Bonjour,
Je vais le remettre en retour chez le fournisseur il a un problème.
Je n'arrive même pas à le relancer avec le bouton de réarmement avec 3 minutes d'attente.
J'ai fait les réglages comme il le fallait.
Dons je le change, il est garanti.
Cordialement.
Je vais le remettre en retour chez le fournisseur il a un problème.
Je n'arrive même pas à le relancer avec le bouton de réarmement avec 3 minutes d'attente.
J'ai fait les réglages comme il le fallait.
Dons je le change, il est garanti.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 18:54

Bonjour BP84,
Merci de vos infos.
Le fioul passe bien, le brûleur fonctionne bien la 1ère fois jusqu'à la température atteinte et après il se met en sécurité au 2ème lancement il fait de la pré-ventilation 5 secondes et arrêt, je le relance avec le thermostat de chaudière et il repart comme normal.
Cordialement.
Merci de vos infos.
Le fioul passe bien, le brûleur fonctionne bien la 1ère fois jusqu'à la température atteinte et après il se met en sécurité au 2ème lancement il fait de la pré-ventilation 5 secondes et arrêt, je le relance avec le thermostat de chaudière et il repart comme normal.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 07:22

Bonjour à tous,
Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet à fonctionner.
Une fois la température atteinte il se coupe mais sur une demande de température avec le thermostat il se remet en sécurité.
En manœuvrant le thermostat ça fonctionne 1 fois sur 2.
J'ai contrôlé la fiche elle est OK.
La flamme est correcte.
Normalement sur un brûleur neuf il n'y a pas de réglage à faire, il est réglé d'usine.
Mais là je me pose la question pourquoi il fonctionne 1 sur 2.
Quelqu'un peut-il m’aider ?
Merci à tous.
Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet à fonctionner.
Une fois la température atteinte il se coupe mais sur une demande de température avec le thermostat il se remet en sécurité.
En manœuvrant le thermostat ça fonctionne 1 fois sur 2.
J'ai contrôlé la fiche elle est OK.
La flamme est correcte.
Normalement sur un brûleur neuf il n'y a pas de réglage à faire, il est réglé d'usine.
Mais là je me pose la question pourquoi il fonctionne 1 sur 2.
Quelqu'un peut-il m’aider ?
Merci à tous.
10 décembre 2017 à 10:49