Voici un complément d'information :
La chaudière est une De Dietrich Elidens DTG130 - 35(E) Eco.NOxPlus, 35 pour 35kW.
Équipement :
Sonde d'ambiance FM161
Sonde externe
Chauffage avec radiateurs
Ballon ECS 150L monté avec une vanne d'inversion + Circulateur
Avant cet arrêt définitif plusieurs arrêts voyant rouge allumé sur le tableau de bord et message d'erreur :
DEF VENTIL.ON
Tout se passe comme si la régulation en vitesse et arrêt/marche du ventillo ne marche plus.
Cela peut être le ventilo ou le bloc sécurité carte MCBA.
Avec cette dernière panne le message lu dan l'historique est :
DEF.COM.MCBA
La chaudière est bien nettoyée, et l’électrode d’allumage propre.
Voici en résumé quelques test que j'ai fait :
Le ventilateur ne s'arrête jamais.
Pas de flamme.
Sur le tableau de commande en mode mesure je lis :
vitesse ventilo 0 .
En enlevant le connecteur de la commande ventilo qui vient du bloc sécurité, le ventilateur tourne plus vite et la vitesse mesurée est de 4000 Tr/min
En remettant la fiche la vitesse diminue légèrement et l'affichage se remet à 0.
J'ai mesuré le courant d'ionisation de l’électrode d'allumage : 1microA
J'ai mesuré les résistances d’entrée de la vanne gaz (Honewell vk8115 1259 A ) qui a 4 fiches mâles et une fiche de terre au milieu disposées comme suit :
1 2 Terre 3 4
Résultats mesures : R12 = 16,2 Ohm ; R13 = 16,2 Ohm ; R14 48,8 Ohm ; R24=R34 = 32,6 Ohm, forcement R23=0 Ohm !
La commande qui vient du coffret de sécurité MCBA est câblée avec 2 fils seulement pour les fiches 1 et 4 de la vanne.
Merci de votre aide.
La chaudière est une De Dietrich Elidens DTG130 - 35(E) Eco.NOxPlus, 35 pour 35kW.
Équipement :
Sonde d'ambiance FM161
Sonde externe
Chauffage avec radiateurs
Ballon ECS 150L monté avec une vanne d'inversion + Circulateur
Avant cet arrêt définitif plusieurs arrêts voyant rouge allumé sur le tableau de bord et message d'erreur :
DEF VENTIL.ON
Tout se passe comme si la régulation en vitesse et arrêt/marche du ventillo ne marche plus.
Cela peut être le ventilo ou le bloc sécurité carte MCBA.
Avec cette dernière panne le message lu dan l'historique est :
DEF.COM.MCBA
La chaudière est bien nettoyée, et l’électrode d’allumage propre.
Voici en résumé quelques test que j'ai fait :
Le ventilateur ne s'arrête jamais.
Pas de flamme.
Sur le tableau de commande en mode mesure je lis :
vitesse ventilo 0 .
En enlevant le connecteur de la commande ventilo qui vient du bloc sécurité, le ventilateur tourne plus vite et la vitesse mesurée est de 4000 Tr/min
En remettant la fiche la vitesse diminue légèrement et l'affichage se remet à 0.
J'ai mesuré le courant d'ionisation de l’électrode d'allumage : 1microA
J'ai mesuré les résistances d’entrée de la vanne gaz (Honewell vk8115 1259 A ) qui a 4 fiches mâles et une fiche de terre au milieu disposées comme suit :
1 2 Terre 3 4
Résultats mesures : R12 = 16,2 Ohm ; R13 = 16,2 Ohm ; R14 48,8 Ohm ; R24=R34 = 32,6 Ohm, forcement R23=0 Ohm !
La commande qui vient du coffret de sécurité MCBA est câblée avec 2 fils seulement pour les fiches 1 et 4 de la vanne.
Merci de votre aide.
16 décembre 2018 à 16:20

Bonjour à tous.
J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007.
Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies.
Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume avec le message Def Ventil. On.
En réarmant elle se relance. Mais le défaut est récurrent.
Effectivement le ventilateur tourne en permanence.
Depuis un jour elle ne redémarre plus, le ventilateur tourne fort mais pas de flamme.
En regardant l'historique, en plus du défaut ventilateur j'ai noté également le message : Def COM MCBA.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? Il fait froid.
Merci d'avance.
J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007.
Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies.
Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume avec le message Def Ventil. On.
En réarmant elle se relance. Mais le défaut est récurrent.
Effectivement le ventilateur tourne en permanence.
Depuis un jour elle ne redémarre plus, le ventilateur tourne fort mais pas de flamme.
En regardant l'historique, en plus du défaut ventilateur j'ai noté également le message : Def COM MCBA.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? Il fait froid.
Merci d'avance.
13 décembre 2018 à 10:30