Profil du membre olesya
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit olesya

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Et merci de m'avoir répondu.
Je travaille dans l'automatisation des pompes à chaleur mais je ne suis pas chauffagiste ni frigoriste, alors j'apprécierais les explications simplifiées.
Je vous réponds à vos demandes de précisions :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
Oui c'est l'installation de chauffage chez mes beaux-parents. A préciser que la piscine et l'appoint bois ont été raccordés mais ils ne sont pas mis en route (depuis le début).
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
Sur les documents qui ont été fournis avec l'installation. La fabrication est de SolisArt.
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
Plancher chauffant.
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
C'est un boitier de contrôle fourni par le fabricant et, si je comprends bien, il est de leur fabrication.
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Malheureusement, dans la documentation il n'y a aucune indication.
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
En effet, j'en ai pas trouvé.
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
C'est exactement le cas. Les dalles de la maison sont utilisées comme espace de stockage de chaleur. Le propriétaire rajoute régulièrement de l'agent caloporteur car il doit y avoir des fuites.
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
Donc, vous aussi, comme moi, l'avez compris comme ça... Je pensais que j'ai pas tout suivi...
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
Vraiment ?
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
Il me semble que le schéma montre qu'il y a un apport d'eau froide... Mais bon, comme ça n'a jamais était raccordé, c'est dur à confirmer ou pas.
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Euh, il doit y avoir une erreur... En ce moment la chaudière fioul chauffe bien le ballon d'ECS quand il n'y a pas de soleil. L'installation a environ 5 ans.
Et merci de m'avoir répondu.
Je travaille dans l'automatisation des pompes à chaleur mais je ne suis pas chauffagiste ni frigoriste, alors j'apprécierais les explications simplifiées.

Je vous réponds à vos demandes de précisions :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
Oui c'est l'installation de chauffage chez mes beaux-parents. A préciser que la piscine et l'appoint bois ont été raccordés mais ils ne sont pas mis en route (depuis le début).
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
Sur les documents qui ont été fournis avec l'installation. La fabrication est de SolisArt.
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
Plancher chauffant.
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
C'est un boitier de contrôle fourni par le fabricant et, si je comprends bien, il est de leur fabrication.
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Malheureusement, dans la documentation il n'y a aucune indication.
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
En effet, j'en ai pas trouvé.
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
C'est exactement le cas. Les dalles de la maison sont utilisées comme espace de stockage de chaleur. Le propriétaire rajoute régulièrement de l'agent caloporteur car il doit y avoir des fuites.
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
Donc, vous aussi, comme moi, l'avez compris comme ça... Je pensais que j'ai pas tout suivi...
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
Vraiment ?
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
Il me semble que le schéma montre qu'il y a un apport d'eau froide... Mais bon, comme ça n'a jamais était raccordé, c'est dur à confirmer ou pas.
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Euh, il doit y avoir une erreur... En ce moment la chaudière fioul chauffe bien le ballon d'ECS quand il n'y a pas de soleil. L'installation a environ 5 ans.
22 janvier 2018 à 10:11

Bonjour.
J’ai besoin de vos avis éclairés pour comprendre le schéma hydraulique d'une installation de chauffage : sur l'image, vous voyez un schéma de principe d’une installation pour une maison, avec 3 sources de chaleur.
- chauffe-eau solaire
- appoint (fuel)
- appoint bois (fourneau bouilleur).
On voit que la circulation du fluide se fait à l’aide des circulateurs pour les zones "en demande" et les valves 3-voies qui gèrent les sources.
Maintenant, regardez la deuxième photo.
Ici, on voit que l’appoint bois va prendre le caloporteur déjà chauffé, le chauffer encore plus et l’envoyer dans le circuit froid.
Est-ce que cela veut dire que l’appoint bois ne peut pas servir de source mais il fonctionne comme un consommateur ?
Quelle serait à votre avis la logique d’une telle circulation ?
Je vous remercie d’avance de vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai besoin de vos avis éclairés pour comprendre le schéma hydraulique d'une installation de chauffage : sur l'image, vous voyez un schéma de principe d’une installation pour une maison, avec 3 sources de chaleur.
- chauffe-eau solaire
- appoint (fuel)
- appoint bois (fourneau bouilleur).
On voit que la circulation du fluide se fait à l’aide des circulateurs pour les zones "en demande" et les valves 3-voies qui gèrent les sources.
Maintenant, regardez la deuxième photo.
Ici, on voit que l’appoint bois va prendre le caloporteur déjà chauffé, le chauffer encore plus et l’envoyer dans le circuit froid.
Est-ce que cela veut dire que l’appoint bois ne peut pas servir de source mais il fonctionne comme un consommateur ?
Quelle serait à votre avis la logique d’une telle circulation ?
Je vous remercie d’avance de vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 janvier 2018 à 12:33