Bonjour.

Arrêt hier (B22 et L14), mais fonctionne aujourd’hui ce-matin, suite changement de l’électrode.
Depuis avant hier, on a pu voir des étincelles plus franche de l’électrode d’amorçage et présence de fumée par la cheminée et fonctionnement sans capot (pour une meilleure arrivée de l'air) ;
Mais pas de différence de fonctionnement avec ou sans le capot = donc arrivée air : OK
Présence de fumée importante par ce temps froid en sortie de la cheminée = donc circuit évacuation = OK

Par contre l'électrovanne de gaz fonctionnement bizarre = peut être blocage par les sécurités ?
Ceci cette après midi, DE NOUVEAU défaut L14
pour info maintenance faite il y a 1 ans = siphon = OK et apparemment chambre de combustion = OK
Question : au niveau maintenance annuelle, quel est autre point de nettoyage a vérifier ?

Peut on être sure que le ou les cartes électroniques fonctionnent correctement ?
ou comment le vérifier ?
Par contre la qualité du gaz est elle toujours la même ? ceci pouvant effectivement nuire au mélange air gaz de réglage de chaque chaudière ?
19 novembre 2021 à 14:36
forum consulter ce sujet Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

Suite aux défauts à répétition : L14 ET B22. Chaudière gaz De Dietrich.
L’électrode d'ionisation et d'allumage a été changée mais le problème persiste seulement en cours de chauffe.
Lors du maintien de la flamme : Perte de ionisation a priori (le symbole flamme clignote sur l’écran), et arrêt de la chaudière défaut L14.
Merci pour vos avis.
17 novembre 2021 à 19:12
forum consulter ce sujet Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich sur le forum Chauffage