Si je comprends bien, le nouveau disj=B tombe et protégeant une seule prise en bout de ligne, ce qui incombe de ramener les fils d'alimentation de cette prise jusqu'au tableau et les brancher en dessous du disj=B. Et quand le disj=A qui alimente toutes les autres prises ainsi que la prise seule tombe, il faut donc alimenter le disj=B en dessous du disj=A. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:38

C'est pas tout jeune. Appeler votre fournisseur d'électricité, votre disjoncteur étant plombé, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir. Après il faut savoir ce que font chaque fusible, et savoir si il y a plusieurs fils qui partent de ceux-ci, de manière à les séparer, et de mettre en inter différentiel pour l'éclairage, les prises. Je vous conseille de faire un devis par un pro et que tout soit aux normes.
Cordialement. 14/02/10
Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:28

Vous avez un fil de coupé quelque part sur la ligne, il faut chercher où cela se trouve.
Cordialement. 14/02/10
Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:18

Cette résistance peut se trouver chez un vendeur de produits électroniques, emmener celle-ci dans un magasin spécialisé, les codes couleur sur la résistance détermine le bon matériel.
Cordialement. 14/02/10
Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 09:59

Si votre voisin est d'accord, qu'il vous écrive cet accord. Sinon cela va être très difficile, la chaleur, le bruit, et le visuel, va créer certainement des conflits et procédures. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 08:43

Il faut changer soit la sonde, qui donne de mauvaises informations, soit la carte qui interprète mal les informations reçues. Mais je pencherai plutôt pour le changement de la sonde dans un premier temps. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 08:39

Allez voir chez tous les fournisseurs en équipementier de machines outils portatifs.
Cordialement. 13/02/10
Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:52

Faites conversion calories sur internet et vous aurez toutes les données. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:37

Manque de puissance, ou la pompe de circulation d'eau est mal réglée. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:35

Il n'y a plus que la chaudière, étant donné que vous avez éliminé le circuit. Corps de chauffe qui fuit ? Un joint ? Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:25

Votre diamètre est du 20/27= 3/4, vous pouvez installer un compteur en 3/4 ? ou 1"1/4= 33/42 sans perte de débit et pression. Si le doute subsiste, appeler la compagnie fournissant l'eau ou la mairie de votre ville, ou encore la société qui vous oblige à installer ce compteur. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:17

Dans le temps il existait des robinets avec une deux ou trois sorties, mais maintenant, je n'en vois plus. Il faut installer deux robinets indépendants de manière à pouvoir couper indépendamment chaque appareil, en cas de problème vous pouvez couper l'un ou l'autre. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 13:55

42 litres, c'est un peu juste pour une douche, surtout si vous faites couler l'eau tout le temps.
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:43

Se renseigner auprès de fournisseurs, Dupond, Brossette, Générale de Chauffe et d'autres, il existe des raccords spéciaux, si vous voulez utiliser du cuivre suite à de l'acier, afin d'éviter l'électrolyse. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:37

A pleine puissance, 29b=60°C env, il doit manquer un peu de fluide, peut être un manque de complément de charge à la mise en service. Il y a une étiquette sur le groupe extérieur, me communiquer toutes les informations écrites dessus, et le mètre de tube exact. Je ne sais pas quelle étude à été effectuée en fonction de l'exposition des pièces, avec une garantie de température de la ste.
Cordialement 12/02/10
Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 22:31

Le matériel évolue tellement vite que je ne sais même pas ce qu'est un insert bouilleur, je suppose qu'il chauffe de l'eau chaude pour le chauffage. Si c'est le cas pourquoi pas, si vous avez du bois à volonté, cela peut faire des économies en électricité, mais pas en CO2 mais bon, chacun voit midi à sa porte. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:48

Environ 70°C, pas de différence avec n'importe quelle chaudière. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:41

Environ 70°C ; pas de problèmes. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:39

Je suis OK avec la réponse 3. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:38

Surtout ne pas employer du Destop, c'est une arnaque la meilleure du monde, en effet si vous mettez ce produit, IL DURCIT en le laissant agir.
Essayez avec de l'acide acétique, voir chlorhydrique, en laissant agir 2h.
Attention avec la ventouse, risque de PROJECTIONS ACIDES. Mais, je pense que le plombier va peut être obligatoire ; Cordialement. 12/02/10
Essayez avec de l'acide acétique, voir chlorhydrique, en laissant agir 2h.
Attention avec la ventouse, risque de PROJECTIONS ACIDES. Mais, je pense que le plombier va peut être obligatoire ; Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:36

