Le problème venait des flexibles qui étaient bouchés par de la rouille... en les débouchant, l'eau circule et chauffe l'ECS.
Par chance les anciens joints ne fuient pas.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Par chance les anciens joints ne fuient pas.
Merci à tous pour l'aide apportée.

08 janvier 2015 à 09:18

J'espère parce que l'ECS n'est plus à 30-35° mais plutôt dans les 20-25° maintenant. :(
Quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau n'a pas l'air boueuse, elle est assez claire.
J'ai un peu peur d'ouvrir tout et de ne pas pouvoir remonter le tout faute de joints etc. c'est faisable assez facilement ?
Merci.
Quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau n'a pas l'air boueuse, elle est assez claire.
J'ai un peu peur d'ouvrir tout et de ne pas pouvoir remonter le tout faute de joints etc. c'est faisable assez facilement ?
Merci.
28 décembre 2014 à 18:42

Je viens de revérifier la pompe ECS, elle tourne bien, mon tournevis est bien entraîné dans le sens indiqué.
Peut-on savoir simplement dans quel sens l'eau doit aller ?
Dans mon installation elle va du bas vers le haut, mais bizarrement l'eau en dessous du circulateur est froide, mais au dessus c'est chaud (voir schéma).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Peut-on savoir simplement dans quel sens l'eau doit aller ?
Dans mon installation elle va du bas vers le haut, mais bizarrement l'eau en dessous du circulateur est froide, mais au dessus c'est chaud (voir schéma).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 décembre 2014 à 13:39

Correction : de l'eau sort bien de ce dernier bouchon, il fallait dévisser l'écrou qui lui est collé à lui.
Mais je sais pas comment savoir si c'est l'eau de retour qui descend du circulateur ou bien si c'est le retour du ballon...
Mais je sais pas comment savoir si c'est l'eau de retour qui descend du circulateur ou bien si c'est le retour du ballon...
28 décembre 2014 à 12:34

Bonjour,
Concernant les vannes toutes sont ouvertes, mis à part l'arrivée d'eau.
Un clapet de retenu peut-il bloquer la circulation de l'eau chaudière ?
Le purgeur automatique fonctionne je pense, car il est sur le circuit du chauffage qui fonctionne pourtant bien.
J'ai contrôlé un tuyau qui vient du ballon ECS qui va vers le circulateur, ce tuyau est froid, il y a une espèce de bouchon avec une chaîne qui le retient, j'ai dévissé celui-ci mais aucune eau coule.
J'ai l'impression que c'est bouché par là.
Ce bouchon est situé au bas de la chaudière, il doit servir à la vidanger normalement ?
Concernant les vannes toutes sont ouvertes, mis à part l'arrivée d'eau.
Un clapet de retenu peut-il bloquer la circulation de l'eau chaudière ?
Le purgeur automatique fonctionne je pense, car il est sur le circuit du chauffage qui fonctionne pourtant bien.
J'ai contrôlé un tuyau qui vient du ballon ECS qui va vers le circulateur, ce tuyau est froid, il y a une espèce de bouchon avec une chaîne qui le retient, j'ai dévissé celui-ci mais aucune eau coule.
J'ai l'impression que c'est bouché par là.
Ce bouchon est situé au bas de la chaudière, il doit servir à la vidanger normalement ?
28 décembre 2014 à 10:28

Bonjour et bonnes fêtes à tous. :)
Bien vu ! Effectivement, je suis intervenu sur le bouclage... j'ai trouvé par la suite un autre circulateur derrière la chaudière près du ballon ECS. Je pense que c'est le bon, en dévissant la vis centrale, j'ai eu un jet continu d'eau froide/tiède contrairement aux quelques gouttes qui doivent couler d'après les explications que j'ai lues.
De l'eau provenant de la chaudière je pense, car la pression chaudière a diminué après la manip.
Du coup je n'ai pas pu voir si l'axe tourne car le jet me gène. Après avoir coupé la chaudière, j'ai fait tourner l'axe dans les 2 sens histoire de débloquer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Maintenant j'entends le bruit de ce circulateur qui a l'air de tourner. C'est possible qu'il soit en panne malgré qu'il tourne ?
Bien vu ! Effectivement, je suis intervenu sur le bouclage... j'ai trouvé par la suite un autre circulateur derrière la chaudière près du ballon ECS. Je pense que c'est le bon, en dévissant la vis centrale, j'ai eu un jet continu d'eau froide/tiède contrairement aux quelques gouttes qui doivent couler d'après les explications que j'ai lues.
De l'eau provenant de la chaudière je pense, car la pression chaudière a diminué après la manip.
Du coup je n'ai pas pu voir si l'axe tourne car le jet me gène. Après avoir coupé la chaudière, j'ai fait tourner l'axe dans les 2 sens histoire de débloquer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Maintenant j'entends le bruit de ce circulateur qui a l'air de tourner. C'est possible qu'il soit en panne malgré qu'il tourne ?
27 décembre 2014 à 11:18

