Bonjour à tous,
A quoi correspond le tuyau entouré en rouge sur la photo jointe ?
En vous remerciant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A quoi correspond le tuyau entouré en rouge sur la photo jointe ?
En vous remerciant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2019 à 20:21

Bonjour,
Merci pour ces éléments de réponse.
Nous nous sommes rendus compte que l'eau n'arrivait pas jusqu'au flexcon, d'où le fait que ce dernier ne puisse pas remplir son rôle, celui de réguler la pression.
Il semblerait que la présence de saletés dans le circuit de la chaudière en soit la cause.
Mon chauffagiste a effectué un désembouage du circuit, il faut apparemment compter 3 semaines pour que cela agisse.
Cordialement.
Merci pour ces éléments de réponse.
Nous nous sommes rendus compte que l'eau n'arrivait pas jusqu'au flexcon, d'où le fait que ce dernier ne puisse pas remplir son rôle, celui de réguler la pression.
Il semblerait que la présence de saletés dans le circuit de la chaudière en soit la cause.
Mon chauffagiste a effectué un désembouage du circuit, il faut apparemment compter 3 semaines pour que cela agisse.
Cordialement.
20 mars 2019 à 10:03

Bonjour.
Merci à vous.
Cordialement.
Citation :Il a laissé la pression par défaut (1,5 bars) du flexcon puisque ce dernier est neuf.
A quelle pression était-il réglé ?
Citation :Environ 5,5m / 6m.
Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : Le haut du radiateur le plus haut) ?
Citation :Oui, le raccord est propre.
Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Merci à vous.
Cordialement.
18 mars 2019 à 14:26

Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Astrane Geminox.
Depuis quelques temps, l'indicateur de pression varie entre 0 et 3 bars.
Lorsqu'il se trouve à 0 je remets de l'eau dans le circuit.
La chaudière redémarre puis en l'espace de 15 mn passe à 3 bars ! Une fois qu'elle s'arrête, l'indicateur redescend progressivement à 0...
Je remets de l'eau et ainsi de suite et ce, depuis plusieurs jours.
Malgré les 3 bars affichés, la soupape de sécurité n'a jamais été sollicitée.
Mon chauffagiste a changé le flexcon, lequel était défectueux puis le capteur de pression. Tous les radiateurs ont été purgés.
Aucune erreur ne s'affiche sur l'écran de la chaudière.
Malgré tout cela, toujours le même va et vient entre 0 et 3 bars.
Auriez-vous des idées car nous commençons à désespérer ?
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une chaudière Astrane Geminox.
Depuis quelques temps, l'indicateur de pression varie entre 0 et 3 bars.
Lorsqu'il se trouve à 0 je remets de l'eau dans le circuit.
La chaudière redémarre puis en l'espace de 15 mn passe à 3 bars ! Une fois qu'elle s'arrête, l'indicateur redescend progressivement à 0...
Je remets de l'eau et ainsi de suite et ce, depuis plusieurs jours.
Malgré les 3 bars affichés, la soupape de sécurité n'a jamais été sollicitée.
Mon chauffagiste a changé le flexcon, lequel était défectueux puis le capteur de pression. Tous les radiateurs ont été purgés.
Aucune erreur ne s'affiche sur l'écran de la chaudière.
Malgré tout cela, toujours le même va et vient entre 0 et 3 bars.
Auriez-vous des idées car nous commençons à désespérer ?
Merci à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2019 à 17:19