Forum Chauffage

Bonjour VETC.

Voici mes réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
ecoTEC pro VCW 246/5-3 (E-BE) R6
SN: 21174600100218481300226020N0
Je ne connais pas l'année exacte ; 2017 ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs

- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre MULTIMATIC est-il bien dans l'ambiance du studio ?
- Avez-vous la notice de la MULTIMATIC ?
- Cette chaudière chauffe-t-elle uniquement ce studio ?
5 x oui.

Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne comprends pas la question.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Bien sûr.
Merci !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241010 22000620241010 22005820241010 22010320241010 22020820241010 22014420241010 22021520241010 22023520241010 22012720241010 22013720241010 22011220241010 22024520241010 22025020241010 220308

10 octobre 2024 à 22:46
forum consulter ce sujet Configuration pour chauffe puissante chaudière Vaillant Ecotec Pro sur le forum Chauffage

Bonjour.

Nous vous contactons au sujet d'une votre chaudière Vaillant Ecotec Pro de 24kW multiMATIC VRC 700/6 avec sonde extérieure et production d'eau chaude.

Nous possédons un studio de 2 pièces d'une superficie de 30m².
L'installation de chauffage a été réalisée il y a 2 ans et a été configurée par un technicien pour un usage domestique normal pour une personne.

Cependant, l'affectation du studio a changé et il est désormais utilisé pour des massages.
Les besoins en chauffage sont différents et la configuration actuelle n'est pas adaptée.

Nous souhaiterions donc adapter la configuration pour répondre à ce nouveau cas d'utilisation :
- Le studio est occupé pour des massages 3 à 4 fois par semaine, le reste du temps il n'est pas utilisé. Il n'est donc pas nécessaire de le chauffer trop durant ces périodes (une température de 16-17° serait suffisante).
- Pendant les massages, la température doit être maintenue à 25° minimum tout au long de la séance.
- Il est possible de venir 2 heures avant le massage pour lancer la chauffe.

Serait-il possible de configurer la chaudière pour répondre à ces besoins ?
Nous sommes conscients qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, tels que la consommation, les démarrages/arrêts pour éviter l'usure, l'utilisation de la sonde climatique, la courbe de chauffe, la température de départ minimale, etc. Nous ne sommes pas inquiets quant à une consommation élevée pendant les massages.

Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.
Nous vous remercions pour votre lecture et vos idées.

Cordialement.
Grégoire
10 octobre 2024 à 16:23
forum consulter ce sujet Configuration pour chauffe puissante chaudière Vaillant Ecotec Pro sur le forum Chauffage