Bonjour, VETC.
J'ai vidangé la chaudière et gonflé le vase d'expansion comme vous me l'avez recommandé mais le problème reste le même.
Je voudrai savoir comment contrôler l'échangeur pour savoir s'il n'est pas percé et que l’eau sanitaire et l'eau chauffage ne communique pas.
Parce que je constate que la pression monte quand il y a une forte pression du réseau publique.
Et se stabilise quand la pression réseau publique baisse, j'ai vérifié le robinet de remplissage, et j'ai constaté qu'il ferme bien.
J'ai vidangé la chaudière et gonflé le vase d'expansion comme vous me l'avez recommandé mais le problème reste le même.
Je voudrai savoir comment contrôler l'échangeur pour savoir s'il n'est pas percé et que l’eau sanitaire et l'eau chauffage ne communique pas.
Parce que je constate que la pression monte quand il y a une forte pression du réseau publique.
Et se stabilise quand la pression réseau publique baisse, j'ai vérifié le robinet de remplissage, et j'ai constaté qu'il ferme bien.
06 février 2023 à 09:04

Merci beaucoup, VETC. Très bien, je vais gonfler le vase entre 0,3 et 0,5, comme vous me l'avez suggéré. Et je vais vous tenir informé pour d'autres suggestions.
04 février 2023 à 15:41

Bonjour,
Voilà, j'ai une chaudière Saunier Duval Themaclassic C25 depuis quelque temps la pression monte jusqu'à faire cracher la soupape de sécurité.
J'ai vérifié plusieurs fois le vase d’expansion, il est toujours à 1,4 bar, quand je fais pression sur la valve il n'y a que de l'air, pas d'eau.
Je l'ai même démonté et changé la valve et regonflé à 2 bars et je l'ai laissé pendant 24 heures, il ne s'est pas dégonflé.
Je l'ai remonté et dégonflé jusqu'à 1 bar, le problème est le même.
J'ai testé le robinet d'appoint et je l'ai même changé. J'ai vérifié et nettoyé l'échangeur en vain.
Merci pour votre aide.
Voilà, j'ai une chaudière Saunier Duval Themaclassic C25 depuis quelque temps la pression monte jusqu'à faire cracher la soupape de sécurité.
J'ai vérifié plusieurs fois le vase d’expansion, il est toujours à 1,4 bar, quand je fais pression sur la valve il n'y a que de l'air, pas d'eau.
Je l'ai même démonté et changé la valve et regonflé à 2 bars et je l'ai laissé pendant 24 heures, il ne s'est pas dégonflé.
Je l'ai remonté et dégonflé jusqu'à 1 bar, le problème est le même.
J'ai testé le robinet d'appoint et je l'ai même changé. J'ai vérifié et nettoyé l'échangeur en vain.
Merci pour votre aide.
31 janvier 2023 à 20:31