Profil du membre kishkool
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit kishkool

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour vous répondre, j'ai fait revenir le chauffagiste aujourd'hui. Il a finalement reconnu son erreur car il n'a pas utilisé le kit permettant de raccorder le module H au cœur de chauffe via les entrées/sorties du 2nd circuit. Donc, comme vous l'avez mentionné, les circulateurs sont actuellement en série. Il va tout reprendre.
De plus, quand je parlais de thermostat d'ambiance, c'était un raccourci, mais je parle bien des satellites officiels VISIO.
Pour le tuyau le plus à gauche, il s'agit d'un tuyau d'ECS. Concernant le pot à boue magnétique, dans une situation où il y a désormais 2 circuits distincts avec raccord distinct à la chaudière, j'imagine qu'il faut en installer un 2nd ?
Je vous tiendrai au courant si l'utilisation du kit circuit secondaire a bien résolu le problème.
Merci.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour vous répondre, j'ai fait revenir le chauffagiste aujourd'hui. Il a finalement reconnu son erreur car il n'a pas utilisé le kit permettant de raccorder le module H au cœur de chauffe via les entrées/sorties du 2nd circuit. Donc, comme vous l'avez mentionné, les circulateurs sont actuellement en série. Il va tout reprendre.
De plus, quand je parlais de thermostat d'ambiance, c'était un raccourci, mais je parle bien des satellites officiels VISIO.
Pour le tuyau le plus à gauche, il s'agit d'un tuyau d'ECS. Concernant le pot à boue magnétique, dans une situation où il y a désormais 2 circuits distincts avec raccord distinct à la chaudière, j'imagine qu'il faut en installer un 2nd ?
Je vous tiendrai au courant si l'utilisation du kit circuit secondaire a bien résolu le problème.
Merci.
10 janvier 2025 à 19:23

Voici une photo de l'installation.
Il y a un seul tuyau qui sort de la chaudière, puis il y a eu un split en Y vers les tuyaux de départ d'eau chaude vers "vie" et "nuit" mis en avant dans l'image.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il y a un seul tuyau qui sort de la chaudière, puis il y a eu un split en Y vers les tuyaux de départ d'eau chaude vers "vie" et "nuit" mis en avant dans l'image.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 janvier 2025 à 18:31

Bonjour.
Merci et joyeuse année à vous aussi
- C'est un modèle Frisquet Prestige COND 25 CS VISIO + UPEC installé en 2024
- Oui il y a bien une sonde extérieur
- J'ai des robinets thermostatiques dans les pièces ou il n'y a pas les thermostat d'ambiance, pour pouvoir affiner.
- Ce sont les thermostat d'ambiance classique de chez frisquet
- Celui de l'espace "jour" dans le salon, celui de l'espace "nuit" dans la chambre de mon fils
- La puissance actuelle est de 25KW, même puissance que par le passé.
- 140m² mais il y a 30m² sous combles avec radiateur électrique, donc 110m² couvert par le gaz
- gaz naturelle de ville ?
Sur l'ancienne chaudière il n'y avait pas de thermostat, c'était un algorithme basé sur la sonde extérieur, une valeur de consigne sur la chaudière et la température de retour. Ce n'était pas confortable, je devais régulièrement allez modifier la consigne dans la cave pour trouver le juste milieux confort / économie d'où l'idée de passer sur du thermostat d'ambiance
Par contre je n'avais qu'un seul circuit, la chaudière poussait partout et j'avais des vannes partout.
J'ai demandé à séparer les circuits "jour" et "nuit" pour avoir un contrôle distinct avec des thermostat distinct.
Merci pour votre aide.
Merci et joyeuse année à vous aussi

- C'est un modèle Frisquet Prestige COND 25 CS VISIO + UPEC installé en 2024
- Oui il y a bien une sonde extérieur
- J'ai des robinets thermostatiques dans les pièces ou il n'y a pas les thermostat d'ambiance, pour pouvoir affiner.
- Ce sont les thermostat d'ambiance classique de chez frisquet
- Celui de l'espace "jour" dans le salon, celui de l'espace "nuit" dans la chambre de mon fils
- La puissance actuelle est de 25KW, même puissance que par le passé.
- 140m² mais il y a 30m² sous combles avec radiateur électrique, donc 110m² couvert par le gaz
- gaz naturelle de ville ?
Sur l'ancienne chaudière il n'y avait pas de thermostat, c'était un algorithme basé sur la sonde extérieur, une valeur de consigne sur la chaudière et la température de retour. Ce n'était pas confortable, je devais régulièrement allez modifier la consigne dans la cave pour trouver le juste milieux confort / économie d'où l'idée de passer sur du thermostat d'ambiance
Par contre je n'avais qu'un seul circuit, la chaudière poussait partout et j'avais des vannes partout.
J'ai demandé à séparer les circuits "jour" et "nuit" pour avoir un contrôle distinct avec des thermostat distinct.
Merci pour votre aide.
06 janvier 2025 à 18:28

