Bonjour.
Merci pour vos réponses et votre patience.

Je suis d’accord avec votre réponse. Effectivement, pour réduire la consommation de gaz, la nuit je positionne l’ECS sur arrêt. Mais cette une opération manuelle tous les jours. Et puis en journée, j’ai toujours le maintien de l’eau chaude dans l’échangeur. L’hiver c’est pire, parce que l’eau de chauffage de mon plancher chauffant est en moyenne de 35° (entre 28° et 40°), et l’échangeur ECS se refroidi plus rapidement (déclenchement de l’ECS environ tous les 30mn).

Cette chaudière détecte le débit d’eau chaude en analysant la température sur la sonde qui est placé sur l’entrée d’eau froide de l’échangeur à plaques. Cette température a été fixée à 40° par le constructeur.
D’où ma question peut-on modifier cette valeur dans les paramètres OEM de la QAA73 ? ou remplacer la sonde de température ECS par une valeur résistive plus faible. Mon intention et de maintenir au minimum la température de l’échangeur et pas uniquement lors des absences prolongées.
Pour la programmation horaire, c’est probablement efficace pour les systèmes avec radiateur, mais sur un plancher chauffant basse température c’est inconfortable. L’inertie du plancher est trop importante pour avoir un effet sur la consommation et avoir une température adéquate. Mon thermostat est réglé sur 19°.
J’ai une sonde extérieure, ma pente et mon décalage parallèle sont bien réglés.
L'hiver la chaudière est presque toujours en chauffe et la modulation de brûleur est à moins de 10%.
Cordialement.
Pascal
19 septembre 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage

Bonjour.

J'ai trouvé l'explication sur la notice du constructeur :
Particularités de la chaudière THRi SEP :
- Pour éviter des phénomènes d’inertie et obtenir immédiatement de l’eau chaude, l’échangeur à plaques est maintenu en température.

Pour maintenir l'échangeur à plaque qui contient 20cl d'eau chaude, la chaudière se déclenche tous les 45minutes, lorsque la température descend à moins de 40°.

Y a t'il un cavalier ou un paramètre pour supprimer ce maintien de température dans l'échangeur.
Merci pour vos réponses, ou vos suggestions.

Cordialement.
Pascal
13 septembre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage

Publicité

Ma QAA73 en photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sonde d'ambiance QAA73

09 septembre 2022 à 09:36
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage

Bonjour.

Lorsque je m'absente en mode été, je ne fais rien sur la QAA73.
Lorsque je m'absente en mode hiver je baisse simplement la température ambiante à 16°.
Je n'ai aucune programmation horaire sur la QAA73 (régime permanent).
En pièce jointe une photo de ma QAA73.
Cordialement.
09 septembre 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ma chaudière (thri5-25SEP) n'a pas de ballon d'accumulation. L'eau chaude passe dans un échangeur à plaques. La fonction légionellose est dans ce cas inutile et je l'ai désactivée.
Je n'ai pas de bouclage ECS.
La température mini du CC1 est de 18°(paramètre 71).
Je n'ai pas trouvé le paramètre température mini de la chaudière.
J'ai été absent 3 mois, de mai à août, la chaudière était en mode été, donc pas de gestion d'absence avec la QAA73, durant cette absence la chaudière à consommé 3Kw/h par jour. Le compteur d'eau était coupé, en revenant la pression était toujours dans les tuyaux, donc pas de fuites d'eau chaude.
La QAA73 est réglée en mode ECS ECO (paramètre 93) 24h/24 (paramètre 91) et libération ECS (paramètre 94).
Je pense l'avoir configurée en mode ECS à la demande, sans maintien de l'eau chaude.
Le problème est que le débit de l'eau chaude est vérifié, soit par une différence de température importante, ou une température de 39° sur la sonde de température ECS sur l'échangeur à plaques.
D'où ma question, est-ce possible de modifier le paramètre 90 qui est la température ECO de l'ECS à moins de 40° ?
07 septembre 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage

Bonjour.

La configuration de ma chaudière :
Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1).
Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon. Elle est gérée avec un REG73 (QAA73)
Elle fonctionne très bien, en hiver elle fournit une eau pour le CC1 entre 35° et 40°, pour la région nantaise c’est très bien.
Le mode ECS est configuré en mode en mode ECO 24h/24h avec une température confort de 50° et une consigne d’économie à 40° (paramètre 90).
Mon problème :
Lorsque nous sommes absents la consommation de gaz par jour est 3 Kw/h.
La conso de gaz est simplement le maintien de l’eau chaude par la chaudière.
Au prix du gaz actuellement (0.0850€), ça fait 93 € par an. Ça vaut le coût de se pencher sur ce problème.
Quand je suis présent la conso est de 6kW/h.
Mon constat :
- Eau chaude stoppée je n’ai pas de conso de gaz, donc pas de fuite de gaz.
- Pour réchauffer une eau de 40° à 50° la chaudière consomme 0.008M3 soit environ 0.912kW/h
- La chaudière se met en route toutes les 45mn, ça correspond à une conso de 3kW/h par jour.
Comment économiser du gaz :
- Soit en déclenchant la réchauffe de l’ECS uniquement lorsque l’on tire de l’eau, je n’ai pas trouvé ce paramètre.
- Soit en abaissant la température de consigne d’économie de l’eau chaude à moins de 40°, mais 40° est a priori le minimum de température configurable.
Avez-vous constaté la même chose sur votre chaudière et avez-vous trouvé des solutions.
Merci pour toutes aides.
21 août 2022 à 15:07
forum consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri sur le forum Chauffage