Bonjour.
Je me pose des questions sur le réglage de mon thermostat programmable.
Mon équipement :
Chaudière gaz Saunier Duval ISOMAX C 28 E, radiateurs avec robinets thermostatiques, thermostat programmable Elesta RTU 300 B
Réglages actuels :
Température chaudière à 60°, radiateur sur 3, thermostat sur réglages initiaux avec pour la nuit 18,5° et pour le jour 19°.
Le choix du type de régulation est sur "Tout ou rien" avec hystérésis de la régulation de 0,2° (avant il était à 0,4°, mais je fais cet essai actuellement).
Le problème actuel est que la chaudière se déclenche environ 3 à 4 fois par 24 h (1 fois la nuit, 3 fois le jour) et je me retrouve avec des écarts tels, qu'à chaque fois la chaudière brûle du gaz à fond pour réchauffer tout le circuit (entre 40 minutes et 1h15) et je pense que cela n'est pas très économique.
Ne serait-ce pas mieux en "PI Application radiateur 15 minutes" ?? ( ou en PI Application radiateur 30 min ou PI Application radiateur 45 min. Quelle différence?).
Merci pour vos réponses.
P. S. Éventuellement : Choix du sens d’ouverture du relais change-over : Actuellement : Fermé en mode Chaud (HEAT).
Est-ce OK ?
Commande de l’entrée change-over de la PAC : Actuellement : Oui. Est-ce OK ?
Je me pose des questions sur le réglage de mon thermostat programmable.
Mon équipement :
Chaudière gaz Saunier Duval ISOMAX C 28 E, radiateurs avec robinets thermostatiques, thermostat programmable Elesta RTU 300 B
Réglages actuels :
Température chaudière à 60°, radiateur sur 3, thermostat sur réglages initiaux avec pour la nuit 18,5° et pour le jour 19°.
Le choix du type de régulation est sur "Tout ou rien" avec hystérésis de la régulation de 0,2° (avant il était à 0,4°, mais je fais cet essai actuellement).
Le problème actuel est que la chaudière se déclenche environ 3 à 4 fois par 24 h (1 fois la nuit, 3 fois le jour) et je me retrouve avec des écarts tels, qu'à chaque fois la chaudière brûle du gaz à fond pour réchauffer tout le circuit (entre 40 minutes et 1h15) et je pense que cela n'est pas très économique.
Ne serait-ce pas mieux en "PI Application radiateur 15 minutes" ?? ( ou en PI Application radiateur 30 min ou PI Application radiateur 45 min. Quelle différence?).
Merci pour vos réponses.
P. S. Éventuellement : Choix du sens d’ouverture du relais change-over : Actuellement : Fermé en mode Chaud (HEAT).
Est-ce OK ?
Commande de l’entrée change-over de la PAC : Actuellement : Oui. Est-ce OK ?
03 décembre 2013 à 14:45