Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Voici les réponses à vos questions :
Les photos de l'installation sont en pièce jointe.
Les bruits viennent de tous les tuyaux de tous les radiateurs, dans les dalles et des deux tuyaux d'eau chaude le plus à droite de la PAC.
Citation :
- Quelle était la marque et le modèle de votre chaudière ?
Idéal standard, modèle Metalis 18/45kW
Citation :
- Quelle était la marque et le modèle de votre ancienne régulation ?
Aucune idée.
Citation :
- Votre installation était-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, existe t-elle encore ?
Aucune idée.
Citation :
- Quel type de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher chauffant) ?
Des radiateurs en acier partout sauf dans la pièce principale : 3 Jaga strada DBE (sur leur carte électronique, ils sont tous sur 8 ce qui veut dire 24°C; j'ai été surprise qu'ils mettent ça par défaut).
Citation :
- Avez-vous un ballon tampon depuis l'installation de votre PAC ?
Pas que je sache.
Citation :
- Quelle est la marque, le modèle et la puissance de votre nouvelle PAC ?
Atlantic, ALfea Duo excellia 11
Citation :
- Existe t-il des flexibles ou manchons de dilatations entre la PAC et votre installation existante ?
Non, je n'en vois pas.
Citation :
- Les tuyaux de chauffage passant dans les dalles sont-ils dans des gaines ou manchons ?
Ils sont tous dans des gaines en plastique. Tout ce qui est apparent au niveau de la PAC est dans des manchons en caoutchouc.

Nous avons déjà diminué la vitesse du circulateur au minimum (1) car nous entendions l'eau couler dans les radiateurs.

Autre détail, qui n'a certainement rien à voir avec les bruits mais qui montre que les paramètres entrés dans la programmation de la PAC ne sont pas optimaux : la température de consigne (sonde d'ambiance dans le séjour) n'est jamais atteinte. Quand on met 20 degrés, on atteint seulement 19,2 degrés. On met donc à 20,5 et on atteint 19,7. Mais la PAC tourne énormément du coup...
Merci pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bruits de dilatation tuyaux PACbruits de dilatation dans les tuyaux PACbruits dilatation tuyaux pompe à chaleur

05 janvier 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Bruits dilatation depuis installation PAC sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je fais appel à vos suggestions car nous sommes à court d’idées.
Nous avons remplacé notre chaudière fuel par une PAC air-eau qui se charge du chauffage et de l´ECS.
Le chauffage marche très bien mais il y a des bruits de dilatation dans tous les tuyaux en cuivre de la maison.
Le bruit est constant, toute la journée et toute la nuit. Il vient des dalles, c’est donc inaccessible.
Le bruit est tel que nous ne dormons plus et il est compliqué de rester à la maison une journée sans devenir fous.

Il est important de noter que ces bruits n’ont jamais été entendus lorsqu’on avait la chaudière fuel.

Nous avons vérifié les paramètres de la loi d’eau qui ont été entrés dans la PAC lors de la mise en service : la température de l’eau est largement inférieure à celle qu’il y avait avec la chaudière fuel. Ça ne peut donc pas expliquer ces bruits de dilatation.
Nous avons également remplacé tous les colliers par des colliers isophoniques et ça n’a strictement rien changé.

Nous avons remarqué que les tuyaux craquent dès leur sortie de la PAC mais qu’est-ce que cela signifie ?
Par avance je vous remercie de votre aide (notre chauffagiste dit qu’on ne peut rien faire mais il n’est jamais revenu pour écouter ces bruits).
01 janvier 2018 à 14:49