais : Il s'agit d'une chaudière gaz basse température De Dietrich CITY 1.24 II.
Merci d'avance pour les infos.
Cordialement.
14 février 2017 à 07:37

Bonjour,
Depuis deux jours ma chaudière De Dietrich installée par un professionnel il y a dix ans se met en défaut : AL 52.
D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum, on parle de sonde anti débordement des fumée, or quand je la "shunte", rien n'y fait.
Un artisan est passé et me dit que la carte graphique est HS et pour éviter les frais il faudrait remplacer la chaudière !! (hic !! une chaudière de 10 ans).
Il m'explique qu'a priori il y aurait un problème de sur tension sur l'alimentation électrique, les derniers travaux électriques remontent à 5 ans.
Je me demande s'il n'essaie pas de me prendre pour un pigeon ?
Qu'en pensez-vous ?
D’avance merci.
Depuis deux jours ma chaudière De Dietrich installée par un professionnel il y a dix ans se met en défaut : AL 52.
D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum, on parle de sonde anti débordement des fumée, or quand je la "shunte", rien n'y fait.
Un artisan est passé et me dit que la carte graphique est HS et pour éviter les frais il faudrait remplacer la chaudière !! (hic !! une chaudière de 10 ans).
Il m'explique qu'a priori il y aurait un problème de sur tension sur l'alimentation électrique, les derniers travaux électriques remontent à 5 ans.
Je me demande s'il n'essaie pas de me prendre pour un pigeon ?
Qu'en pensez-vous ?
D’avance merci.
13 février 2017 à 19:21