Bonsoir, j'ai le même problème.
Comment avez-vous résolu ce phénomène ?
Comment avez-vous résolu ce phénomène ?
16 décembre 2012 à 22:43

Bonjour et merci de votre réponse.
Concernant le caractère régulier mais provisoire de cette manipulation : j'ai récemment traité mon circuit avec du x 400 désembouage suite au conseil de la personne effectuant l'entretien.
Le résultat a été concluant puisque un radiateur auparavant bouché ne l'est plus. Néanmoins bien qu'ayant rincé le circuit, les derniers résidus se décollent des tuyaux et finissent par boucher le filtre de retour de la chaudière...
Quand c'est le cas je m'en rends compte car elle fait des cycles courts.
Ne voulant pas déranger le chauffagiste à tout bout de champ ou pouvoir être autonome un dimanche par exemple, je lui ai demandé comment faire la manipulation.
Si dans les semaines qui viennent, je dois reproduire l'opération trop souvent j'envisage de faire installer un filtre ou pot de décantation.
Concernant le caractère régulier mais provisoire de cette manipulation : j'ai récemment traité mon circuit avec du x 400 désembouage suite au conseil de la personne effectuant l'entretien.
Le résultat a été concluant puisque un radiateur auparavant bouché ne l'est plus. Néanmoins bien qu'ayant rincé le circuit, les derniers résidus se décollent des tuyaux et finissent par boucher le filtre de retour de la chaudière...
Quand c'est le cas je m'en rends compte car elle fait des cycles courts.
Ne voulant pas déranger le chauffagiste à tout bout de champ ou pouvoir être autonome un dimanche par exemple, je lui ai demandé comment faire la manipulation.
Si dans les semaines qui viennent, je dois reproduire l'opération trop souvent j'envisage de faire installer un filtre ou pot de décantation.
30 novembre 2012 à 13:44

Effectivement, ne tripatouillez pas tout seul...
Pour votre problème ECS, peut-être un échangeur à plaque emboué...
Pour votre problème ECS, peut-être un échangeur à plaque emboué...
21 novembre 2012 à 22:59

Problème de circulation.
De quelle couleur est l'eau de votre circuit ? Si elle est noire et chargée... Vous avez un problème d'embouage...
De quelle couleur est l'eau de votre circuit ? Si elle est noire et chargée... Vous avez un problème d'embouage...
21 novembre 2012 à 22:51

Bonsoir,
Effectivement l'explication est bazar... A t-il vérifié l'échangeur à plaque et la vanne 3 voies ??
Car ce sont les symptômes de votre problème et cela ne vous couterait pas 300 € !
Dans la plupart des cas, un nettoyage de ces éléments suffit...
Cordialement.
Effectivement l'explication est bazar... A t-il vérifié l'échangeur à plaque et la vanne 3 voies ??
Car ce sont les symptômes de votre problème et cela ne vous couterait pas 300 € !
Dans la plupart des cas, un nettoyage de ces éléments suffit...
Cordialement.
21 novembre 2012 à 22:48

Bonjour,
Probablement un problème de vanne 3 voies.
Cordialement,
Probablement un problème de vanne 3 voies.
Cordialement,
21 novembre 2012 à 18:34

Acheter n'est jamais une décision facile...
Faites une contre visite avec un professionnel pour avoir son avis. Je doute que vous puissiez avoir une réponse fiable au sujet d'un bruit sur un forum : un bruit il faut l'entendre.
Si le problème est réellement un bruit de dilatation, il est difficilement solutionnable si les tuyaux sont encastrés, à moins d'engager d'importants travaux.
Si vous achetez de l'ancien, prévoyez une réserve financière pour parer à un imprévu (que ce soit pour le chauffage ou un autre problème)...
Bonne réflexion.
Faites une contre visite avec un professionnel pour avoir son avis. Je doute que vous puissiez avoir une réponse fiable au sujet d'un bruit sur un forum : un bruit il faut l'entendre.
Si le problème est réellement un bruit de dilatation, il est difficilement solutionnable si les tuyaux sont encastrés, à moins d'engager d'importants travaux.
Si vous achetez de l'ancien, prévoyez une réserve financière pour parer à un imprévu (que ce soit pour le chauffage ou un autre problème)...
Bonne réflexion.
21 novembre 2012 à 18:32