Ça choque ! Mais c'est à peu près les prix, pour les détails cela diffère en fonction des régions. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:27

Non, un anti-coups de bélier s'installe en fin de circuit d'eau. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:23

Soit il y a eu des travaux de canalisation dans votre rue, soit vous avez un réducteur de pression d'eau qui est HS. Cordialement. 2/02/10
12 février 2010 à 19:21

Si le disjoncteur tombe au bout de 1mn, certainement un problème d'intensité, celui-ci est trop faible par rapport à la puissance du convecteur et en plus avec le chauffe eau, ce qui n'est pas très aux normes, on doit séparer les radiateurs et le chauffe eau.
Par contre si le convecteur s'enclenche avec l'indice le plus haut, ceci est peut-être, parce qu'il fait chaud dans la cuisine ou la commande est HS. Cordialement. 12/02/10
Par contre si le convecteur s'enclenche avec l'indice le plus haut, ceci est peut-être, parce qu'il fait chaud dans la cuisine ou la commande est HS. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:17

Voici un petit schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, vous pouvez brancher soit en BT, soit en 220V. Cordialement 12/02/10
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, vous pouvez brancher soit en BT, soit en 220V. Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 18:34

Avant, vous aviez une commande mécanique : une liaison entre la commande et - ?, noir (phase 220V), marron (commande fonctionnement ouverture - ?) ou inverse avec le fil noir, et terre.
Et maintenant électronique fonctionnant avec une pile. Il est certain que si vous avez branché N=L, M=L1, Terre=L2, cela a fait disjoncter.
Il nous faut plus de renseignements : où était branché ce câble M, N, Terre ?
Que faisait-il exactement avant ? Quelle est la référence de la commande ; ex : 2254 A0 1F ?
Dans votre attente. Cordialement. 12/02/10
Et maintenant électronique fonctionnant avec une pile. Il est certain que si vous avez branché N=L, M=L1, Terre=L2, cela a fait disjoncter.
Il nous faut plus de renseignements : où était branché ce câble M, N, Terre ?
Que faisait-il exactement avant ? Quelle est la référence de la commande ; ex : 2254 A0 1F ?
Dans votre attente. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 18:29

La glace peut être : un manque de gaz, pendant le cycle dégivrage le chauffage du condenseur s'effectue mal, vanne 4 voies qui se bloque lors du cycle dégivrage, l'eau lors du dégivrage s'écoule mal et les températures parfois très basses avec le choc thermique avec l'eau chaude gèle très rapidement, une puissance de climatisation un peu trop puissante, la climatisation démarre très souvent, le dégivrage ne se fait pas complétement et la glace s'accumule.
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
Cordialement. 12/02/10
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 17:50

Les tubes sont ils déjà passés ? L'électricité ? Quelle est la marque de la machine ?
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:10

Certain font un ratio avec 80W/M² ; mais ce calcul est très approximatif. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:04

Gel sur les sorties d'eau, pas normal, risque d'éclatement des tubes.
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:00

Montée en pression par la chauffe ? Un remplissage avec surpression ? Des travaux d'eau dans votre quartier ? Des raccords mal montés ? Un tube de mauvaise qualité ? Je vais essayer de me renseigner auprès d'autres collègues. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:55

Les circulateurs chauffage sont prévus pour supporter les températures de chauffage, + de 70°C, alors en plus si la chaudière ne fonctionne pas, je ne vois pas la nécessité de laisser cette pompe en fonctionnement. Mais une pompe quelle qu'elle soit peut lâcher à tout moment. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:49

La société est-elle certaine, que l'extracteur fonctionne ? A-t-elle effectuée un test fumée ?
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:42

Soit il y a une réserve d'eau chaude chauffage ? Soit il y a un problème avec la sonde eau chaude chauffage qui donne une mauvaise information sur la carte qui, peut elle-même être mal réglée arrêt pompe/chauffage ou l'inverse. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:35

En diminuant un peu la température de chauffe. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:23

