Bonjour,
Merci pour vos conseils, je vais monter sur le toit dès que le temps me le permet et je vous tiens informé.
Bravo pour votre système très malin et pratique !!!
J'essaierai de suivre votre modèle mais il faut déjà que je puisse retirer ce fichu aspirateur sans le casser....
Cordialement.
Pierre 13
Merci pour vos conseils, je vais monter sur le toit dès que le temps me le permet et je vous tiens informé.
Bravo pour votre système très malin et pratique !!!
J'essaierai de suivre votre modèle mais il faut déjà que je puisse retirer ce fichu aspirateur sans le casser....
Cordialement.
Pierre 13
12 février 2019 à 10:32

Bonjour.
Merci pour votre réponse... J'ai peur de le casser à la massette si j'essaye de le desceller et je vais voir avec une disqueuse.
J'ai mis une photo du modèle que j'ai...
Je voulais le rehausser car j'arrive juste a 4m entre le sommet de mon conduit et la sortie de mon poêle pour le tirage j'ai peur que ça soit un peu juste....
Merci encore.
Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse... J'ai peur de le casser à la massette si j'essaye de le desceller et je vais voir avec une disqueuse.
J'ai mis une photo du modèle que j'ai...
Je voulais le rehausser car j'arrive juste a 4m entre le sommet de mon conduit et la sortie de mon poêle pour le tirage j'ai peur que ça soit un peu juste....
Merci encore.
Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2019 à 10:00

Rebonjour,
Je précise que je voudrais savoir si on peut le retirer sans le casser...
Merci.
Je précise que je voudrais savoir si on peut le retirer sans le casser...
Merci.
10 février 2019 à 10:32

Bonjour,
Je dois rehausser mon conduit de cheminée d'un ou deux boisseaux.
Je suis monté sur le toit mais j'ai vu que l'aspirateur en béton est fixé sur le boisseau au mortier.
Merci pour vos conseils.
Je dois rehausser mon conduit de cheminée d'un ou deux boisseaux.
Je suis monté sur le toit mais j'ai vu que l'aspirateur en béton est fixé sur le boisseau au mortier.
Merci pour vos conseils.
09 février 2019 à 21:38

Bonjour,
Je n'ai pas de réponse pour mon arrivée d'air...
J'avoue que je suis très embêté car je pose ce poêle seul mais je compte essayer de faire ça le mieux possible...
Merci par avance de vos conseils ou de votre expérience !!!
Cordialement.
Je n'ai pas de réponse pour mon arrivée d'air...
J'avoue que je suis très embêté car je pose ce poêle seul mais je compte essayer de faire ça le mieux possible...
Merci par avance de vos conseils ou de votre expérience !!!
Cordialement.
28 janvier 2019 à 11:43

Bonjour,
Merci pour votre contribution. Je pensais passer sous le vide sanitaire et mettre un tube PVC 100 mm (environ 4 - 5 m) jusqu'à un mur du vide sanitaire et percer ce mur pour aller chercher l'air à l'extérieur.
Sinon je peux mettre une arrivée d'air sur le mur qui sépare le salon du garage mais elle sera à environ 4 mètres du poêle, j'ai peur que ça soit un peu trop loin...
Cordialement,
Pierre.
Merci pour votre contribution. Je pensais passer sous le vide sanitaire et mettre un tube PVC 100 mm (environ 4 - 5 m) jusqu'à un mur du vide sanitaire et percer ce mur pour aller chercher l'air à l'extérieur.
Sinon je peux mettre une arrivée d'air sur le mur qui sépare le salon du garage mais elle sera à environ 4 mètres du poêle, j'ai peur que ça soit un peu trop loin...
Cordialement,
Pierre.
22 janvier 2019 à 17:16

Merci... s'il n'y a rien là dessus dans le DTU je vais voir ça...
J'en profite pour poser encore une question pour mon arrivée d'air... Vous pensez qu'il vaut mieux traverser mon sol pour accéder à mon vide sanitaire et la placer juste derrière le poêle ou je peux traverser le mur attenant au garage et l'arrivée sera à 4m du poêle ??? je ne sais pas si cette deuxième solution est bonne ???
Merci pour vos conseils !!
J'en profite pour poser encore une question pour mon arrivée d'air... Vous pensez qu'il vaut mieux traverser mon sol pour accéder à mon vide sanitaire et la placer juste derrière le poêle ou je peux traverser le mur attenant au garage et l'arrivée sera à 4m du poêle ??? je ne sais pas si cette deuxième solution est bonne ???
Merci pour vos conseils !!
20 janvier 2019 à 18:46

