Bonjour.
Les photos sont toujours disponibles sur Imgur et la documentation (incomplète donc) est disponible sur les sites respectifs d'applimo (Intuis) et Delta Dore.
Les photos sont toujours disponibles sur Imgur et la documentation (incomplète donc) est disponible sur les sites respectifs d'applimo (Intuis) et Delta Dore.
03 septembre 2024 à 10:19

Problème résolu.
La marche à suivre, vu que les notices sont muettes sur le sujet.
Faire un reset usine du radio driver,enlever les piles et les remettre.
Mettre à l'heure et plus rien toucher.
Appuyer sur le symbole "main" sur le gp8 jusqu'à ce que ça clignote.
Valider sur le récepteur CPL (symbole main).
Rappuyer sur sur le bouton "main" du GP8 jusqu'à l'arrêt du clignotement.
Vérifier que sur le récepteur CPL, le voyant OK ne clignote plus.
Refaire les associations avec le radio driver. Et les paramétrages.
Il faut que le récepteur soit associé à la fois au gp8 (ou autre référence, le gp5 de la notice par ex) qui gère les HC et l'accumulation et au radio driver (qui fait office de thermostat.)
La marche à suivre, vu que les notices sont muettes sur le sujet.
Faire un reset usine du radio driver,enlever les piles et les remettre.
Mettre à l'heure et plus rien toucher.
Appuyer sur le symbole "main" sur le gp8 jusqu'à ce que ça clignote.
Valider sur le récepteur CPL (symbole main).
Rappuyer sur sur le bouton "main" du GP8 jusqu'à l'arrêt du clignotement.
Vérifier que sur le récepteur CPL, le voyant OK ne clignote plus.
Refaire les associations avec le radio driver. Et les paramétrages.
Il faut que le récepteur soit associé à la fois au gp8 (ou autre référence, le gp5 de la notice par ex) qui gère les HC et l'accumulation et au radio driver (qui fait office de thermostat.)
30 août 2024 à 22:18

Bonsoir.
Les photos prises lors de la première installation sont ici :
https://imgur.com/a/vZ3Mp7e
Suivi de la page de doc des radiateurs.
J'ai rebranché à l'identique de l'existant. Le récepteur CPL a 4 fils, le marron connecté sur la phase du bornier d'alimentation, le bleu sur le neutre. le fil rouge sur la borne H (heures creuses) et le noir sur le p (pilote).
Pour essayer de bien me faire comprendre : sur le radiateur A, il y avait un récepteur CPL X, qui est mort.
Le radiateur B possède un récepteur b. J'ai acheté un nouveau récepteur a pour le radiateur A. Il ne veut pas s'associer.
J'ai échangé les récepteurs cpl. Le radiateur A est maintenant équipé du récepteur b et le radiateur B du récepteur a.
Je n'arrive pas à associer
J'ai refait l'association du récepteur b sur le radiateur A. Ça fonctionne.
Quand j'essaie d'associer a : le voyant OK cesse de clignoter à partir de la portion du menu cpl kivabien, je maintiens la touche "main" enfoncée les voyants clignotent, je rappuie le voyant ok passe au fixe. Si je mets le driver sur "auto", la bonne consigne s'affiche (soleil ou lune), mais le voyant rouge de chauffe s’allume aussi; y compris pendant les heures pleines. au bout d'un moment, le voyant ok se remet à clignoter. Pendant ce temps, on entend le relais du récepteur claquer une fois, suivi par les relais des trois résistances des radiateurs. Au bout d'une minute environ, le relais du récepteur claque une fois, le radiateur claque une fois. Une minute après, rebelote, clac du récepteur, 3 clacs du radiateur etc etc...
Tous les autres radiateurs sont éteints, il y a peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit au niveau du délestage.
Sinon, j'ai une anomalie : Enedis m'a dit que leur fil info (du compteur) n'arrivait pas au tableau (mais ça m'avait l'air d'être un petit rigolo), et le gp8 au lieu d'être en position ce (compteur électronique) est réglé sur une valeur, comme pour les anciens compteurs (jusqu'à la panne, ces deux trucs n'avaient jamais posé problème).
(Si les photos sont insuffisantes, j'en reprendrai ce week-end, c'est une opération longue et difficile).
Les photos prises lors de la première installation sont ici :
https://imgur.com/a/vZ3Mp7e
Suivi de la page de doc des radiateurs.
J'ai rebranché à l'identique de l'existant. Le récepteur CPL a 4 fils, le marron connecté sur la phase du bornier d'alimentation, le bleu sur le neutre. le fil rouge sur la borne H (heures creuses) et le noir sur le p (pilote).
Pour essayer de bien me faire comprendre : sur le radiateur A, il y avait un récepteur CPL X, qui est mort.
Le radiateur B possède un récepteur b. J'ai acheté un nouveau récepteur a pour le radiateur A. Il ne veut pas s'associer.
J'ai échangé les récepteurs cpl. Le radiateur A est maintenant équipé du récepteur b et le radiateur B du récepteur a.
Je n'arrive pas à associer
J'ai refait l'association du récepteur b sur le radiateur A. Ça fonctionne.
Quand j'essaie d'associer a : le voyant OK cesse de clignoter à partir de la portion du menu cpl kivabien, je maintiens la touche "main" enfoncée les voyants clignotent, je rappuie le voyant ok passe au fixe. Si je mets le driver sur "auto", la bonne consigne s'affiche (soleil ou lune), mais le voyant rouge de chauffe s’allume aussi; y compris pendant les heures pleines. au bout d'un moment, le voyant ok se remet à clignoter. Pendant ce temps, on entend le relais du récepteur claquer une fois, suivi par les relais des trois résistances des radiateurs. Au bout d'une minute environ, le relais du récepteur claque une fois, le radiateur claque une fois. Une minute après, rebelote, clac du récepteur, 3 clacs du radiateur etc etc...
Tous les autres radiateurs sont éteints, il y a peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit au niveau du délestage.
Sinon, j'ai une anomalie : Enedis m'a dit que leur fil info (du compteur) n'arrivait pas au tableau (mais ça m'avait l'air d'être un petit rigolo), et le gp8 au lieu d'être en position ce (compteur électronique) est réglé sur une valeur, comme pour les anciens compteurs (jusqu'à la panne, ces deux trucs n'avaient jamais posé problème).
(Si les photos sont insuffisantes, j'en reprendrai ce week-end, c'est une opération longue et difficile).
11 avril 2024 à 20:29

