Profil du membre pouli
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit pouli

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse.
Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 janvier 2021 à 22:21

Bonjour,
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
03 janvier 2021 à 10:19
