Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Luna duo 3.33 FF HTE, Mat n° B64935445 année 2005 environ.
L'installation comporte également un appareil pour la gestion d'un circuit mixte modèle: PARTAGE HT
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
RdC: plancher chauffant.
Etage: radiateurs.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui sonde extérieure (affichage correct sur la chaudière)
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non, cependant la plupart des radiateurs sont fermés à l'étage que nous n'utilisons que occasionnellement
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat d'ambiance programmable sans fil "Tibelec" qui arrête la pompe de circulation du plancher chauffant et génère un code erreur "E132" lorsque la température ambiante programmée est dépassée. Le chauffage (plancher chauffant) est en mode réduit donc à l'arrêt de 7h à 16h30 et de 20h à 2h30.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la pièce principale commune salle/salon/cuisine
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Montélimar.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Quelle zone de l'installation vous intéresse?
Est-ce que le fait d'avoir presque tous les radiateurs fermés à l'étage peut entrainer le fonctionnement du dysconnecteur?
Cordialement.
Luna duo 3.33 FF HTE, Mat n° B64935445 année 2005 environ.
L'installation comporte également un appareil pour la gestion d'un circuit mixte modèle: PARTAGE HT
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
RdC: plancher chauffant.
Etage: radiateurs.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui sonde extérieure (affichage correct sur la chaudière)
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non, cependant la plupart des radiateurs sont fermés à l'étage que nous n'utilisons que occasionnellement
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat d'ambiance programmable sans fil "Tibelec" qui arrête la pompe de circulation du plancher chauffant et génère un code erreur "E132" lorsque la température ambiante programmée est dépassée. Le chauffage (plancher chauffant) est en mode réduit donc à l'arrêt de 7h à 16h30 et de 20h à 2h30.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la pièce principale commune salle/salon/cuisine
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Montélimar.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Quelle zone de l'installation vous intéresse?
Est-ce que le fait d'avoir presque tous les radiateurs fermés à l'étage peut entrainer le fonctionnement du dysconnecteur?
Cordialement.
17 février 2023 à 17:30

J'ai mesuré la perte d'eau et elle est d'environ 5 litres par semaine lorsque j'ai mis la pression à 1,2b.
30 janvier 2023 à 21:28

Bonsoir,
La fuite est plutôt permanente, quelques gouttes par minute. Je dois ouvrir le robinet de remplissage pendant environ 5 à 10 secondes pour remonter la pression.
Cordialement.
La fuite est plutôt permanente, quelques gouttes par minute. Je dois ouvrir le robinet de remplissage pendant environ 5 à 10 secondes pour remonter la pression.
Cordialement.
10 janvier 2023 à 21:53

Bonjour.
J'ai constamment une baisse de pression dans mon circuit de chauffage, qui est équipé d'une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE (chauffage au sol et radiateurs).
Environ deux appoints par mois sont nécessaires. Les deux soupapes automatiques de purge d'air ont été remplacées.
Je constate un léger écoulement d'eau par le disconnecteur notamment lorsque je réalise les appoints.
Est-il possible que ce soit la cause de ce problème ?
Nota : l'installation comporte également l'appareil pour la gestion d'un circuit mixte modèle "PARTAGE HT".
Cordialement.
J'ai constamment une baisse de pression dans mon circuit de chauffage, qui est équipé d'une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE (chauffage au sol et radiateurs).
Environ deux appoints par mois sont nécessaires. Les deux soupapes automatiques de purge d'air ont été remplacées.
Je constate un léger écoulement d'eau par le disconnecteur notamment lorsque je réalise les appoints.
Est-il possible que ce soit la cause de ce problème ?
Nota : l'installation comporte également l'appareil pour la gestion d'un circuit mixte modèle "PARTAGE HT".
Cordialement.
09 janvier 2023 à 17:11

Bonjour,
Je viens d'avoir à nouveau accès au forum, je poursuis donc le sujet.
Il s'agit du schéma de droite et j'ai par ailleurs réussi à obtenir une notice du module qui est nommé "Partage HT".
Lors des différents essais en modifiant les paramètres de la courbe de chauffe je constate l'arrêt de la pompe de circulation du plancher chauffant. Pour moi je devrai voir la vanne 3 voies réguler en ouverture / fermeture en fonction de la température extérieure mais ça n'est pas le cas.
J'ai shunté la sonde extérieure puis je l'ai débranchée mais dans les deux cas la vanne n'a pas réagi.
J'ai deux voyants LED qui signalent la commande d'ouverture et fermeture mais ils ne s'allument pas donc l'ordre n'est pas envoyé depuis la chaudière.
Pour compenser j'ai ajouté un thermostat d'ambiance qui agit sur l'arrêt du circulateur lorsque la température est atteinte (branchement préconisé sur le schéma du module "Partage HT").
Je viens d'avoir à nouveau accès au forum, je poursuis donc le sujet.
Il s'agit du schéma de droite et j'ai par ailleurs réussi à obtenir une notice du module qui est nommé "Partage HT".
Lors des différents essais en modifiant les paramètres de la courbe de chauffe je constate l'arrêt de la pompe de circulation du plancher chauffant. Pour moi je devrai voir la vanne 3 voies réguler en ouverture / fermeture en fonction de la température extérieure mais ça n'est pas le cas.
J'ai shunté la sonde extérieure puis je l'ai débranchée mais dans les deux cas la vanne n'a pas réagi.
J'ai deux voyants LED qui signalent la commande d'ouverture et fermeture mais ils ne s'allument pas donc l'ordre n'est pas envoyé depuis la chaudière.
Pour compenser j'ai ajouté un thermostat d'ambiance qui agit sur l'arrêt du circulateur lorsque la température est atteinte (branchement préconisé sur le schéma du module "Partage HT").
12 janvier 2019 à 15:05

