Bonjour Martien et VETC...
Bon comme vous le savez sûrement sur Mars certains terriens confondent la droite et la gauche, apparemment j'en fais partie,
mais j'ai bien tourné le bouton correspondant au circuit chauffage (celui de gauche donc).
En attendant j'ai eu enfin le SAV Chappée qui ne m'a proposé qu'une seule solution.
Il n'y a aucun réglage possible sur ce tableau basique... c'est le potentiomètre qui est HS.
Pour Chappée faut remplacer le tableau.

Faut que je regarde si on peut changer le potentiomètre facilement dès que je retourne en vacances...
Bon, je ne suis pas devant la chaudière et bien sûr je n'ai pas pensé à faire une photo de la plaque signalétique...
Mais je n'ai pas remarqué qu'il y ait des valeurs CP xxx sur ce modèle tableau MK1, sur le MK2 peut-être qu'elles y sont...
L'installation est toute simple : chaudière, radiateurs fonte, robinets non thermostatique, sonde extérieure et c'est tout.
Je vous remercie à tous les deux.
Cordialement.
Richard
Bon comme vous le savez sûrement sur Mars certains terriens confondent la droite et la gauche, apparemment j'en fais partie,


En attendant j'ai eu enfin le SAV Chappée qui ne m'a proposé qu'une seule solution.
Il n'y a aucun réglage possible sur ce tableau basique... c'est le potentiomètre qui est HS.
Pour Chappée faut remplacer le tableau.


Faut que je regarde si on peut changer le potentiomètre facilement dès que je retourne en vacances...
Bon, je ne suis pas devant la chaudière et bien sûr je n'ai pas pensé à faire une photo de la plaque signalétique...
Mais je n'ai pas remarqué qu'il y ait des valeurs CP xxx sur ce modèle tableau MK1, sur le MK2 peut-être qu'elles y sont...
L'installation est toute simple : chaudière, radiateurs fonte, robinets non thermostatique, sonde extérieure et c'est tout.
Je vous remercie à tous les deux.
Cordialement.
Richard
30 janvier 2021 à 13:24

Bonjour
J'ai une chaudière Chappée Sempra Nova N29 dans une résidence secondaire avec le tableau de bord MK1.
La chaudière ou du moins le brûleur fonctionne normalement, mais on ne peut pas monter la température à une valeur supérieure a 20° avec le potentiomètre de réglage (celui de droite). Il y a une sonde extérieure, pas de production d'eau chaude.
La température extérieure donnée par la sonde parait bonne à 1 degré près... Il n'y a pas d'explication dans la notice...
Peut-on régler la courbe de chauffe sur ce tableau et si oui quelle est la manip ?
On a eu du moins 9° il y a quelques temps et les radiateurs n'étaient qu'à 45°... soit un petit 17 dans la maison.
Merci.
J'ai une chaudière Chappée Sempra Nova N29 dans une résidence secondaire avec le tableau de bord MK1.
La chaudière ou du moins le brûleur fonctionne normalement, mais on ne peut pas monter la température à une valeur supérieure a 20° avec le potentiomètre de réglage (celui de droite). Il y a une sonde extérieure, pas de production d'eau chaude.
La température extérieure donnée par la sonde parait bonne à 1 degré près... Il n'y a pas d'explication dans la notice...
Peut-on régler la courbe de chauffe sur ce tableau et si oui quelle est la manip ?
On a eu du moins 9° il y a quelques temps et les radiateurs n'étaient qu'à 45°... soit un petit 17 dans la maison.
Merci.
29 janvier 2021 à 06:46