Suite et probablement fin,

Après démontage et nettoyage du kit hydraulique et de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur et de la pompe, j'ai remis en chauffe et... Après un début qui n'avait apparemment rien changé au problème, la chaudière est montée en température (elle s'arrêtait avant rapidement vers les 90°) et une eau très chaude est arrivée jusqu'au circulateur et donc aux radiateurs.
Il y a une vanne thermostatique dans le kit hydraulique qui recycle l'eau vers la chaudière tant que celle-ci n'a pas atteint une certaine température. Dès que la température d'ouverture de la vanne est atteinte, l'eau circule vers les radiateurs. Je pense que le problème venait de là.
J'espère avoir bien compris le système et je ne sais pas exactement si c'est le nettoyage du kit ou le remplacement de la pompe qui ont réglé le problème.
En tout cas, tout fonctionne comme avant et l'hiver peut arriver... Plus de problème de pression, à force de rajouter de l'eau dans le circuit, la pression se stabilise.
Je remercie JR pour son soutien et bonne journée.
Michaël
07 octobre 2023 à 09:19
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage

Je suis très surpris d'apprendre que ce genre d'anomalie puisse être le travail d'un plombier, mais votre diagnostic me semble logique et pertinent.
Pour l'instant j'ai démonté vanne et kit hydraulique pour un nettoyage, remonté le tout hier avec une pompe qui fonctionne et j'attends mercredi pour une première chauffe.
Au remplissage de l'installation je monte à 1 bar en eau, mais la pression retombe rapidement et je dois répéter la manip plusieurs fois ... curieux.
Je reviendrai pour vous tenir au courant.
Merci et bonne journée.
Michaël
02 octobre 2023 à 12:47
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage

Publicité

Non, l'installation est d'origine, je n'ai rien modifié ...

Sauf maintenant, ou j'essaye d'enlever la vanne et le kit hydraulique couplé à la pompe pou un nettoyage (tout est assez noir à l'intérieur) ; le circulateur a été changé récemment car je pensais que c'était lui le problème.
Je change aussi la pompe qui doit être défectueux, le moteur ne tourne plus.

Oui, le triangle c'est bien la chaudière, et tuyau rouge droite va au vase d'expansion.
Ci-joint une photo plus explicite.
Une fois tout remonté, je vous tiendrai au courant.
Merci, bonne journée.
Michaël

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation

28 septembre 2023 à 12:34
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage

Bon très bien, je viens d'essayer et rien ne tourne.
Problème résolu.

Merci et bonne soirée.
Michaël
26 septembre 2023 à 19:40
forum consulter ce sujet Test pompe Grundfos UPS 15 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je voulais savoir si une pompe Grundfos UPS 15 fonctionnait à vide, c'est à dire en la branchant électriquement mais sans l'installer sur un circuit de chauffage ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2 pompe grundfos ups15

26 septembre 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Test pompe Grundfos UPS 15 sur le forum Chauffage

Bonjour, merci JR pour votre réponse.

La circulation dans les radiateurs est assez faible et la vanne mélangeuse ne fonctionne pas correctement: en temps normal la manette poussé à droite envoie toute l'eau chaude jusqu'au circulateur puis les radiateurs, sauf que maintenant quand je pousse la manette à droite, il n'y a plus d'eau chaude après 2 secondes env.
L'eau redevient froide ou tiède et je dois rejouer avec la manette pour un nouveau départ d'eau chaude.

Je ne sais pas si je suis assez clair ...
Ci-joint une photo de l'installation: ballon tampon en bleu à gauche avec arrivée d'eau chaude (tuyau rouge entre circulateur et vanne), et de haut en bas - circulateur, vanne mélangeuse et kit C hydraulique avec pompe.

Voilà, bonne journée.
Michaël

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circulateur et vanne

25 septembre 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire.
L'eau de chauffage monte à env.90°.
Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite), chauffage ballon (manette à gauche) ou bien les deux (manette au milieu).
Je joins une photo explicative

Du jour au lendemain, l'eau chaude ne circule plus au delà de la vanne.
Quand j'actionne la manette de gauche à droite, il y a bien un départ d'eau chaude direction circulateur, mais qui s'arrête rapidement après 2 secondes. L'eau redevient tiède.
J'ai changé le circulateur récemment mais le problème persiste.

Est-il possible qu'une vanne puisse ne plus fonctionner.
Mon plombier ne trouve pour l'instant pas de solution, et je me tourne vers vous pour d'éventuelles solutions.
Merci à vous et bonne journée.
Michaël

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circulateur plus vanne 3 voies

23 septembre 2023 à 11:44
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage

Bonsoir Mario,
Voici quelques infos complémentaires :
Il s'agit d'une chaudière Saunier-Duval Isomax F28E de 07/97 (voir image)
Pas de sonde, pas de thermostat.
Une photo de la boucle, et à part les robinets d'arrêt, je ne vois pas de vanne à pression.
Je précise que l'installation est sur 3 niveaux et que les boucles sont situées au plus haut de l'installation.
La tête manuelle est sur un sèche serviette dans une petite sdb.
Et je me suis mal exprimé sur la température de la chaudière : Je peux bien sûr la régler au degré près, mais un plombier me l'a réglée sur 50°C (voire 55°C par grand froid).

Merci pour votre réponse rapide et votre aide.
Bonne soirée
Michaël

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum chauffage boucle robinets d'arrêtchauffage en continu chaudière Saunier-Duval Isomax F28E

05 février 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Chauffage en continu chaudière à gaz sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Avant de poser mes questions, voici mon installation : chaudière à gaz à condensation sur laquelle je ne peux régler que la température - soit env. 50° à 55° C. Deux circuits viennent ensuite alimenter les radiateurs équipés de thermostatiques - sauf un radiateur avec une tête manuelle.
Les deux circuits se terminent par un bouclage entrée-sortie eau chaude, c'est à dire comme un radiateur ouvert à fond.
Age de l'installation, une quinzaine d'année.

Ce qui m'amène à plusieurs questions :
- Quand est-ce que la chaudière s'arrête de fonctionner - les circuits n'étant pas coupés par un thermostatique.
- Est-ce que la chaudière s'arrête une fois la température de l'eau atteinte ?
- Puis-je supprimer ces bouclages et ne laisser que le radiateur à tête manuelle ouvert pour éviter une surcharge de la pompe (préconisé par les plombiers) ? Ce qui laisse supposer que le circuit reste constamment ouvert et que la chaudière ne cesse de fonctionner ?

Voici donc ces quelques questions, sans réponses satisfaisantes de ma part.
En vous remerciant pour votre intérêt.
Bonne soirée.
03 février 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet Chauffage en continu chaudière à gaz sur le forum Chauffage