En chauffant, l'eau libère de l'air... L'air étant compressible, la pression diminue.
Ce phénomène se produit s'il y a eu un apport d'eau "neuve" mais doit se stabiliser après quelques jours de chauffe.
Continuez de purger régulièrement vos radiateurs. Si c'est ça, le phénomène devrait s’arrêter.
Sinon, à contrôler : soupape de sécurité, disconnecteur, vase d'expansion, purgeur automatique fuyant... ceux des pistes courantes.
Le delta pression à froid et à chaud (1.5 bar et 2.8 bars) laisse penser à un vase d'expansion fatigué...
Bon courage.
Ce phénomène se produit s'il y a eu un apport d'eau "neuve" mais doit se stabiliser après quelques jours de chauffe.
Continuez de purger régulièrement vos radiateurs. Si c'est ça, le phénomène devrait s’arrêter.
Sinon, à contrôler : soupape de sécurité, disconnecteur, vase d'expansion, purgeur automatique fuyant... ceux des pistes courantes.
Le delta pression à froid et à chaud (1.5 bar et 2.8 bars) laisse penser à un vase d'expansion fatigué...
Bon courage.
21 novembre 2012 à 18:26

Bonjour,
Je fais appel à vos connaissances pour effectuer une petite manipulation sur ma chaudière saunier Duval Condens F30.
Suite à un désembouage, je dois régulièrement nettoyer le filtre retour chauffage qui risque de se boucher avec les dernières "paillettes" présentent dans le circuit.
Pour ce faire, je ferme les vannes du circuit de chauffage, je vidange la chaudière et nettoie le filtre.
Ma question concerne le remplissage suite à cette intervention sachant que le circuit chauffage a maintenu sa pression d’origine puis étant isolé par les vannes.
Dans quel ordre dois-je procéder pour remettre la chaudière en pression :
1- Rallumer la chaudière
2- Remplir à 1.5 bar
3- Rouvrir les vannes du circuit
Ou
1- Rouvrir les vannes du circuit
2- Rallumer la chaudière
3- Corriger la pression jusqu’à 1.5 bar
Je me pose cette question dans le but de faire entrer le moins d’air possible dans la chaudière car il est plus dure de purger l’air de la chaudière que dans un radiateur…
Pour les initiés, comment faites-vous quand vous effectuez l’entretien ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Je fais appel à vos connaissances pour effectuer une petite manipulation sur ma chaudière saunier Duval Condens F30.
Suite à un désembouage, je dois régulièrement nettoyer le filtre retour chauffage qui risque de se boucher avec les dernières "paillettes" présentent dans le circuit.
Pour ce faire, je ferme les vannes du circuit de chauffage, je vidange la chaudière et nettoie le filtre.
Ma question concerne le remplissage suite à cette intervention sachant que le circuit chauffage a maintenu sa pression d’origine puis étant isolé par les vannes.
Dans quel ordre dois-je procéder pour remettre la chaudière en pression :
1- Rallumer la chaudière
2- Remplir à 1.5 bar
3- Rouvrir les vannes du circuit
Ou
1- Rouvrir les vannes du circuit
2- Rallumer la chaudière
3- Corriger la pression jusqu’à 1.5 bar
Je me pose cette question dans le but de faire entrer le moins d’air possible dans la chaudière car il est plus dure de purger l’air de la chaudière que dans un radiateur…
Pour les initiés, comment faites-vous quand vous effectuez l’entretien ?
Merci d’avance pour vos conseils !
21 novembre 2012 à 14:54