Bonsoir, faite un réglage de combustion.
A mon avis vous êtes en excès d'air au débit gaz minimum de l’électrovanne gaz.
Les valeurs optimales au mini gaz sont 8,5 co2 et 9,5 co2 au débit maxi gaz.
Pour cela il vous faut un analyseur de combustion.
(Sous réserve d'avoir les bonne pression gaz naturel, 20 mb en statique et 17 mb en dynamique).
Au pire visser 1/8 de tour la vis du débit mini gaz (offset)sur l'électrovanne gaz.
A mon avis vous êtes en excès d'air au débit gaz minimum de l’électrovanne gaz.
Les valeurs optimales au mini gaz sont 8,5 co2 et 9,5 co2 au débit maxi gaz.
Pour cela il vous faut un analyseur de combustion.
(Sous réserve d'avoir les bonne pression gaz naturel, 20 mb en statique et 17 mb en dynamique).
Au pire visser 1/8 de tour la vis du débit mini gaz (offset)sur l'électrovanne gaz.
13 janvier 2025 à 20:09

Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de la chaudière, et elle saine ?
Combien avez vous entre neutre et terre ?
Combien avez vous entre neutre et terre ?
29 mai 2024 à 13:08

Bonjour.
Cette chaudière et près réglé pour le gaz naturel.
Avez vous installé la clé de codage propane et réglé l'électrovanne gaz au débit calorifique mini et maxi ?
Cette chaudière et près réglé pour le gaz naturel.
Avez vous installé la clé de codage propane et réglé l'électrovanne gaz au débit calorifique mini et maxi ?
28 mai 2024 à 12:42

Référence circulateur 8716861454 (environ 400 euros), référence purgeur auto 87168246350 (environ 30 euros).
16 mars 2024 à 13:52

Bonjour, il n'est pas trop compliqué de réaliser cette opération.
Vous devez isoler le circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et de retour du chauffage, situées sous la chaudière et signalées en rouge sur la photo de droite. Ensuite, vidangez la chaudière en ouvrant le bloc de retour du chauffage, en retirant le bouchon en laiton, en branchant un tuyau et en ouvrant la petite vanne noire (un quart de tour), toujours sur la même photo. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à démonter le circulateur.
N'oubliez pas de commander un purgeur d'air (3/8) car il n'est pas fourni avec la pompe.
Avant de remettre en pression, vérifiez le vase d'expansion (pression de gonflage de 0,6 bar).
Vous devez isoler le circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et de retour du chauffage, situées sous la chaudière et signalées en rouge sur la photo de droite. Ensuite, vidangez la chaudière en ouvrant le bloc de retour du chauffage, en retirant le bouchon en laiton, en branchant un tuyau et en ouvrant la petite vanne noire (un quart de tour), toujours sur la même photo. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à démonter le circulateur.
N'oubliez pas de commander un purgeur d'air (3/8) car il n'est pas fourni avec la pompe.
Avant de remettre en pression, vérifiez le vase d'expansion (pression de gonflage de 0,6 bar).
16 mars 2024 à 13:45

Bonjour.
Svp ne comparez pas une mesure de température d'une sonde qaa73 avec une mesure de température de thermomètres à mercure.
Svp ne comparez pas une mesure de température d'une sonde qaa73 avec une mesure de température de thermomètres à mercure.
25 février 2024 à 14:40

Bonsoir.
Oui, il faut remplacer l'injecteur (gaz naturel) par l'injecteur (propane). Il se situe en aval de l'électrovanne gaz.
Il est fourni avec la chaudière (petite pochette accrochée à l'électrovanne).
Oui, il faut remplacer l'injecteur (gaz naturel) par l'injecteur (propane). Il se situe en aval de l'électrovanne gaz.
Il est fourni avec la chaudière (petite pochette accrochée à l'électrovanne).
05 février 2024 à 18:39

Bonsoir, Severine.
Qu'elle est le modèle de votre chaudière Frisquet svp ?
Qu'elle est le modèle de votre chaudière Frisquet svp ?
02 février 2024 à 18:12

Bonjour,
Ce défaut correspond à une perte de flamme en cours de fonctionnement.
Il est nécessaire de vérifier les pressions gaz en statique et dynamique.
Si les pressions gaz sont bonnes, alors vous êtes probablement en excès d'air au débit calorifique minimum (gaz).
Dans ce cas, reprendre le réglage du bloc gaz au débit calorifique maximum et minimum (mini offset régulateur pression du bloc gaz).
Cependant, vous ne pouvez pas effectuer cette opération vous-même.
Nous vous conseillons donc de contacter un service après-vente agréé Atlantic pour résoudre ce problème.
Ce défaut correspond à une perte de flamme en cours de fonctionnement.
Il est nécessaire de vérifier les pressions gaz en statique et dynamique.
Si les pressions gaz sont bonnes, alors vous êtes probablement en excès d'air au débit calorifique minimum (gaz).
Dans ce cas, reprendre le réglage du bloc gaz au débit calorifique maximum et minimum (mini offset régulateur pression du bloc gaz).
Cependant, vous ne pouvez pas effectuer cette opération vous-même.
Nous vous conseillons donc de contacter un service après-vente agréé Atlantic pour résoudre ce problème.
21 janvier 2024 à 12:44

