Bonjour.

Je déterre un peu ce post mais je suis dans le même cas que mariepascale le mode réduit est parti un jour depuis quelques année. Je pensais que mon thermostat était mort et en cherchant je tombe sur ce forum ou plusieurs personnes ont eu le problème.

Je n'ai pas de sonde extérieur.
Thermostat d'ambiance sans fil C7108529
Chaudière initia HTE + 2.24

Je suis étonné de devoir modifier des paramètres d'usine qui pour un méconnaisseur je trouve ne corresponde pas à la température réduite ??

P08 (ou ligne 742) : faire défiler jusqu'à "- - -" à la place de 80° qui correspond (*Activation de la température modulante si elle est configurée = « --- »)
P52 (ou ligne 6110) : mettre "0" qui est sur 15 en usine (Temps de construction constant)
P47 (ou ligne 5977) : mettre "0" qui est sur 18 en usine (*Entrée H5 (entrée multifonction - 18=Thermostat d’ambiance))

Bornier m2 raccordé à l'émetteur LED borne 1-2-3 et j'ai un pont sur le m2 entre les bornes 1 et 2
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1935img 1933img 0786img 0787

19 octobre 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas sur le forum Chauffage