Bonjour,
Personne n'a d'avis à ce sujet ??
Je suis preneur de toutes les remarques...
Merci beaucoup.
Personne n'a d'avis à ce sujet ??
Je suis preneur de toutes les remarques...
Merci beaucoup.
19 janvier 2019 à 17:30

Bonjour,
Tout d'abord meilleurs vœux à tous !!
Je suis toujours dans mon projet de pose de poêle à bois... j'espère l'avoir mis avant cet été....!!
Encore une question qui me pose problème : J'ai raccordé mon flexible avec mon tuyau émaillé grâce au raccord et je voulais savoir si je peux mettre un coude 45° directement sur ce raccord ou si je dois mettre un élément droit avant ???
Je me demande si en le mettant directement cela ne risquait pas de ralentir l'évacuation des fumées ??
Merci d'avance.
Pierre
Tout d'abord meilleurs vœux à tous !!
Je suis toujours dans mon projet de pose de poêle à bois... j'espère l'avoir mis avant cet été....!!
Encore une question qui me pose problème : J'ai raccordé mon flexible avec mon tuyau émaillé grâce au raccord et je voulais savoir si je peux mettre un coude 45° directement sur ce raccord ou si je dois mettre un élément droit avant ???
Je me demande si en le mettant directement cela ne risquait pas de ralentir l'évacuation des fumées ??
Merci d'avance.
Pierre
17 janvier 2019 à 16:05

Bonjour,
Je souhaite percer la dalle de ma maison qui est sur un vide sanitaire. Le trou devra faire environ 100 mm pour permettre le passage d'un tuyau d'arrivée d'air pour un poêle à bois.
Je me demande donc si cela ne risque pas de faire bouger toute la dalle (maison de plain pied env. 100 m²).
Elle est faite de hourdis, poutrelle et ferraille.
D'autre part, quels outils utiliser pour faire ce boulot si c'est possible ??
Merci de partager vos connaissances et votre expérience.
Cordialement.
Je souhaite percer la dalle de ma maison qui est sur un vide sanitaire. Le trou devra faire environ 100 mm pour permettre le passage d'un tuyau d'arrivée d'air pour un poêle à bois.
Je me demande donc si cela ne risque pas de faire bouger toute la dalle (maison de plain pied env. 100 m²).
Elle est faite de hourdis, poutrelle et ferraille.
D'autre part, quels outils utiliser pour faire ce boulot si c'est possible ??
Merci de partager vos connaissances et votre expérience.
Cordialement.
11 décembre 2018 à 17:20

Bonjour Mario, et encore une fois Merci.
Il me semblait bien logique de conserver un tubage de même diamètre sur toute sa longueur mais il me semblait aussi avoir lu dans le DTU qu'un minimum de 150 mm est demandé pour les foyers fermés (pas pour les poêles ??)...
Je vais donc rester en 130 tout le long.
Pour l'arrivée d'air j'y ai bien pensé :
- Soit je perce mon plancher ( hourdis, carrelage ...) pour accéder au vide sanitaire et installer une arrivée juste derrière mon poêle (il n'y a pas de raccord étanche)
- Soit je perce un mur pour accéder au garage (assez ventilé) et faire rentrer l'air par là mais l'arrivée d'air sera alors à 3 ou 4 mètres du poêle. Je me demande si cela sera pas trop éloigné.
Dans l'attente de vos précieux conseils.
Cordialement.
Il me semblait bien logique de conserver un tubage de même diamètre sur toute sa longueur mais il me semblait aussi avoir lu dans le DTU qu'un minimum de 150 mm est demandé pour les foyers fermés (pas pour les poêles ??)...
Je vais donc rester en 130 tout le long.
Pour l'arrivée d'air j'y ai bien pensé :
- Soit je perce mon plancher ( hourdis, carrelage ...) pour accéder au vide sanitaire et installer une arrivée juste derrière mon poêle (il n'y a pas de raccord étanche)
- Soit je perce un mur pour accéder au garage (assez ventilé) et faire rentrer l'air par là mais l'arrivée d'air sera alors à 3 ou 4 mètres du poêle. Je me demande si cela sera pas trop éloigné.
Dans l'attente de vos précieux conseils.
Cordialement.
30 novembre 2018 à 11:00

