FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre MFDV

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit MFDV

MFDV
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En retour :
La sonde d’ambiance QA 73 est bien branchée (borne 20 du LMU et shunt retiré en 19) et activée.
Vous évoquez un shunt entre 3 et 4, qu’il n’y a pas sur mon LMU. 3 étant moteur ventilateur et 4 Q circulateur de chauffage.
Pas de ligne 505
Pas de ligne 507
Ligne 516 –> 19°C
Ligne 532 –> 15
Ligne 533 –> 8
Pas de ligne 536
Pas de ligne 608
Ligne 609 –> 12,5%
Pas de ligne 610.

Voilà les éléments en ma possession.
Bonne soirée.
23 mars 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Utilisateur d'une chaudière Geminox THRI 2-25 H, de 2006 (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance REG 73), j'ai été confronté récemment à une augmentation de la température de l'ECS, sans avoir modifié les réglages.
Impossible de corriger cela, et même en réglant à 40°.
J'ai vérifié la résistance ohmique de la sonde température du ballon, aux différentes températures, qui se sont avérées conformes au tableau du constructeur.
J'ai donc procédé au remplacement du bloc électronique Siemens LMU64, en réintroduisant mes réglages.
La température de l'ECS est à nouveau conforme à ma demande.
En revanche, pour l'eau du chauffage, elle monte trop doucement en température, notamment, le matin, en passant du cycle nuit/veille au cycle confort. Il faut presque une journée entière pour arriver à une température d'eau de 54/55°, et je n'arrive pas à 20° dans l'habitation.
J'ai constaté que la modulation brûleur était plafonnée à 15% !!!! , alors que dans les réglages elle est sur 52% (réglage d'usine, ligne 541 des paramètres).
J'ai modifié la pente de la courbe de chauffe, mis le thermostat d'ambiance à 25°, rien n'y fait, je suis un peu "sec"...
Merci d'avance pour toute info.
Michel
23 janvier 2021 à 09:36
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage sur le forum Chauffage

Publicité