Il est certain que cela n'est pas conforme. Votre technicien, comme son nom l'indique, doit vous conseiller et éventuellement vous faire un devis pour tout remettre aux normes.
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:22

Continuez de les appeler, et ne pas lâcher "le morceau", et surtout EXIGER une feuille d'intervention à chaque passage du technicien, avec les détails du problème et la résolution. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:16

Oui, dans ce cas c'est OK, cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:11

Certainement le corps de chauffe percé. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:10

Déjà, les conduits en amiante ne doivent même plus exister, mettez-vous aux normes.
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:08

Si les tubes sont en cuivre : pincer/souder. Si en acier pincer/souder, ou fileter et bouchonner. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:03

Oui, pourquoi pas. Si je devine, vous voulez faire un siphon de sol ? Et mettre la tuyauterie d'évacuation PVC du lavabo en apparent en le raccordant plus loin ?
Ou tout bonnement l'éliminer ? Dans tous les cas attention aux remontées d'odeur s'il n'y a pas de siphon. Cordialement. 1/02/10
Ou tout bonnement l'éliminer ? Dans tous les cas attention aux remontées d'odeur s'il n'y a pas de siphon. Cordialement. 1/02/10
11 février 2010 à 21:57

Le robinet doit être accessible en cas d'urgence (assurances !). Voyez, comme le dit Marie, avec votre installateur, il va sûrement vous trouver une solution en respectant les normes.
Cordialement. 11/02/10
Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:50

Le propriétaire doit payer bien sûr, tout ceci fait partie des parties communes, en plus il peut déduire de ces impôts les travaux. Mais sur le forum litige, vous aurez sûrement une réponse plus juridique. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:45

Voici un petit schéma simple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, vous pouvez mettre plusieurs bp en parallèle. Cordialement. 11/02/10
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, vous pouvez mettre plusieurs bp en parallèle. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:39

Alimenter un moteur en 380V avec du 220V ? A moins d'un transfo entre les deux.
Cordialement. 11/02/10
Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:23

Votre appareil est en 220V ou 380V ? Cordialement.
11 février 2010 à 21:17

Consulter ma réponse à la question 1450. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:13

En mode chauffage étant donné que l'on monte plus haut en pression le bruit est un peu plus important, (les ingénieurs ont été incapables de me répondre à ce jour), ceci est mon expérience, il est possible de mettre des matériaux isophonique sur les parois du groupe, genre FIB-AIR (laine de verre compressée, et anti feu), que l'on trouve chez France-Air, celui-ci peut se découper et s'adapter sur toutes formes planes et légèrement arrondies.
On peut effectuer des recherches de vibration, comme DOM, en installant sur des points de recherche, des fixation ou des matériaux anti-vibratiles à l'intérieur du groupe, et des plots anti-vibratiles sous le groupe peuvent aussi éliminer certains bruits.
Il faut procéder par élimination. Le problème avec le bruit est que si des gens se le mettent dans la tête, il est très dur de leur enlever, et parfois il y a de la jalousie.
Il y a aussi des normes, 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit au-dessus du bruit environnant.
Si le bruit gène les voisins, qu'ils fassent des relevés de bruit. Cordialement. 11/02/10
On peut effectuer des recherches de vibration, comme DOM, en installant sur des points de recherche, des fixation ou des matériaux anti-vibratiles à l'intérieur du groupe, et des plots anti-vibratiles sous le groupe peuvent aussi éliminer certains bruits.
Il faut procéder par élimination. Le problème avec le bruit est que si des gens se le mettent dans la tête, il est très dur de leur enlever, et parfois il y a de la jalousie.
Il y a aussi des normes, 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit au-dessus du bruit environnant.
Si le bruit gène les voisins, qu'ils fassent des relevés de bruit. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 20:46

Il existe du joint "Clingerit", de différentes épaisseurs que l'on peut trouver chez le réparateurs automobiles ou fournisseurs en produit chauffage comme "EAU et VAPEUR" ainsi équipé des outils appropriés, emporte pièces, couteaux, ciseaux, cutter, il est possible de refaire des joints.
C'est assez délicat et demande un peu de dextérité. Cordialement. 08/02/10
C'est assez délicat et demande un peu de dextérité. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 21:02