Bonjour à tous,
Je compte installer un poêle à bois et je continue à me poser plein de questions...
Je fais donc appel à vos connaissances pour m'éclairer (et me chauffer...).
Plus sérieusement, la sortie de mon poêle est en 125 :
- Est-ce-que je dois mettre un adaptateur pour passer en 130 et mettre du Pou...lat qui semble être le mieux ??
- Selon le DTU que j'ai essayé de comprendre ( ... ) le conduit de fumée dans le boisseau doit être de 150 minimum, mais j'ai cru comprendre que le tubage (raccordement + conduit de fumée environ 4 m chez moi) devait rester de la même section...
Je ne sais vraiment plus quoi faire !!
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Je compte installer un poêle à bois et je continue à me poser plein de questions...
Je fais donc appel à vos connaissances pour m'éclairer (et me chauffer...).
Plus sérieusement, la sortie de mon poêle est en 125 :
- Est-ce-que je dois mettre un adaptateur pour passer en 130 et mettre du Pou...lat qui semble être le mieux ??
- Selon le DTU que j'ai essayé de comprendre ( ... ) le conduit de fumée dans le boisseau doit être de 150 minimum, mais j'ai cru comprendre que le tubage (raccordement + conduit de fumée environ 4 m chez moi) devait rester de la même section...
Je ne sais vraiment plus quoi faire !!
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
27 novembre 2018 à 22:16

Bonjour,
Je vous donc suivre vos conseils et partir sur du flexible double peau en 150, fixé en haut par un collier et la plaque étanche et en bas par le raccord flexible / émaillé en 130 + la plaque de finition.
Vaut-il mieux faire des entailles dans le chapeau béton pour y insérer le collier et coller la plaque par dessus ou coller d'abord la plaque et mettre le collier dessus ?
Je compte aussi installer une arrivée d'air. Vous pensez qu'il vaut mieux la mettre près du poêle sachant que je devrai alors percer le plancher (hourdis, carrelage) ou peut-elle se trouver à 3 mètres du poêle, et là je traverse un mur pour être dans le garage suffisamment ventilé ?
Je vous précise qu'il n'y a pas de raccord direct sur le poêle.
Encore une fois merci pour l'attention que vous portez à mon cas, ce qui je l'espère pourra en aider d'autres.
Cordialement.
Pierre
Je vous donc suivre vos conseils et partir sur du flexible double peau en 150, fixé en haut par un collier et la plaque étanche et en bas par le raccord flexible / émaillé en 130 + la plaque de finition.
Vaut-il mieux faire des entailles dans le chapeau béton pour y insérer le collier et coller la plaque par dessus ou coller d'abord la plaque et mettre le collier dessus ?
Je compte aussi installer une arrivée d'air. Vous pensez qu'il vaut mieux la mettre près du poêle sachant que je devrai alors percer le plancher (hourdis, carrelage) ou peut-elle se trouver à 3 mètres du poêle, et là je traverse un mur pour être dans le garage suffisamment ventilé ?
Je vous précise qu'il n'y a pas de raccord direct sur le poêle.
Encore une fois merci pour l'attention que vous portez à mon cas, ce qui je l'espère pourra en aider d'autres.
Cordialement.
Pierre
06 novembre 2018 à 19:50

