Bonsoir "Martien".
Une sortie pour l'eau chaude et une avec une vanne 3 voies pour le circuit radiateur sur lequel la pompe fait son office. Mais un seul bouton de réglage de la température "eau de chaudière" (cette chaudière a été fabriquée en 1978).
Par contre il y a 4 bulbes de température propres et dans le même conduit et bien au fond. Les capillaires semblent corrects : des boucles mais pas pliées ni endommagées. Un va à cet aquastat, un autre au bouton d'à côté à droite et je n'ai pas suivi les 2 autres.
Vous avez raison la température va à son maximum mais ce n'est sans doute pas un déclenchement de sécurité car je ne réarme rien.
Pour les valeurs de déclenchement en effet entre la borne centrale et celle de droite dessus il y a une petite valeur de résistance entre les deux déclenchements.
Dois-je positionner l'index du bouton entre les deux déclenchements, pour l'instant je suis au delà du 2ème.
Juste la tape de visite du ballon vient d'être changée (et depuis j'ai cette température , est-ce dû à la vidange de la cuve !!??) pas d'autre intervention.
Cordialement.
Une sortie pour l'eau chaude et une avec une vanne 3 voies pour le circuit radiateur sur lequel la pompe fait son office. Mais un seul bouton de réglage de la température "eau de chaudière" (cette chaudière a été fabriquée en 1978).
Par contre il y a 4 bulbes de température propres et dans le même conduit et bien au fond. Les capillaires semblent corrects : des boucles mais pas pliées ni endommagées. Un va à cet aquastat, un autre au bouton d'à côté à droite et je n'ai pas suivi les 2 autres.
Vous avez raison la température va à son maximum mais ce n'est sans doute pas un déclenchement de sécurité car je ne réarme rien.
Pour les valeurs de déclenchement en effet entre la borne centrale et celle de droite dessus il y a une petite valeur de résistance entre les deux déclenchements.
Dois-je positionner l'index du bouton entre les deux déclenchements, pour l'instant je suis au delà du 2ème.
Juste la tape de visite du ballon vient d'être changée (et depuis j'ai cette température , est-ce dû à la vidange de la cuve !!??) pas d'autre intervention.
Cordialement.
13 novembre 2020 à 20:24

Bonsoir, merci de votre réponse.
Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Quand je tourne le bouton d'un bout à l'autre j'entends 2 fois un clic.
L'aquastat possède 6 bornes dont 5 sont utilisées.
Avec un ohmmètre :
Entre les 2 bornes extérieures dessous j'ai "0" et "1" après le 2eme clic
Entre les 2 bornes extérieures dessus j'ai "0" et "1" après le 1eer clic
Et entre la borne du milieu et celle de droite dessus j'ai "1" avant le 1er clic et "0" après
Voilà où j'en suis, je joins une photo de l'aquastat, merci de vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Quand je tourne le bouton d'un bout à l'autre j'entends 2 fois un clic.
L'aquastat possède 6 bornes dont 5 sont utilisées.
Avec un ohmmètre :
Entre les 2 bornes extérieures dessous j'ai "0" et "1" après le 2eme clic
Entre les 2 bornes extérieures dessus j'ai "0" et "1" après le 1eer clic
Et entre la borne du milieu et celle de droite dessus j'ai "1" avant le 1er clic et "0" après
Voilà où j'en suis, je joins une photo de l'aquastat, merci de vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2020 à 19:03

Bonsoir, merci de répondre.
J'ai tourné cet aquastat à fond vers la gauche donc en diminution de température mais il chauffe toujours jusqu'à 90° (je consomme donc beaucoup), je l'ai testé à l’ohmmètre il déclenche apparemment correctement : résistance très faible et infini de part et d'autre des "clics" quand je tourne ce bouton.
Peut-être que la mesure doit être plus précise ??
J'ai tourné cet aquastat à fond vers la gauche donc en diminution de température mais il chauffe toujours jusqu'à 90° (je consomme donc beaucoup), je l'ai testé à l’ohmmètre il déclenche apparemment correctement : résistance très faible et infini de part et d'autre des "clics" quand je tourne ce bouton.
Peut-être que la mesure doit être plus précise ??
12 novembre 2020 à 18:23

Bonjour,
Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40
Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes (température affichée).
J'ai beau tourner le bouton de ce régulateur sur la chaudière, j'entends bien les 2 clics mais la chauffe continue, alors que je souhaite arrêter vers 65° ou moins, merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40
Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes (température affichée).
J'ai beau tourner le bouton de ce régulateur sur la chaudière, j'entends bien les 2 clics mais la chauffe continue, alors que je souhaite arrêter vers 65° ou moins, merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2020 à 13:55