Bonjour,

J'ai fait l'acquisition d'un thermostat Nest pour mieux contrôler la température de ma maison.
Pour le moment, nous avons une chaudière au Mazout Buderus G115 avec un contrôleur Logamatic 2107.
Nous avons un plancher hydraulique chauffant aux 2 étages.
Pour le moment nous avons un thermostat Buderus branché via 2 fils sur le Bus Buderus du Logomatic.
Il permet d'activer la marche forcée de la chaudière, l'éteindre, le mode automatique et bien sûr contrôler la température via un thermostat.
Voici les branchements.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rrrrthhhhui

Il semblerait que pour brancher le Nest, il faudrait le connecter directement aux fils qui contrôlent la vanne ESBE hydraulique qui envoie ou arrête l'eau chaude dans le plancher.
Cependant, je ne suis pas sûr de comment brancher cette vanne au Heat Link de Nest.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchent actuel du Logomatic
Voici le branchent actuel du Logomatic.

Selon le schéma technique, sur le port SH-SK2 (tout à droite), nous avons :
41 : "Power Input for mixing motor"
43 : "Open output to mixing motor"
46 : "Close output to mixing motor"
61/63 : Power Output for circuit #2 pumps


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement Heat Link
Sur le Heat Link, j'ai le schéma de branchement suivant.
N : Alimentation secteur 230 V CA/50 Hz Borne Neutre
L : Alimentation secteur 230 V CA/50 Hz Borne Phase
1 : Chauffage Relais Normalement fermé (facultatif)
2 : Chauffage Relais Commun
3 : Chauffage Relais Normalement Ouvert.

Merci d'avance pour votre aide.