Bonjour,
Merci Mario pour cette réponse.
Si le tubage flexible est plus simple à installer, je me demandais si le rigide n'était pas mieux en terme de longévité et d'entretien ?
Pour ce qui est la partie apparente, je compte mettre des tuyaux rigides émaillés.
Je ne sais pas si on peut les couper ou s'il vaut mieux investir dans un élément réglable ??
Enfin pour la plaque étanche en haut des boisseaux, je me demande toujours si l'air pourra rentrer ?? Et si je dois la poser avec du silicone ou la visser sur la partie inférieure du chapeau en béton ??
Encore MERCI de partager vos connaissances.
Cordialement.
Pierre
Merci Mario pour cette réponse.
Si le tubage flexible est plus simple à installer, je me demandais si le rigide n'était pas mieux en terme de longévité et d'entretien ?
Pour ce qui est la partie apparente, je compte mettre des tuyaux rigides émaillés.
Je ne sais pas si on peut les couper ou s'il vaut mieux investir dans un élément réglable ??
Enfin pour la plaque étanche en haut des boisseaux, je me demande toujours si l'air pourra rentrer ?? Et si je dois la poser avec du silicone ou la visser sur la partie inférieure du chapeau en béton ??
Encore MERCI de partager vos connaissances.
Cordialement.
Pierre
04 novembre 2018 à 17:03

Bonjour,
Après des longues heures de recherche sur internet et autour de moi, je sollicite vos connaissances pour m'éclairer sur quelques points qui me posent soucis.
Je souhaite installer un poêle à bois et je dois tuber le conduit en boisseaux.
Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et les inconvénients du flexible et du rigide ?
Un tubage rigide doit-il être fixé au pied du boisseau à la jonction avec l'émaillé ?
Je me demandais aussi si une plaque d'étanchéité supérieure étanche (du type Poujoulat) permettait la ventilation nécessaire dans les boisseaux comme c'est demandé dans le DTU ?
Beaucoup de questions... Désolé.
Merci d'avance pour vos interventions.
Après des longues heures de recherche sur internet et autour de moi, je sollicite vos connaissances pour m'éclairer sur quelques points qui me posent soucis.
Je souhaite installer un poêle à bois et je dois tuber le conduit en boisseaux.
Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et les inconvénients du flexible et du rigide ?
Un tubage rigide doit-il être fixé au pied du boisseau à la jonction avec l'émaillé ?
Je me demandais aussi si une plaque d'étanchéité supérieure étanche (du type Poujoulat) permettait la ventilation nécessaire dans les boisseaux comme c'est demandé dans le DTU ?
Beaucoup de questions... Désolé.
Merci d'avance pour vos interventions.
03 novembre 2018 à 18:52

Bonjour et merci pour la réponse.
Pour le sol il n'y a pas de problème c'est du carrelage et le poêle est sur pieds.
Je voulais surtout savoir si je pouvais me passer de rails dans la mesure ou je pose une plaque carrée d'environ 1.2 m en respectant les distances de sécurité de toute façon... Je ne veux pas prendre de risque...
Cordialement.
Pour le sol il n'y a pas de problème c'est du carrelage et le poêle est sur pieds.
Je voulais surtout savoir si je pouvais me passer de rails dans la mesure ou je pose une plaque carrée d'environ 1.2 m en respectant les distances de sécurité de toute façon... Je ne veux pas prendre de risque...
Cordialement.
03 octobre 2018 à 13:51

Bonjour,
Je vais poser un poêle à bois.
Je compte mettre du Placoflam (ou une autre marque) derrière.
Le mur est en Placostyl donc je ne peux pas enlever la plaque existante et coller ma nouvelle plaque sur les alvéoles en carton.
Pour assurer une ventilation entre les deux plaques je pensais mettre des fourrures sur le mur actuel et fixer la nouvelle plaque dessus.
Pouvez-vous me dire si cela est possible et si je peux mettre la plaque anti feu à 6 cm du sol (hauteur des plinthes) ??
Merci pour vos réponses.
Je vais poser un poêle à bois.
Je compte mettre du Placoflam (ou une autre marque) derrière.
Le mur est en Placostyl donc je ne peux pas enlever la plaque existante et coller ma nouvelle plaque sur les alvéoles en carton.
Pour assurer une ventilation entre les deux plaques je pensais mettre des fourrures sur le mur actuel et fixer la nouvelle plaque dessus.
Pouvez-vous me dire si cela est possible et si je peux mettre la plaque anti feu à 6 cm du sol (hauteur des plinthes) ??
Merci pour vos réponses.