Bonjour,
Suite à des infiltrations d'eau sale (pluie entrée dans ventouse fendue sur le toit) dans une chaudière MCR 24 De Dietrich, j'aurais voulu savoir la meilleure façon de nettoyer le circuit d'évacuation des condensats, depuis le corps de chauffe jusqu'à l'évacuation.
Merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à des infiltrations d'eau sale (pluie entrée dans ventouse fendue sur le toit) dans une chaudière MCR 24 De Dietrich, j'aurais voulu savoir la meilleure façon de nettoyer le circuit d'évacuation des condensats, depuis le corps de chauffe jusqu'à l'évacuation.
Merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2014 à 19:26

Bonjour,
J'ai eu un problème ressemblant cet hiver fin janvier (chaudière âgée de 4 ans, ventouse verticale en rénovation dans conduit de cheminée) : d'abord la chaudière s'est arrêtée sur code 04, tentative de démarrage et là, le gaz ne s'enflamme pas instantanément comme il devrait mais après 2 à 3 secondes avec un bruit d'explosion et une flamme orange puis de nouveau mise en sécurité 04.
J'ai ouvert le corps de chauffe et trouvé pas mal de saleté (alors que la chaudière avait été nettoyée en novembre).
Après nettoyage du brûleur et de l'échangeur, tout est reparti normalement (flamme bleue instantanément).
J'attribue cette mésaventure à une infiltration d'eau dans la chaudière par ma ventouse fendue sur le toit et le temps très pluvieux cette année (voir topic : 16563 Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24 ).
Cordialement.
J'ai eu un problème ressemblant cet hiver fin janvier (chaudière âgée de 4 ans, ventouse verticale en rénovation dans conduit de cheminée) : d'abord la chaudière s'est arrêtée sur code 04, tentative de démarrage et là, le gaz ne s'enflamme pas instantanément comme il devrait mais après 2 à 3 secondes avec un bruit d'explosion et une flamme orange puis de nouveau mise en sécurité 04.
J'ai ouvert le corps de chauffe et trouvé pas mal de saleté (alors que la chaudière avait été nettoyée en novembre).
Après nettoyage du brûleur et de l'échangeur, tout est reparti normalement (flamme bleue instantanément).
J'attribue cette mésaventure à une infiltration d'eau dans la chaudière par ma ventouse fendue sur le toit et le temps très pluvieux cette année (voir topic : 16563 Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24 ).
Cordialement.
21 février 2014 à 19:58

Merci de votre réponse : on va attendre le printemps pour faire tout cela.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
20 février 2014 à 19:11

Bonjour,
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
19 février 2014 à 21:23

Bonjour,
Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 février 2014 à 20:51