Bonjour.
J'aurais besoin de vos conseils.
J'ai récemment changé ma très vieille chaudière De Dietrich par une chaudière Prestige 25kW + UPEC 120l. Lors de la discussion avec le chauffagiste, j'ai demandé à avoir 2 thermostats d'ambiance distincts pour chauffer différemment mon espace de vie et mon espace nuit. Je fais souvent des feux dans la pièce de vie et je ne voulais pas avoir à déplacer le thermostat dans la chambre des enfants pour maintenir une bonne température dans les chambres.
Le chauffagiste m'a indiqué qu'il n'y avait pas de problème et que cela pouvait se faire via l'installation d'un module H Visio, ce qu'il a fait. Je me retrouve donc désormais avec 2 satellites d'ambiance et deux zones de chauffage distinctes configurées dans la chaudière. (je vois bien les différentes valeurs des thermomètres sur l'interface de la chaudière)
Ce soir, j'ai fait un feu dans mon espace de vie, donc la température a largement dépassé la valeur de consigne de mon thermostat 1. Le chauffage a donc cessé, ce qui est tout à fait logique et attendu. Cependant, dans mon espace nuit, la température de mon thermostat 2 est bien en dessous de la valeur de consigne (17 au lieu de 18,5) et pourtant le chauffage ne se déclenche pas. La température continue à baisser en raison de la fraîcheur hivernale. L'eau en circulation dans mes deux zones est froide (30) et identique.
Je n'y connais rien en chaufferie, donc j'ai cherché à comprendre ce qui a été fait et j'en déduis le schéma en pièce jointe.
Je réalise que l'artisan est passé à côté de ma demande car dans ce scénario, comme je le pressentais dans mes messages précédents, c'est le TA "vie" qui contrôle la chauffe de l'eau. Le module H ne sert qu'à "limiter" la chaleur grâce à la vanne 3 voies du circuit principal "vie", ce que j'aurais pu faire simplement avec une simple tête thermostatique (pour beaucoup moins cher...). Or, je voulais pouvoir chauffer distinctement chaque zone pour ne pas me retrouver avec des chambres glaciales selon les circonstances.
Voyez-vous une solution pour répondre à mon besoin ? Quitte à payer, par exemple, ajouter un autre module H en parallèle de l'autre sur le circuit "vie" ? Mais est-ce que les modules seront capables de commander le circulateur et la commande de chauffage de la chaudière en fonction de la demande ? Ou est-ce fichu et impossible à faire avec du Frisquet ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aurais besoin de vos conseils.
J'ai récemment changé ma très vieille chaudière De Dietrich par une chaudière Prestige 25kW + UPEC 120l. Lors de la discussion avec le chauffagiste, j'ai demandé à avoir 2 thermostats d'ambiance distincts pour chauffer différemment mon espace de vie et mon espace nuit. Je fais souvent des feux dans la pièce de vie et je ne voulais pas avoir à déplacer le thermostat dans la chambre des enfants pour maintenir une bonne température dans les chambres.
Le chauffagiste m'a indiqué qu'il n'y avait pas de problème et que cela pouvait se faire via l'installation d'un module H Visio, ce qu'il a fait. Je me retrouve donc désormais avec 2 satellites d'ambiance et deux zones de chauffage distinctes configurées dans la chaudière. (je vois bien les différentes valeurs des thermomètres sur l'interface de la chaudière)
Ce soir, j'ai fait un feu dans mon espace de vie, donc la température a largement dépassé la valeur de consigne de mon thermostat 1. Le chauffage a donc cessé, ce qui est tout à fait logique et attendu. Cependant, dans mon espace nuit, la température de mon thermostat 2 est bien en dessous de la valeur de consigne (17 au lieu de 18,5) et pourtant le chauffage ne se déclenche pas. La température continue à baisser en raison de la fraîcheur hivernale. L'eau en circulation dans mes deux zones est froide (30) et identique.
Je n'y connais rien en chaufferie, donc j'ai cherché à comprendre ce qui a été fait et j'en déduis le schéma en pièce jointe.
Je réalise que l'artisan est passé à côté de ma demande car dans ce scénario, comme je le pressentais dans mes messages précédents, c'est le TA "vie" qui contrôle la chauffe de l'eau. Le module H ne sert qu'à "limiter" la chaleur grâce à la vanne 3 voies du circuit principal "vie", ce que j'aurais pu faire simplement avec une simple tête thermostatique (pour beaucoup moins cher...). Or, je voulais pouvoir chauffer distinctement chaque zone pour ne pas me retrouver avec des chambres glaciales selon les circonstances.
Voyez-vous une solution pour répondre à mon besoin ? Quitte à payer, par exemple, ajouter un autre module H en parallèle de l'autre sur le circuit "vie" ? Mais est-ce que les modules seront capables de commander le circulateur et la commande de chauffage de la chaudière en fonction de la demande ? Ou est-ce fichu et impossible à faire avec du Frisquet ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2025 à 14:53
