Profil du membre nightman666
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit nightman666

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mario.
Merci de cette explication plus que détaillée.
Le schéma éclatée n'est pas top, et même devant la chaudière, on a du mal à se repérer.
J'ai tester hier le switch "b" sur la photo : il ne faut pas "click click" et au voltmètre, il semble laisser passer le signal en continu mais si j'appuie dessus : j'en conclus qu'il est HS (comment je peux en être sûr ?).
J'ai vérifié la tige de la vanne n°18 : je peux tirer dessus mais elle repart vers le fond. A aucun moment, elle n'a bougé quand j'ai tiré de l'eau : j'en conclus aussi que la membrane est percée.
Je vais donc changer cela.
Par contre, je n'ai pas compris pourquoi en débranchant le connecteur "A", cela fait fonctionner les radiateurs et pas l'ECS.
Enfin, j'ai vu hier qu'il y a (en mode hiver) un peu d'eau chaude qui passe dans les radiateurs (certains sont chauds, d'autres froids (plus on s’éloigne en distance, plus ils sont froids).
Je me disais que la vanne inverseuse est peut-être bloquée entre 2.
Du coup, dois-je aussi la changer ou est-ce un comportement normal si le capteur B et la membrane A sont HS ?
Je confirme que la pompe en position "été" tourne en continu : comportement anormal du à la Tige "A" et switch "B" ??
Un grand merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de cette explication plus que détaillée.
Le schéma éclatée n'est pas top, et même devant la chaudière, on a du mal à se repérer.
J'ai tester hier le switch "b" sur la photo : il ne faut pas "click click" et au voltmètre, il semble laisser passer le signal en continu mais si j'appuie dessus : j'en conclus qu'il est HS (comment je peux en être sûr ?).
J'ai vérifié la tige de la vanne n°18 : je peux tirer dessus mais elle repart vers le fond. A aucun moment, elle n'a bougé quand j'ai tiré de l'eau : j'en conclus aussi que la membrane est percée.
Je vais donc changer cela.
Par contre, je n'ai pas compris pourquoi en débranchant le connecteur "A", cela fait fonctionner les radiateurs et pas l'ECS.
Enfin, j'ai vu hier qu'il y a (en mode hiver) un peu d'eau chaude qui passe dans les radiateurs (certains sont chauds, d'autres froids (plus on s’éloigne en distance, plus ils sont froids).
Je me disais que la vanne inverseuse est peut-être bloquée entre 2.
Du coup, dois-je aussi la changer ou est-ce un comportement normal si le capteur B et la membrane A sont HS ?
Je confirme que la pompe en position "été" tourne en continu : comportement anormal du à la Tige "A" et switch "B" ??
Un grand merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 février 2019 à 13:59

Bonjour,
Ma vieille maman m'informe que sa chaudière Chappé (luna MAx 2.28 Cf) qui a 15 ans fonctionne à moitié (1ère panne).
Soit elle a de l'eau chaude sanitaire, soit les radiateurs, mais pas les 2.
Un chauffagiste est passé : il a changé la sonde (c’était pas ça), il a changé la platine électronique (c’était pas ça).
Du coup, il lui dit que cela va + de 500 € (il parle du bloc hydraulique ??!!??) et qu'il vaut mieux racheter une chaudière : c'est pour ça que j'interviens.
J'ai donc ouvert la chaudière, voici les symptômes :
Test en position HIVER :
Lorsque le connecteur "A" est connecté (sur la vanne 3 voies) : il y a de l'eau chaude sanitaire (ECS). L'eau est chaude et si on tire longtemps, le brûleur se déclenche bien au bout de d'une minute.
Par contre, pas d'eau chaude dans le radiateur.
D’ailleurs, le voyant radiateur ne s'allume pas.
Si je débranche le connecteur "A", c'est l'inverse. Plus d' ECS : le voyant ECS clignote en rouge. Par contre, le voyant radiateur est bien allumé et les radiateurs sont chauds.
J'ai vu que le chauffagiste qui est passé avant moi avait débranché le boitier "B" qui est je pense connecté sur "C".
Si j'appuie sur le switch "B" : rien ne se passe.
Il y une tige doré sur "C", elle ne bouge pas d'un poil (je sais pas si cela doit bouger).
Test en position ÉTÉ :
L'ECS fonctionne bien. Par contre, la pompe tourne en continue : je sais pas si c'est normal ?
D’ailleurs il y a un commutateur 3 positions sur la pompe (I,II,III) : la I semble mode ralenti, la II normale et la III arrête la pompe. Elle est actuellement sur II.
Une idée les amis ?
Merci.
J'y retourne ce soir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma vieille maman m'informe que sa chaudière Chappé (luna MAx 2.28 Cf) qui a 15 ans fonctionne à moitié (1ère panne).
Soit elle a de l'eau chaude sanitaire, soit les radiateurs, mais pas les 2.
Un chauffagiste est passé : il a changé la sonde (c’était pas ça), il a changé la platine électronique (c’était pas ça).
Du coup, il lui dit que cela va + de 500 € (il parle du bloc hydraulique ??!!??) et qu'il vaut mieux racheter une chaudière : c'est pour ça que j'interviens.
J'ai donc ouvert la chaudière, voici les symptômes :
Test en position HIVER :
Lorsque le connecteur "A" est connecté (sur la vanne 3 voies) : il y a de l'eau chaude sanitaire (ECS). L'eau est chaude et si on tire longtemps, le brûleur se déclenche bien au bout de d'une minute.
Par contre, pas d'eau chaude dans le radiateur.
D’ailleurs, le voyant radiateur ne s'allume pas.
Si je débranche le connecteur "A", c'est l'inverse. Plus d' ECS : le voyant ECS clignote en rouge. Par contre, le voyant radiateur est bien allumé et les radiateurs sont chauds.
J'ai vu que le chauffagiste qui est passé avant moi avait débranché le boitier "B" qui est je pense connecté sur "C".
Si j'appuie sur le switch "B" : rien ne se passe.
Il y une tige doré sur "C", elle ne bouge pas d'un poil (je sais pas si cela doit bouger).
Test en position ÉTÉ :
L'ECS fonctionne bien. Par contre, la pompe tourne en continue : je sais pas si c'est normal ?
D’ailleurs il y a un commutateur 3 positions sur la pompe (I,II,III) : la I semble mode ralenti, la II normale et la III arrête la pompe. Elle est actuellement sur II.
Une idée les amis ?
Merci.
J'y retourne ce soir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2019 à 13:43