Bonjour,
J'ai démonté le circulateur d'ECS (en rouge sur la photo), et dévissé tout le boîtier.
J'ai pu faire tourner à la main l'axe, mais je n'ai pas trouvé de calcaire ou quoi que ce soit qui gêne la rotation.
Par contre j'ai trouvé de l'eau dans ce boitier.
Est-ce normal que l'eau arrive à ce niveau, en contact avec la bobine qui fait tourner l'axe ?
Merci.
J'ai démonté le circulateur d'ECS (en rouge sur la photo), et dévissé tout le boîtier.
J'ai pu faire tourner à la main l'axe, mais je n'ai pas trouvé de calcaire ou quoi que ce soit qui gêne la rotation.
Par contre j'ai trouvé de l'eau dans ce boitier.
Est-ce normal que l'eau arrive à ce niveau, en contact avec la bobine qui fait tourner l'axe ?
Merci.
23 décembre 2014 à 14:12

Bonjour,
Je n'ai pas accès au ballon ECS, il est sous la chaudière.
Voici les photos pour voir l'installation :
Le seul purgeur que j'ai trouvé est sur le chauffage (2eme photo).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je n'ai pas accès au ballon ECS, il est sous la chaudière.
Voici les photos pour voir l'installation :
Le seul purgeur que j'ai trouvé est sur le chauffage (2eme photo).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 décembre 2014 à 14:22

Bonsoir,
Ha votre hypothèse m'intéresse, je n'y ai jamais songé.
La chaudière est réglée au maximum : indicateur 7 le thermostat indique 80°/90°C lorsqu'il se coupe, le tuyau de retour chauffage est très brûlant.
Comment vérifier qu'il n'y a pas d'air ?
Concernant la pression, le manomètre sur le tuyau chauffage indique 1.8 bar, et lorsque l'ECS fonctionne ça monte à 2.5 bars à peu près.
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau c'est à 4 bars.
Merci.
Ha votre hypothèse m'intéresse, je n'y ai jamais songé.
La chaudière est réglée au maximum : indicateur 7 le thermostat indique 80°/90°C lorsqu'il se coupe, le tuyau de retour chauffage est très brûlant.
Comment vérifier qu'il n'y a pas d'air ?
Concernant la pression, le manomètre sur le tuyau chauffage indique 1.8 bar, et lorsque l'ECS fonctionne ça monte à 2.5 bars à peu près.
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau c'est à 4 bars.
Merci.
21 décembre 2014 à 20:07

Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L).
Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que l'eau est chauffée pendant plus de 3-4h. Ce qui implique que mon chauffage reste coupé à cause de la priorité ECS (qui n'atteint jamais la température réglée à 60°).
J'ai fait le test de laisser allumé uniquement l'eau chaude pendant toute une journée, la température est montée jusqu'à 40°, mais dès l'épuisement du ballon, je n'ai que de l'eau froide.
Pourtant mon chauffage (radiateurs) fonctionne très bien et je dispose d'une vanne 3 voies, et d'un circulateur eau chaude et d'un autre pour le chauffage.
Avez-vous une idée de la source du problème ?
J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L).
Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que l'eau est chauffée pendant plus de 3-4h. Ce qui implique que mon chauffage reste coupé à cause de la priorité ECS (qui n'atteint jamais la température réglée à 60°).
J'ai fait le test de laisser allumé uniquement l'eau chaude pendant toute une journée, la température est montée jusqu'à 40°, mais dès l'épuisement du ballon, je n'ai que de l'eau froide.
Pourtant mon chauffage (radiateurs) fonctionne très bien et je dispose d'une vanne 3 voies, et d'un circulateur eau chaude et d'un autre pour le chauffage.
Avez-vous une idée de la source du problème ?

