Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
03 février 2018 à 18:54

Bonjour Mario et merci pour la rapidité de réponse.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
22 janvier 2018 à 17:58

Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.