Bonjour Mario,
Je pense avoir trouvé pourquoi l'aquastat de sécurité déclenche ; je pense que l'aquastat de chauffage de ma chaudière (Ferroli GRFK 23 EL CE) est en train de lâcher ; la consigne est d'environ 50° mais le mano affiche 60° mais par moment elle monte à plus de 70° et si à ce moment là, la vanne s'ouvre ou est ouverte, la sécurité coupe tout.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. Rémy
04 février 2018 à 15:01
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,
Je vais repasser l'aquastat à 55° comme à l'origine, et appliquer vos autres conseils.
Ce qui m’étonne c'est qu'en 18 ans de fonctionnement l'aquastat n'avait jamais déclenché, vous ne m'avez pas dit : mon câblage est correct ?
Cordialement. Rémy
03 février 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir Mario,
Je vous joins une photo de mon installation.
Max est bien sûr 45. Lorsque la vanne s'ouvre la température augmente et lorsque la vanne se ferme la température baisse, normal quoi.
Oui la chaudière produit l'eau chaude de la maison mais cela n'a jamais eu d'incidence sur le fonctionnement.
Depuis hier soir l'instal ne s'est pas mise en sécurité.
Cordialement. Rémy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chauffage avec plancher chauffant

02 février 2018 à 22:30
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonsoir Mario.
J'ai un problème lorsque cela fait deux fois (une fois ce matin et une fois cet après midi) lorsque la température baisse dans la maison et que le chauffage se déclenche la vanne s'ouvre très vite et fait monter la température de l'eau en entrée de circuit très haut au point que l'aquastat déclenche et se met en sécurité.
Que puis-je faire ?
Merci Cordialement. Rémy
01 février 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Je viens de faire les modifs, j'ai fait les essais et la vanne a l'air de fonctionner correctement dans les deux sens, par contre elle fait beaucoup de va et vient et le rvp émet des bruits "clic" à chaque fois : c'est surprenant l'ancien ne faisait aucun bruit ; est-ce normal, ça ne craint rien ?
Vous ne m'avez pas dit, mon câblage est bon ?
Merci.
Cordialement. Rémy
31 janvier 2018 à 21:21
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour Mario.
Pouvez-vous me dire si le câblage que j'ai refait en suivant le schéma de Rehau, lequel m'a été fourni en 1999 lors de l’installation d'origine est valable avec les composants dont je dispose.
Pour info le câblage d'origine était un peu différent puisque le moteur de vanne était différent, il n'avait que deux fils.

Pouvez-vous me dire : le sas 31 fonctionne bien automatiquement dans les deux sens ? (je la vois tourner dans le sens horaire avec le curseur qui augmente mais est-ce qu'elle tourne dans l'autre sens ou pas).

Je viens également de changer le rvp par un autre, à l'origine j'avais un rvp avec horloge mais on m'a dit que ça ne servait à rien de faire de l'abaissement horaire avec un plancher chauffant, donc ne sachant pas si c'était ma régulation ou le moteur qui dysfonctionne j'ai racheté les deux, j'ai suivi les conseils donné et j'ai pris un rvp sans horloge et un moteur plus performant (avant j'avais un STY 219 ) qui est couplé sur une vanne VX 148.25.10.
Voilà pour l'historique et désolé pour le roman.

Sinon ma régulation est en permanence sur soleil si j'augmente la consigne le moteur tourne dans le sens horaire et la température augmente mais si je baisse la consigne il ne se passe rien.
Les switchs sont de haut en bas : gauche, droite, gauche, gauche.
SD : ENVIRON 7 ; ECO : ENVIRON 4 ; E : ENVIRON 50 . MAX : ENVIRON 40
PENTE : 0.75 ; ABAISSEMENT : -3 . CONSIGNE : 0 §. AQUASTAT : 55
Voilà, dans l'attente de votre réponse, recevez mes sincères salutations. Rémy
31 janvier 2018 à 16:33
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour merci pour la réactivité.
Pour le câblage je joins le schéma que j'ai suivi, le moteur est une version 00, les sondes sont en place depuis l'installation d'origine et je n'y ai pas touchées, de plus jusqu’à maintenant je n'ai jamais eu de problème.
Oui il y a un aquastat qui remplit bien son rôle.
Cette nuit il a déclenché, je l'ai réarmé ce matin et le servomoteur a réagi en s'ouvrant presque à fond en trois fois et la température de l'eau a grimpé jusqu’à 45, je l'ai laissé tourné pendant trois heures pour voir si le servomoteur fermait la vanne mais rien, alors je l'ai baissé en manuel.
Et enfin la courbe de chauffe est bonne ; si j'inverse y1 et y2 est-ce que ça peut être ça, y a t-il un risque pour le matos ?
Ou ne serait-ce pas ma régulation qui dysfonctionne ?
Merci à vous pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement servomoteur vanne 3 voies

29 janvier 2018 à 12:41
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau.
J'ai quelques questions qui me travaillent :
1) A la première mise sous tension il y a-t-il quelque chose à faire ?
2) Ce servomoteur fait s'ouvrir la vanne trois voies en fonction des besoins mais est-ce qu'il ferme la vanne ?
3) Le servomoteur a ouvert la vanne une fois et a laissé la température d'eau monter assez haut, environ 45 degrés, mais au bout d'un long moment il n'a pas fermé, je suis donc intervenu en manuel, à votre avis que dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
28 janvier 2018 à 18:16