Bonjour,
La réparation a été effectuée. Changement de la bobine (récupération sur une VK4105C 1033 trouvée à 30€ ; différences : pression et corps plus long).
La chaudière est de nouveau opérationnelle.
Cordialement à tous.
La réparation a été effectuée. Changement de la bobine (récupération sur une VK4105C 1033 trouvée à 30€ ; différences : pression et corps plus long).
La chaudière est de nouveau opérationnelle.
Cordialement à tous.
16 avril 2016 à 13:43

Bonjour,
Voilà j'ai fait les vérifications..
Il semble que la vanne gaz Honeywell VK4105C 1025 soit HS. Sur l’étiquette on lit V1+V2; 200/240 V.
Je n'ai pas osé alimenté directement V1 ou V2 en 220V.
Une mesure à l'ohmmètre indique : entre V1: 1390 ohms, et sur V2 infini.
Donc la bobine est hors service.
La pièce est relativement chère, de l'ordre de 160€.
Une idée pour la trouver à moindre frais ?
Bien cordialement.
Voilà j'ai fait les vérifications..
Il semble que la vanne gaz Honeywell VK4105C 1025 soit HS. Sur l’étiquette on lit V1+V2; 200/240 V.
Je n'ai pas osé alimenté directement V1 ou V2 en 220V.
Une mesure à l'ohmmètre indique : entre V1: 1390 ohms, et sur V2 infini.
Donc la bobine est hors service.
La pièce est relativement chère, de l'ordre de 160€.
Une idée pour la trouver à moindre frais ?
Bien cordialement.
30 mars 2016 à 11:39

Bonjour, Merci pour la réponse.
Oui, il s'agit de GPL.
La vérification proposée a déjà été faite : fermeture et ouverture des différentes vannes et détendeurs (détendeur cuve enterrée, détendeur intérieur, vanne A/M chaudière).
Je n'ai pas encore vérifié les deux éléments restants (pressostat, système Honeywell) et si le gaz arrivait bien aux brûleurs et à la chaudière.
Bien cordialement.
Oui, il s'agit de GPL.
La vérification proposée a déjà été faite : fermeture et ouverture des différentes vannes et détendeurs (détendeur cuve enterrée, détendeur intérieur, vanne A/M chaudière).
Je n'ai pas encore vérifié les deux éléments restants (pressostat, système Honeywell) et si le gaz arrivait bien aux brûleurs et à la chaudière.
Bien cordialement.
29 mars 2016 à 09:33

Bonjour,
Domus Riello KV 26 ISC ne démarre plus. Elle se met en sécurité dés l'allumage (Voyant rouge de sécurité s'allume).
Cette panne est survenue brutalement.
Elle se met en sécurité au bout de 10 secondes environ, les brûleurs ne s'allument pas.
L'appui sur le bouton "RS" (réarmement sécurité) ne résout pas ce problème.
Vérifications faites :
- Cuve pleine (60%), détendeur ouvert, robinet gaz de la chaudière ouvert.
- Ventilateur évacuation des fumées fonctionne.
- Étincelles visibles aux électrodes.
- Circulateurs fonctionnent.
Ne reste plus que deux éléments : pressostat air et soupape gaz Honeywell !
Une idée pour résoudre cette panne ?
Cordialement.
Domus Riello KV 26 ISC ne démarre plus. Elle se met en sécurité dés l'allumage (Voyant rouge de sécurité s'allume).
Cette panne est survenue brutalement.
Elle se met en sécurité au bout de 10 secondes environ, les brûleurs ne s'allument pas.
L'appui sur le bouton "RS" (réarmement sécurité) ne résout pas ce problème.
Vérifications faites :
- Cuve pleine (60%), détendeur ouvert, robinet gaz de la chaudière ouvert.
- Ventilateur évacuation des fumées fonctionne.
- Étincelles visibles aux électrodes.
- Circulateurs fonctionnent.
Ne reste plus que deux éléments : pressostat air et soupape gaz Honeywell !
Une idée pour résoudre cette panne ?
Cordialement.
23 mars 2016 à 09:12

Bonjour,
Je souhaite brancher un thermostat d'ambiance sur chaudière Riello à gaz Domus KV26 ISC.
Le thermostat ambiance programmable possède une sortie relais commun, N/O (ouvert), N/F (fermé).
Les 2 fils venant de la chaudière sont branchés sur commun et N/O.
Lors de demande de chauffage le thermostat d'ambiance ferme le contact N/O et ouvre le contact NF.
La fermeture de ce contact entraine la mise en route de la pompe et de la chaudière.
Problème à l'arrêt la pompe de circulation s’arrête aussi et alors surchauffe et mise en sécurité limite de température et donc à la prochaine demande de température le bruleur ne se met pas en route.
Avez-vous une idée: Mauvais branchement ?
Pièce défectueuse ?
Incompatibilité de la chaudière avec le thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Je souhaite brancher un thermostat d'ambiance sur chaudière Riello à gaz Domus KV26 ISC.
Le thermostat ambiance programmable possède une sortie relais commun, N/O (ouvert), N/F (fermé).
Les 2 fils venant de la chaudière sont branchés sur commun et N/O.
Lors de demande de chauffage le thermostat d'ambiance ferme le contact N/O et ouvre le contact NF.
La fermeture de ce contact entraine la mise en route de la pompe et de la chaudière.
Problème à l'arrêt la pompe de circulation s’arrête aussi et alors surchauffe et mise en sécurité limite de température et donc à la prochaine demande de température le bruleur ne se met pas en route.
Avez-vous une idée: Mauvais branchement ?
Pièce défectueuse ?
Incompatibilité de la chaudière avec le thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
05 novembre 2012 à 09:22