Bonjour.
Je viens de regarder la notice technique et vous avez raison, cela est ambigu.
Pour moi, CH SL doit être la température de départ minimum du chauffage. CH MX la température de départ maximum du chauffage.
Il faut ensuite vérifier avec un service après-vente Chappée.
Bon week-end et attention à cette tempête.
Je viens de regarder la notice technique et vous avez raison, cela est ambigu.
Pour moi, CH SL doit être la température de départ minimum du chauffage. CH MX la température de départ maximum du chauffage.
Il faut ensuite vérifier avec un service après-vente Chappée.
Bon week-end et attention à cette tempête.
04 novembre 2023 à 15:30

Peu importe la couleur des files.
C'est un contact sec (une phase quoi).
Bonne soirée.
C'est un contact sec (une phase quoi).
Bonne soirée.
15 octobre 2023 à 21:22

Bonsoir.
Vous souhaitez brancher un thermostat sans fil (émetteur et récepteur).
Il faudrait d'abord commencer par brancher le récepteur en 220 volts à la chaudière (220 volts chez Elm Leblanc et prenez l'alimentation sur la chaudière).
Ensuite, brancher le contact sec (du récepteur) à la chaudière TH1 et TH2.
Puis, brancher le contact sec du récepteur sur COM et NO. Enfin, mettre des piles dans l'émetteur.
Vous souhaitez brancher un thermostat sans fil (émetteur et récepteur).
Il faudrait d'abord commencer par brancher le récepteur en 220 volts à la chaudière (220 volts chez Elm Leblanc et prenez l'alimentation sur la chaudière).
Ensuite, brancher le contact sec (du récepteur) à la chaudière TH1 et TH2.
Puis, brancher le contact sec du récepteur sur COM et NO. Enfin, mettre des piles dans l'émetteur.
15 octobre 2023 à 18:59

Bonjour nouki73.
Pour moi il y a un défaut de circulation sur la boucle sanitaire (échangeur a plaque "circulateur sanitaire "ballon ECS).
Il y a peut-être un bouchon de mâchefer ou tarte sur les tubulures du bouclage ECS.
En fonctionnement ECS votre brûleur doit faire des courts cycle (anormalement)et n'arrive pas a déchargée les calories dans le préparateur ECS (échangeur à plaque).
En général une chaudière de ce type (stratification) recharge son ballon ECS en 5 minutes et pas 12 heures.
Après voir aussi si il n'y a pas un clapet anti retour (bloqué fermé)sur le bouclage sanitaire (si chaudière De Dietrich Vivadens bic en est équipé ?), (très courant comme panne chez Saunier Duval, sur la gamme Isotwin).
Ci-joint une vu éclaté. Bon courage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour moi il y a un défaut de circulation sur la boucle sanitaire (échangeur a plaque "circulateur sanitaire "ballon ECS).
Il y a peut-être un bouchon de mâchefer ou tarte sur les tubulures du bouclage ECS.
En fonctionnement ECS votre brûleur doit faire des courts cycle (anormalement)et n'arrive pas a déchargée les calories dans le préparateur ECS (échangeur à plaque).
En général une chaudière de ce type (stratification) recharge son ballon ECS en 5 minutes et pas 12 heures.
Après voir aussi si il n'y a pas un clapet anti retour (bloqué fermé)sur le bouclage sanitaire (si chaudière De Dietrich Vivadens bic en est équipé ?), (très courant comme panne chez Saunier Duval, sur la gamme Isotwin).
Ci-joint une vu éclaté. Bon courage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2023 à 14:18

Bonsoir,
Il y a une réglementation très stricte pour les chaudières à tirage naturel dans une salle de bain (type B).
Là, pour moi, malgré la séparation avec la cloison, votre chaudière est trop près de la douche.
Il faut aussi vérifier l'amenée d'air frais et le conduit de raccordement cheminée (pas plus de deux coudes à 90 degrés).
Pour moi, c'est non conforme. Après, attendons d'autres avis.
Il y a une réglementation très stricte pour les chaudières à tirage naturel dans une salle de bain (type B).
Là, pour moi, malgré la séparation avec la cloison, votre chaudière est trop près de la douche.
Il faut aussi vérifier l'amenée d'air frais et le conduit de raccordement cheminée (pas plus de deux coudes à 90 degrés).
Pour moi, c'est non conforme. Après, attendons d'autres avis.
03 octobre 2023 à 20:25

