Merci pour votre retour.
Les cosses des câbles ont été refaites et les câbles sont corrects.
S'il venait y avoir un problème avec les câbles, il serait déjà corrigé.
Je commence à pencher plutôt vers un problème électronique.....
J'ai fait fonctionner la chaudière à température minimum afin d'augmenter le nombre de cycles d'allumage et je me suis rendu compte qu'à l'activation du relais des électrovannes de gaz on entend des relais qui claquent plusieurs fois.
Comme s'il n'y avait pas de diode de roue libre pour éliminer les claquements.
J'aurai probablement des transistors, des diodes et des relais à changer.
Les cosses des câbles ont été refaites et les câbles sont corrects.
S'il venait y avoir un problème avec les câbles, il serait déjà corrigé.
Je commence à pencher plutôt vers un problème électronique.....
J'ai fait fonctionner la chaudière à température minimum afin d'augmenter le nombre de cycles d'allumage et je me suis rendu compte qu'à l'activation du relais des électrovannes de gaz on entend des relais qui claquent plusieurs fois.
Comme s'il n'y avait pas de diode de roue libre pour éliminer les claquements.
J'aurai probablement des transistors, des diodes et des relais à changer.
08 février 2019 à 23:19

Bonjour,
Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement.
Il y a quelques semaines les deux chaudières fonctionnaient parfaitement.
Dernièrement, celle de la partie nuit, s'éteint toutes les nuits après plusieurs heures de fonctionnement.
Avant l'arrivée de l'hiver une maintenance a été effectuée sur cette chaudière.
- changement du vase d'expansion
- changement de la valve de pression (robinet rouge de purge) 3 bars
- changement du thermostat sur la sortie eau
- Nettoyage du brûleur.
L'arrivée de gaz est correcte, puisque la deuxième chaudière (partie jour) fonctionne parfaitement.
A froid la pression d'eau est toujours autour de 1.5 bar.
La pression reste toujours correcte après la mise en sécurité (Voyant rouge allumé + disjoncteur sortie).
Vu que la panne est intermittente je peux rester des heures devant la chaudière sans qu'il ne se passe rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement.
Il y a quelques semaines les deux chaudières fonctionnaient parfaitement.
Dernièrement, celle de la partie nuit, s'éteint toutes les nuits après plusieurs heures de fonctionnement.
Avant l'arrivée de l'hiver une maintenance a été effectuée sur cette chaudière.
- changement du vase d'expansion
- changement de la valve de pression (robinet rouge de purge) 3 bars
- changement du thermostat sur la sortie eau
- Nettoyage du brûleur.
L'arrivée de gaz est correcte, puisque la deuxième chaudière (partie jour) fonctionne parfaitement.
A froid la pression d'eau est toujours autour de 1.5 bar.
La pression reste toujours correcte après la mise en sécurité (Voyant rouge allumé + disjoncteur sortie).
Vu que la panne est intermittente je peux rester des heures devant la chaudière sans qu'il ne se passe rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
08 février 2019 à 09:19