Bonjour.
La saison dernière j’ai rencontré le problème évoqué, la solution de débrancher la sonde de l’évaporateur a fonctionné également pour mon poêle mais le problème réapparaissait de plus en plus souvent.
Ces derniers jours fonctionnement au ralenti et impossibilité de "recalibrage" alors en désespoir de cause j’ai remplacé l’évaporateur par un neuf et... c’est reparti comme en 14. tongue
Je pense que Lenoir et Lucky 33 ont parfaitement déterminé l’origine de notre problème et dans mon cas la sonde, car le reste de l’ensemble était nickel, est devenue défectueuse, immense merci à eux.
Je suis content l’évaporateur coûtant moins qu’un quart du prix d’un nouvel appareil.
Cordialement.
13 octobre 2020 à 12:59
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage