Bonjour,
Une idée pour fluidifier le mouvement de mes lames SVP ?
Les lames de mon taille-haie n'étaient plus actionnées. Après démontage, je constate que les dents de la grande roue crantée sont usées sur 2 cm (pièce du dessus en jaune sur le schéma ci-joint).
En essayant de faire tourner manuellement, je me rends compte qu'il faut forcer pour réussir à mettre en mouvement les lames, d'où usure de la roue crantée qui refusait de bouger.
Le nettoyage et huilage des lames n'a pas changé grand chose, j'ai l'impression que c'est directement au niveau des disques que ça pose souci. Les pièces sont rivetées entre elles, pas moyen de les démonter.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une idée pour fluidifier le mouvement de mes lames SVP ?
Les lames de mon taille-haie n'étaient plus actionnées. Après démontage, je constate que les dents de la grande roue crantée sont usées sur 2 cm (pièce du dessus en jaune sur le schéma ci-joint).
En essayant de faire tourner manuellement, je me rends compte qu'il faut forcer pour réussir à mettre en mouvement les lames, d'où usure de la roue crantée qui refusait de bouger.
Le nettoyage et huilage des lames n'a pas changé grand chose, j'ai l'impression que c'est directement au niveau des disques que ça pose souci. Les pièces sont rivetées entre elles, pas moyen de les démonter.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2024 à 18:40

Bonjour.
J'ai procédé hier au remplacement de la carte PCU.
Tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
J'ai procédé hier au remplacement de la carte PCU.
Tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
14 octobre 2024 à 13:06

Bonjour.
En rallumant ma chaudière De Dietrich MCA25, après 24h de fonctionnement normal, le code erreur D27 "Défaut communication PCU" est survenu.
Vérifications faites :
L'alimentation générale est OK.
Le fusible F2 sur le PCU est OK.
Les branchements entre PCU (X11) et SCU (J2) sont OK.
La diode verte sur le PCU est éteinte.
La diode verte sur le SCU clignote.
Remarque : la carte SU a été changée en début d'année.
Dans le synoptique de résolution De Dietrich, il est indiqué de remplacer le faisceau, mais j'ai lu ailleurs que c'était la carte PCU qui était HS.
Votre avis SVP ?
En rallumant ma chaudière De Dietrich MCA25, après 24h de fonctionnement normal, le code erreur D27 "Défaut communication PCU" est survenu.
Vérifications faites :
L'alimentation générale est OK.
Le fusible F2 sur le PCU est OK.
Les branchements entre PCU (X11) et SCU (J2) sont OK.
La diode verte sur le PCU est éteinte.
La diode verte sur le SCU clignote.
Remarque : la carte SU a été changée en début d'année.
Dans le synoptique de résolution De Dietrich, il est indiqué de remplacer le faisceau, mais j'ai lu ailleurs que c'était la carte PCU qui était HS.
Votre avis SVP ?
01 octobre 2024 à 21:45