21 décembre 2014 à 17:12

Bonsoir,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors la régulation ressemble voir lien ci-dessous.
Pour l'instant j'ai mis la pente de la chaudière à 1.5, car à 1, il faisait pas assez chaud dans les chambres (16-17°C).
Et pour la pente de la vanne mélangeuse, je vais donc suivre vos conseils et tester 1.5, je n'ai pas de chauffage au sol.
J'ai bien une vanne mélangeuse installée entre le retour et le départ.
Je vois vraiment pas comment fonctionne cette pente vanne après mélangeuse.
C'est elle qui contrôle la température des radiateurs ou bien est-ce la pente chaudière ?
Quand on lit le principe de chauffe suivant la température extérieure, cela parait une bonne méthode, mais je n'ai pas l'impression que l'eau de mes radiateurs soit "contrôlée". La chaudière monte à 70-80°C quasiment à chaque allumage...
http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24de_de_dietrich_sv_matic_230_b.jpg
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors la régulation ressemble voir lien ci-dessous.
Pour l'instant j'ai mis la pente de la chaudière à 1.5, car à 1, il faisait pas assez chaud dans les chambres (16-17°C).
Et pour la pente de la vanne mélangeuse, je vais donc suivre vos conseils et tester 1.5, je n'ai pas de chauffage au sol.
J'ai bien une vanne mélangeuse installée entre le retour et le départ.
Je vois vraiment pas comment fonctionne cette pente vanne après mélangeuse.
C'est elle qui contrôle la température des radiateurs ou bien est-ce la pente chaudière ?
Quand on lit le principe de chauffe suivant la température extérieure, cela parait une bonne méthode, mais je n'ai pas l'impression que l'eau de mes radiateurs soit "contrôlée". La chaudière monte à 70-80°C quasiment à chaque allumage...
http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24de_de_dietrich_sv_matic_230_b.jpg
07 décembre 2014 à 19:39

Bonjour,
Le froid commence à arriver et je trouve que le réglage de mon chauffage laisse à désirer.
J'ai 2 variateurs dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, d'après la notice, il s'agit de pentes à régler :
- Température chaudière: pente allant de 0.5 à 3 (image d'un brûleur)
- Température "chauffage" après vanne mélangeuse : pente allant de 0.25 à 3 (image d'une vanne 3 voies).
Mon installation se compose d'une chaudière De Dietrich CFM 2403 qui date de 1987, avec brûleur gaz, une sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance. Une régulation avec le module SV-Matic 230B Les radiateurs sont classique en fonte.
C'est sur le régulateur svmatic que se trouvent les réglages de pente.
En cherchant sur différents sites, j'ai compris à peu près le fonctionnement de la 1ere pente (température chaudière), mais l'autre, je ne comprends pas à quoi elle sert ?
Si vous aviez une idée de l'utilité d'un tel réglage.
Merci.
Le froid commence à arriver et je trouve que le réglage de mon chauffage laisse à désirer.
J'ai 2 variateurs dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, d'après la notice, il s'agit de pentes à régler :
- Température chaudière: pente allant de 0.5 à 3 (image d'un brûleur)
- Température "chauffage" après vanne mélangeuse : pente allant de 0.25 à 3 (image d'une vanne 3 voies).
Mon installation se compose d'une chaudière De Dietrich CFM 2403 qui date de 1987, avec brûleur gaz, une sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance. Une régulation avec le module SV-Matic 230B Les radiateurs sont classique en fonte.
C'est sur le régulateur svmatic que se trouvent les réglages de pente.
En cherchant sur différents sites, j'ai compris à peu près le fonctionnement de la 1ere pente (température chaudière), mais l'autre, je ne comprends pas à quoi elle sert ?

Si vous aviez une idée de l'utilité d'un tel réglage.
Merci.

03 décembre 2014 à 00:36