Bonsoir.

Finalement, après le passage d'un énième chauffagiste, incapable de déterminer la source de la panne et de faire les réparations, j'ai abandonné et la chaudière est partie à la casse.
Je me suis dirigé vers une chaudière d'occasion Weishaupt WTU 25S.
Après l'achat, personne pour me l'installer, donc je m'y suis collé et elle tourne.
Ce n'est peut-être pas la perfection au niveau de l'installation, mais j'ai fait au mieux entre la plomberie, le câblage et le circulateur. D'ailleurs, j'aurais une petite question : Le circulateur sur le circuit d'eau chaude, où est le retour ?
Merci, car sans votre forum je ne me serais jamais lancé dans cette expédition.
14 février 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder.
Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde extérieure.
Côté Netatmo, j'ai deux fils, un marron et un bleu, à brancher sur la chaudière, mais où ?
Je vous remercie par avance.
14 février 2023 à 18:48
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum et bonne année à tous.
Je vous avoue que j'ai découvert ce forum par hasard en cherchant à me débrouiller dans ma galère.

Je vous expose les faits en quelques mots.
Je dispose d'une chaudière type WTU 2011 équipé d'un brûleur Weishaupt WL10A entretenu par un chauffagiste chaque année en Octobre .
Cette année ne venant pas à la période convenu j'ai voulu remettre la chaudière en route et malheureusement rien à faire elle n'a pas démarré.
Après trois semaines d'attente le chauffagiste vient enfin et a été dans l'impossibilité de diagnostiqué le défaut mais qu'il comptait revenir une fois qu'il prendrait contact avec Weishaupt ... mais depuis 1 mois plus rien (même au téléphone).
Me rendant en vacances en Alsace je me suis rendu à Colmar chez Weishaupt (Maison Mère France) ; ils ont été super sympathique et m'ont tout de même conseillé de changer le brûleur en raison de son son ancienneté et ils m'ont transmis les références du brûleur adaptable à la chaudière (un WL5/1 B).

Je me suis mis en quête sur internet de trouver ce type de brûleur et en 72h ce fut le cas.
Mon chauffagiste ne répondant plus j'ai fait venir un nouveau chauffagiste, ce dernier a monté le nouveau brûleur mais rien à faire il ne démarre pas non plus et là idem il n'est pas capable de diagnostiqué le défaut du brûleur récent il devait revenir mais rien depuis 15 jours.
J'ai donc décidé de tenter de trouver la solution par moi même mais là je suis au bout de tout ce que j'ai pu lire sur les sites mais rien à faire.

Je vous donne les éléments techniques.
1. Aucune phase du démarrage se déroule- voyant rouge scintillant du LMO82.100C2WH
Appuie 10 secondes sur le manager le voyant devient rouge
Déduction
2. Changement du LMO82
Voyant rouge fixe - appuie 10 secondes sur le manger le voyant devient rouge scintillant mais rien
- Cuve pleine 1000 Litres
- Vérification du neutre (si inversion N) tension 220v

Ras le bol j'ai donc branché le manager directement avec une prise europ normalisé (deux fils + masse et pont) résultat le brûleur ne se lance pas pas mais le voyant reste fixe orange puis scintillement rouge rapide.
Des idées svp.
04 janvier 2023 à 14:28
forum consulter ce sujet Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas sur le forum Chauffage