Bonjour chauffeco, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre raisonnement.
Vous dites de mettre la pente à 1.3 (ce qui fait baisser la température de départ selon la température extérieure puisque j'ai une sonde).
Mais en même temps, vous dites que le décalage doit être à +2 (ce qui fait augmenter la température de départ sans toucher à la pente).
Je ne comprends pas l'intérêt de baisser d'un côté pour augmenter de l'autre ???
Vous dites de mettre la pente à 1.3 (ce qui fait baisser la température de départ selon la température extérieure puisque j'ai une sonde).
Mais en même temps, vous dites que le décalage doit être à +2 (ce qui fait augmenter la température de départ sans toucher à la pente).
Je ne comprends pas l'intérêt de baisser d'un côté pour augmenter de l'autre ???
07 décembre 2012 à 12:07

Bonjour,
J'ai relu la documentation de l'installation et j'ai fait des modifications. J'ai laissé la pente à 1.5 et ai remis à 0 le décalage parallèle ce qui fait qu'avec la sonde extérieure la température de départ de chauffe est de 60° pour 0° à l'extérieur.
Les radiateurs avec robinets simples sont redevenus "correctement chauds" mais, surtout la température des 2 pièces concernées est maintenant à 22° et les autres pièces sont à 19°c.
Donc, au final le technicien n'aurait jamais touché au décalage car la température de départ était beaucoup trop élevée.
Le décalage parallèle permet d'ajuster la T° de départ de l'eau (en plus ou en moins) sans toucher à la pente.
Je n'y connais pas grand chose mais, pour l'instant, la modification que j'ai faite à l'air de fonctionner.
À suivre.
J'ai relu la documentation de l'installation et j'ai fait des modifications. J'ai laissé la pente à 1.5 et ai remis à 0 le décalage parallèle ce qui fait qu'avec la sonde extérieure la température de départ de chauffe est de 60° pour 0° à l'extérieur.
Les radiateurs avec robinets simples sont redevenus "correctement chauds" mais, surtout la température des 2 pièces concernées est maintenant à 22° et les autres pièces sont à 19°c.
Donc, au final le technicien n'aurait jamais touché au décalage car la température de départ était beaucoup trop élevée.
Le décalage parallèle permet d'ajuster la T° de départ de l'eau (en plus ou en moins) sans toucher à la pente.
Je n'y connais pas grand chose mais, pour l'instant, la modification que j'ai faite à l'air de fonctionner.
À suivre.
07 décembre 2012 à 10:28

Merci de vos réponses mais, le décalage est bien de +20° et à l'extérieur, il fait +9°C. Quant à la pente, si je la mets à 1.3 et que je fais un décalage de +2, cela est la même chose si je laisse la pente à 1.5 et décalage à non ??
06 décembre 2012 à 15:39

Bonjour,
Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°.
Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de roche, double vitrage ; 170m² / 3 niveaux ; 15 radiateurs = 13 fontes + aciers ; 13 thermostatiques + simples ; sonde externe pas de sonde d'ambiance ; thermostatiques réglés à 19°c.
Le problème est sur les radiateurs avec robinets simples, ouverts à fond, ils sont brûlants (impossible de laisser la main dessus) et il fait 28° dans les pièces concernées.
Je pense que le décalage parallèle est trop important mais, je n'y connais rien du tout et le technicien m'a dit de ne toucher à rien.
Merci de vos réponses.
Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°.
Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de roche, double vitrage ; 170m² / 3 niveaux ; 15 radiateurs = 13 fontes + aciers ; 13 thermostatiques + simples ; sonde externe pas de sonde d'ambiance ; thermostatiques réglés à 19°c.
Le problème est sur les radiateurs avec robinets simples, ouverts à fond, ils sont brûlants (impossible de laisser la main dessus) et il fait 28° dans les pièces concernées.
Je pense que le décalage parallèle est trop important mais, je n'y connais rien du tout et le technicien m'a dit de ne toucher à rien.
Merci de vos réponses.
06 décembre 2012 à 12:49