Merci d'avoir déjà réagi à cette question.
J'ai bien avancé durant la journée du moins je l'espère.
La chaudière est une Luna Duo 3.33 FF HTE. Année 2007 environ. N° de série B64935445.
J'ai démonté la carte électronique dans le coffret et la référence gravée à l'arrière est Honeywell CS0170A-LS.
La vanne 3 voies est une Siemens SSY319 - 230V AV. J'ai constaté deux soudures sèches sur le connecteur de liaison (repéré X203 sur la carte Honeywell) avec la chaudière. Après avoir ressoudé correctement, le défaut a disparu.
Ce que je ne comprends pas c'est le pilotage de la vanne qui est dans le coffret par la chaudière.
Elle est toujours grande ouverte. Par contre j'entends bien la vanne 3 voie interne à la chaudière manœuvrer.
Je n'ai malheureusement pas les plans de ce coffret et le schéma de raccordement de la chaudière qui est dans le livret est succinct, le raccordement avec ce coffret n'est pas présenté.
Donc si vous pouvez m'aider sur ce point ce serait parfait.
Je voudrai raccorder un thermostat d'ambiance sur le contact repéré TA (un shunt actuellement) de la chaudière mais je ne sais pas sur quoi cela va agir (pompe, vanne 3 voie, brûleur ?).
Cordialement.
J'ai bien avancé durant la journée du moins je l'espère.
La chaudière est une Luna Duo 3.33 FF HTE. Année 2007 environ. N° de série B64935445.
J'ai démonté la carte électronique dans le coffret et la référence gravée à l'arrière est Honeywell CS0170A-LS.
La vanne 3 voies est une Siemens SSY319 - 230V AV. J'ai constaté deux soudures sèches sur le connecteur de liaison (repéré X203 sur la carte Honeywell) avec la chaudière. Après avoir ressoudé correctement, le défaut a disparu.
Ce que je ne comprends pas c'est le pilotage de la vanne qui est dans le coffret par la chaudière.
Elle est toujours grande ouverte. Par contre j'entends bien la vanne 3 voie interne à la chaudière manœuvrer.
Je n'ai malheureusement pas les plans de ce coffret et le schéma de raccordement de la chaudière qui est dans le livret est succinct, le raccordement avec ce coffret n'est pas présenté.
Donc si vous pouvez m'aider sur ce point ce serait parfait.
Je voudrai raccorder un thermostat d'ambiance sur le contact repéré TA (un shunt actuellement) de la chaudière mais je ne sais pas sur quoi cela va agir (pompe, vanne 3 voie, brûleur ?).
Cordialement.
05 novembre 2018 à 18:45

Bonjour.
J'ai un code erreur 132 à la remise en service de mon chauffage.
La chaudière pilote un coffret dans lequel il y a deux pompes (1 pour les radiateurs et une pour le plancher chauffant).
Il y a également une vanne 3 voies tout cela est connecté sur une carte électronique dans le coffret.
Cette carte est en liaison avec la carte électronique de la chaudière.
Il me semble que la vanne 3 voies est ouverte en grand. Lorsque je modifie la pente de régulation (vers le bas), ou que je change les points de consigne ou si je passe en mode réduit je ne vois pas de différence.
La chaudière fonctionne correctement pour l'ECS.
Merci.
J'ai un code erreur 132 à la remise en service de mon chauffage.
La chaudière pilote un coffret dans lequel il y a deux pompes (1 pour les radiateurs et une pour le plancher chauffant).
Il y a également une vanne 3 voies tout cela est connecté sur une carte électronique dans le coffret.
Cette carte est en liaison avec la carte électronique de la chaudière.
Il me semble que la vanne 3 voies est ouverte en grand. Lorsque je modifie la pente de régulation (vers le bas), ou que je change les points de consigne ou si je passe en mode réduit je ne vois pas de différence.
La chaudière fonctionne correctement pour l'ECS.
Merci.
05 novembre 2018 à 12:37