Bonjour,
Les sapinettes (du thuya probablement) vieillissent mal. Ce n'est peut-être pas les ronces qui les tuent, mais ça doit y contribuer.
Vous n'aurez jamais une haie dense et durable si elle est envahie d'adventices.
Il vous faut nettoyer et tailler régulièrement.
Concernant les espèces qui correspondent à votre demande : prunus laurocerasus, photinia, eleagnus ebbingei, troènes divers devraient faire l'affaire.
Les sapinettes (du thuya probablement) vieillissent mal. Ce n'est peut-être pas les ronces qui les tuent, mais ça doit y contribuer.
Vous n'aurez jamais une haie dense et durable si elle est envahie d'adventices.
Il vous faut nettoyer et tailler régulièrement.
Concernant les espèces qui correspondent à votre demande : prunus laurocerasus, photinia, eleagnus ebbingei, troènes divers devraient faire l'affaire.
31 mars 2024 à 18:16

Bonjour.
J'ai un problème avec un récepteur CPL Delta Dore. Il s'agit du modèle TC 51098 monté sur un radiateur Applimo Accuro 2, soit des accumulateurs. J'ai dû remplacer ce récepteur suite à la défaillance de l'ancien. Le nouveau a été installé de la même manière que l'ancien. Ayant deux radiateurs du même type, j'ai procédé à un échange standard des récepteurs et il s'avère que le problème vient bien du récepteur et non du radiateur.
Je n'arrive pas à l'associer. Lorsque j'essaie de l'associer au radio driver, le bouton "OK" cesse de clignoter, comme prévu. Cependant, si je passe le driver en mode "auto", le récepteur affiche le bon mode (soleil/lune), on entend le relais du récepteur claquer (suivi par celui du radiateur) et ce dernier se met en mode accumulation, même en dehors des heures creuses. Le voyant rouge "interrupteur" s'allume. Au bout d'un certain temps (qui ne semble pas être fixe), le voyant rouge s'éteint, le voyant "OK" se remet à clignoter et le voyant soleil/lune (qui correspond à la programmation) reste allumé en continu. Ce cas de figure n'est pas mentionné dans la notice.
Lors du prochain basculement en heures creuses, le radiateur ne passe pas en mode accumulation et le voyant ne s'allume pas. On n'entend pas le relais.
Je n'arrive pas à déterminer la source du problème : étant donné que le récepteur affiche les bons modes de chauffe (soleil/lune), cela signifie qu'il est bien associé au driver. Le driver est lui-même correctement associé au gestionnaire de puissance et ce dernier envoie bien l'ordre, puisque l'autre radiateur se met en mode accumulation.
Merci pour toute information.
J'ai un problème avec un récepteur CPL Delta Dore. Il s'agit du modèle TC 51098 monté sur un radiateur Applimo Accuro 2, soit des accumulateurs. J'ai dû remplacer ce récepteur suite à la défaillance de l'ancien. Le nouveau a été installé de la même manière que l'ancien. Ayant deux radiateurs du même type, j'ai procédé à un échange standard des récepteurs et il s'avère que le problème vient bien du récepteur et non du radiateur.
Je n'arrive pas à l'associer. Lorsque j'essaie de l'associer au radio driver, le bouton "OK" cesse de clignoter, comme prévu. Cependant, si je passe le driver en mode "auto", le récepteur affiche le bon mode (soleil/lune), on entend le relais du récepteur claquer (suivi par celui du radiateur) et ce dernier se met en mode accumulation, même en dehors des heures creuses. Le voyant rouge "interrupteur" s'allume. Au bout d'un certain temps (qui ne semble pas être fixe), le voyant rouge s'éteint, le voyant "OK" se remet à clignoter et le voyant soleil/lune (qui correspond à la programmation) reste allumé en continu. Ce cas de figure n'est pas mentionné dans la notice.
Lors du prochain basculement en heures creuses, le radiateur ne passe pas en mode accumulation et le voyant ne s'allume pas. On n'entend pas le relais.
Je n'arrive pas à déterminer la source du problème : étant donné que le récepteur affiche les bons modes de chauffe (soleil/lune), cela signifie qu'il est bien associé au driver. Le driver est lui-même correctement associé au gestionnaire de puissance et ce dernier envoie bien l'ordre, puisque l'autre radiateur se met en mode accumulation.
Merci pour toute information.
31 mars 2024 à 17:58