Bonjour et merci pour les premières réponses.

Mon installation :
Maison 155 m² , R+1, RT 2005, 2 planchers chauffants, ECS avec préparateur à l'étage (BMK et électricité 3 mois l'été), vmc simple flux hygro B, sonde extérieure, ballon tampon 2000 lt.
Mes réglages :
22,5° de moyenne au rdc, 21° à l'étage. Le circuit des pièces est plus ou moins fermé pour obtenir la température voulue.
Pour la nuit, la consigne est 19° partout. Je n'est jamais constaté d'abaissement à la chaudière.
D'ailleurs, par définition, la consigne "nuit", elle commence et finie quand ??
Courbe chauffage réglée à 0,4 si gel en journée et 0,3 ensuite.

Ma consommation de bois est faible. 8 stères l'an passé avec du charme à 10,5 d'humidité mesurée par Bernard.
A ce jour j'ai brulé 6 stères. Le rendement est très bon !!
C'est sur, GUNTAMATIC a fait ses preuves mais sur une Ferrari, le turbo n'a pas de faiblesse à 10.000 km et la clim est réglable sur une plage restreinte....

Grosse chaleur hier, dans tous les sens du terme (!!).
Panne d'électricité en cours de chauffe (4 h sur 5 h estimées) et mode réduit pour les 2 planchers ET absent de la maison !!
UN GROS COUP DE CHANCE : A mon arrivée, de suite vers la chaudière, arrivées air ouverture maxi manuellement, température thermomètre départ chaudière 105° !!!!!
La vanne de sécurité pour injecter eau froide n'a pas fonctionné....PANIQUE A BORD !!!

Par chance, l'électricité revient et je lis : température chaudière 107°, mode pause !!
J'ouvre la porte pour aspirer 15 sc et relancer après fermeture : arrêt mode pose !!! 105°
Réouverture (2 fois !!) et enfin combustion relancée, charge partielle OUF !!

Une révision de l'installation s'impose.

A suivre.
04 mars 2015 à 06:53
forum consulter ce sujet Echanges infos chaudière bois Guntamatic BMK 30 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, il faudrait un complément d'infos :
Surface au sol
Description du bien
Volume du Ballon d'Eau Chaude
Mode d'ECS (Eau Chaude Sanitaire), intégré au Ballon d'EC (Échangeur à plaques) ou non
Consommation de bois sur une année, 2-3 c'est mieux
Habitudes des Occupants pour les Réglages de l'Horloge (Heures T° Jours ou Nuit, sur 7 jours), à vous de régler cette Horloge dans la BMK.
Etc.


Mon Installation :
105 m² dans Maison 1890,
Murs RDC Moellons 60 cm non isolés avec Enduit Chaux Intérieur,
Murs Étages Colombage-Remplissage 30 cm non isolés avec Plâtre manuel traditionnel Intérieur,
RDC sur Terre plein avec rupture des ponts thermiques
Plafond Étage isolé par 42 cm de Laine de verre soit R=12
VMC double flux
Fenêtre double vitrage existantes donc pas au top
BMK 30 avec Sonde Extérieure
Ballon Eau Chaude 2000 Litres avec Échangeur à Plaques pour création d'ECS avec Option ECS Solaire (à installer plus tard)
Récupérateur de chaleur de l'eau de la douche à l'étage (Gaiagreen).

L'étanchéité a l'air est loin d'être BBC mais dans cette configuration, je consomme 12 Stères de bois par an, pour le Chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire et c'est loin d'être optimisé.

Donc dans le cas où votre BMK 30 est installée avec une sonde extérieure, pour influer sur la température intérieure, on ne peut régler que la T° de Jour, celle de Nuit et la courbe de chauffe. Avec une sonde intérieure je n'ai pas vu mais je pense qu'on règle les T° de consigne et que cela influence la BMK puisque le Thermo d'Ambiance est relié à la BMK.

Sur le Panneau de la BMK, dans Réglage Maison / Plan Client / Circ Chauff, puis / Temp des Jours, / Temp des Nuits et / Courbe Ch
Pour un plancher chauffant, la courbe de chauffe se situe entre 0,5 et 0,7.
Peut-être un peu moins ou un peu plus, en fonction de la région où vous habitez, de la saison, de la rigueur de l'hiver, et de l'utilisation. Je vois que vous êtes d'Alsace, moi aussi donc je connais bien le climat.

Car vous avez une BMK !!!, c'est un peu comme avoir une Ferrari, une telle voiture ne se conduit pas facilement au premier coup, il faut apprendre à la manier, faire des Km, des virages, des freinages, bref, il faut la "Piloter" et ben une BMK, c'est une Ferrari.
Il faut apprendre à la "piloter".

J'ai mis 3 ans, et encore, j'en apprends tous les jours. Il faut faire attention à la T° ext afin de déterminer le volume de bois à charger, à la T° de l'ECS, à si on va prendre un bain ou une douche le soir, bref mon chauffagiste est fier de moi ^^.

Et comme cet été, je vais modifier mon installation, je vais encore devoir m'adapter, mais je me régale, c'est une super machine.
Enfin, ne pas toucher aux Réglages Internes Cachés, et si vous avez une question, votre installateur ou Guntamatic France devrait avoir la réponse.

Voilà, en espérant avoir aidé. ^^

PS : Je vous passe l'hygrométrie du bois, le fendage, son stockage, le nettoyage de la BMK à faire (tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les 6 mois), j'en ai découvert des choses grâce à cette machine ^^.
Et quand homme blanc coupe du bois, hiver rude oui ! Mais planète heureuse...
18 février 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet Echanges infos chaudière bois Guntamatic BMK 30 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir !!

Après presque 2 saisons de chauffe, je souhaite échanger avec d'autres utilisateurs sur les performances, la consommation de bois, les réglages et l'entretien.

La chaudière me donne satisfaction dans l'ensemble. La régulation n'est pas assez réactive pour une utilisation plancher chauffant : 10° d'écart dans la journée et 24° dans les pièces au lieu de 22° en consigne.
Donc ouverture des fenêtres !!! Sur une année, combien de stères perdus ?
J'ai noté que pour une consigne de température donnée, l'ouverture de la 3 V se fait avec +/- 2°, donc 4° au total soit 1,5° d'écart dans les pièces.
Un paramétrage différent doit être possible avec une telle chaudière.

A vous lire.
15 février 2015 à 21:58
forum consulter ce sujet Echanges infos chaudière bois Guntamatic BMK 30 sur le forum Chauffage