FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre LeDam

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit LeDam

LeDam
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour,
Merci de votre réponse.

Ma chaudière est la Tzerra ACR et non la M.
Sur ce modèle, il n'y a pas de bouton en façade, tout est programmable.

La programmation permet de mettre l'eau sanitaire en circuit fermé à t° voulue (dans mon cas 55°).
Elle permet aussi de passer en mode "hors gel" qui laisse l'eau à 20°, ce qui fait que la chaudière ne se met pas en route toutes les 10 minutes pour chauffer l'eau à 55°.

Cela dit, je pense que mon souci se situe au niveau du thermostat Evohome qui prend le dessus sur la programmation de la chaudière (qui passe en mode esclave).
28 août 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Désactiver ECS sur ma chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ma chaudière (Remeha Tzerra Ace) se met en route +- 5 fois par heure pour maintenir l'eau sanitaire à 55°.
Or, j'ai programmé le code CP200 sur 2, à savoir qu'elle ne doit maintenir l'eau qu'en t° hors gel.
Mais cela ne change rien...

J'ai contacté Remeha et le technicien s'est arraché les cheveux jusqu'à ce que je lui dise que j'avais un système Evohome.
Il pense que c'est le thermostat qui lance la commande de t° de l'eau sanitaire à la chaudière.

Pourtant, il me semble que cette fonction est bien désactivée sur le thermostat Evohome.
N'est-ce pas le cas ? (-> voir image)
Y a-t-il une autre fonction sur le thermostat permettant de désactiver le contrôle de l'eau chaude sanitaire ?

Merci pour vos interventions. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
désactiver ECS sur chaudière Remeha Tzerra Ace

28 août 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Désactiver ECS sur ma chaudière sur le forum Chauffage