Bonjour,
Sur une WTU25S, vous pouvez y aller, la pompe est pilotée en 230V sans variation de vitesse.
Vous n'avez pas tort pour le thermosiphon, mais s'il y a un thermosiphon, l'ajout d'un thermostat type Netatmo n'amplifiera pas le problème et ne le résoudra pas non plus.
Dans ce cas, l'ajout d'un clapet anti-thermosiphon sera nécessaire.
Cordialement.
05 mars 2023 à 13:12
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si c'est un contact sec, branchez-le en série sur la pompe.
Si le contact n'est pas sec, relayez-le et je mettrai le contact du relais en série.

Cordialement.
04 mars 2023 à 11:04
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.
Quel est le type de défaut ?
04 mars 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Weishaupt 25 se met en sécurité sur le forum Chauffage