Bonjour.
Je vous remercie d'abord de vous être penché sur mon problème.
Chaudière De Dietrich Twineo 25 kW (installé cet été par professionnel RGE).
Habitation située région centre, de 90m² de plain pied, norme RT2005, avec isolation supplémentaire des combles réalisés l'été dernier.
Réseau de chauffage basse température, composé de 7 radiateurs en acier. Pour une puissance nominale total de 11kW. (delta 50).
Thermostat situé dans la pièce à vivre (env 50m² 3 radiateurs, ouvert à fond) à 1m60 du sol sonde extérieure située façade nord, 1m50 du sol les 4 autres radiateurs, sont dans les chambres, avec robinet thermostatique.
Suite au calcul réalisé à l'aide du DPE, pour 0°C extérieur, et température ambiante de 20°C, le logement perd en théorie 2300W.
(Perte de 116W par degré d'écart).
Une température de départ de 36°C suffit à combler les pertes.
La température de départ chaudière est bien modulée en fonction de la température extérieure et intérieure.
Le brûleur semble également moduler.
Je pense avoir tout dit.
En espérant que vous pourrez m'aider.
Je vous remercie d'abord de vous être penché sur mon problème.
Chaudière De Dietrich Twineo 25 kW (installé cet été par professionnel RGE).
Habitation située région centre, de 90m² de plain pied, norme RT2005, avec isolation supplémentaire des combles réalisés l'été dernier.
Réseau de chauffage basse température, composé de 7 radiateurs en acier. Pour une puissance nominale total de 11kW. (delta 50).
Thermostat situé dans la pièce à vivre (env 50m² 3 radiateurs, ouvert à fond) à 1m60 du sol sonde extérieure située façade nord, 1m50 du sol les 4 autres radiateurs, sont dans les chambres, avec robinet thermostatique.
Suite au calcul réalisé à l'aide du DPE, pour 0°C extérieur, et température ambiante de 20°C, le logement perd en théorie 2300W.
(Perte de 116W par degré d'écart).
Une température de départ de 36°C suffit à combler les pertes.
La température de départ chaudière est bien modulée en fonction de la température extérieure et intérieure.
Le brûleur semble également moduler.
Je pense avoir tout dit.
En espérant que vous pourrez m'aider.
03 décembre 2021 à 13:28

Bonjour à tous.
Je possède depuis peu, une nouvelle chaudière à condensation De Dietrich, modèle Twineo.
Celle-ci est associée à un thermostat d'ambiance modulant (AD304) de la marque.
Et une sonde extérieure.
La courbe de chauffe est correctement paramétrée.
Je me questionne sur le fonctionnement de mon thermostat. Je n'ai réussi à obtenir de réponse ni de la part de mon chauffagiste, ni de l'assistance De Dietrich. C'est pourquoi je fais appel à vous.
Le thermostat fonctionne par cycle de marche / arrêt d'environ 15 minutes, même lors des phases de remontée en température du logement. Est-ce Normal ?
J'ai testé tous les réglages possible du thermostat, mais rien n'y fait.
Les températures de consigne sont malgré tout respectées et stables dans le temps.
J'ai entendu dire que pour optimiser le fonctionnement des chaudières à condensation, celles-ci devaient fonctionner de manière quasi constante, à la température la plus basse possible.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Je possède depuis peu, une nouvelle chaudière à condensation De Dietrich, modèle Twineo.
Celle-ci est associée à un thermostat d'ambiance modulant (AD304) de la marque.
Et une sonde extérieure.
La courbe de chauffe est correctement paramétrée.
Je me questionne sur le fonctionnement de mon thermostat. Je n'ai réussi à obtenir de réponse ni de la part de mon chauffagiste, ni de l'assistance De Dietrich. C'est pourquoi je fais appel à vous.
Le thermostat fonctionne par cycle de marche / arrêt d'environ 15 minutes, même lors des phases de remontée en température du logement. Est-ce Normal ?
J'ai testé tous les réglages possible du thermostat, mais rien n'y fait.
Les températures de consigne sont malgré tout respectées et stables dans le temps.
J'ai entendu dire que pour optimiser le fonctionnement des chaudières à condensation, celles-ci devaient fonctionner de manière quasi constante, à la température la plus basse possible.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.