Bonsoir.
Le défaut correspond à une fuite de gaz brûlé dans la chambre de combustion(mise en sécurité chaudière lié au risque d'intoxication au monoxyde de carbone).
Vérifier l'encrassement du corps de chauffe, amené d'air frais pas bouché (chaudière type b), pas de hotte aspirante raccordée a coté de la chaudière etc...
Vérifier faisceau et ctn d'encrassement corps de chauffe.
Cette chaudière est elle entretenu tous les ans ?
(Pour moi il y a un défaut d'entretien ou ctn d'encrassement défectueuse ou débranché).
La ctn d'encrassement et situé en bas à gauche sur le brûleur.
Le défaut correspond à une fuite de gaz brûlé dans la chambre de combustion(mise en sécurité chaudière lié au risque d'intoxication au monoxyde de carbone).
Vérifier l'encrassement du corps de chauffe, amené d'air frais pas bouché (chaudière type b), pas de hotte aspirante raccordée a coté de la chaudière etc...
Vérifier faisceau et ctn d'encrassement corps de chauffe.
Cette chaudière est elle entretenu tous les ans ?
(Pour moi il y a un défaut d'entretien ou ctn d'encrassement défectueuse ou débranché).
La ctn d'encrassement et situé en bas à gauche sur le brûleur.
24 septembre 2023 à 18:02

Bonjour.
Vérifier avec un manomètre les pressions gaz (statique et dynamique).
Voir aussi si le filtre de l'électrovanne gaz n'est pas bouché.
Si vous êtes au gaz propane, vérifier aussi le filtre du détendeur.
Le siphon sous le condenseur n'est il pas bouché ? le condenseur est il propre (bonne évacuation des condensat), la ventouse est elle bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amener d'air frais).
Pourquoi votre prestataire veut-il changer le condenseur ?
Vérifier avec un manomètre les pressions gaz (statique et dynamique).
Voir aussi si le filtre de l'électrovanne gaz n'est pas bouché.
Si vous êtes au gaz propane, vérifier aussi le filtre du détendeur.
Le siphon sous le condenseur n'est il pas bouché ? le condenseur est il propre (bonne évacuation des condensat), la ventouse est elle bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amener d'air frais).
Pourquoi votre prestataire veut-il changer le condenseur ?
14 septembre 2023 à 16:45

Il y a une purge manuelle en haut à gauche du corps de chauffe.
22 août 2023 à 07:57

Petite précision :
Une fois le calorstat changer, vous n'aurez plus ce bruit de brassage d'eau (bruit de machine à laver) incessant en position chauffage.
Une fois le calorstat changer, vous n'aurez plus ce bruit de brassage d'eau (bruit de machine à laver) incessant en position chauffage.
21 août 2023 à 13:32

Bonjour.
Votre vanne 3 voies mélangeuse n°17 fonctionne bien.
Donc, il faut isoler (fermer la vanne départ et retour chauffage) et vider la chaudière (robinet de vidange en bas à droite sur la première photo).
Ensuite, il faut démonter le raccord départ n°8 (avec une clé à molette et une clé à pipe de 10), puis enlever le calorstat n°3 et installer le nouveau (n'oubliez pas le remplacement des joints du raccord et du calorstat).
Prévoyez un robinet de vidange neuf et un purgeur automatique (qui est sur la soupape 3 bar, en haut à droite du corps de chauffe) au cas où. Après, ce n'est pas évident à changer si vous n'êtes pas du métier.
Votre vanne 3 voies mélangeuse n°17 fonctionne bien.
Donc, il faut isoler (fermer la vanne départ et retour chauffage) et vider la chaudière (robinet de vidange en bas à droite sur la première photo).
Ensuite, il faut démonter le raccord départ n°8 (avec une clé à molette et une clé à pipe de 10), puis enlever le calorstat n°3 et installer le nouveau (n'oubliez pas le remplacement des joints du raccord et du calorstat).
Prévoyez un robinet de vidange neuf et un purgeur automatique (qui est sur la soupape 3 bar, en haut à droite du corps de chauffe) au cas où. Après, ce n'est pas évident à changer si vous n'êtes pas du métier.
21 août 2023 à 13:08

Bonjour.
Si la vanne mélangeuse (chauffage) est bien ouverte et n'est pas bloquée, et que le circulateur fonctionne bien, alors il faut changer le calorstat (régulateur thermostatique à 60 degrés). Il sert à la priorité ECS sur ce modèle.
Sur la première photo, il est en haut à gauche, au niveau du tube cuivre en dessous de la purge manuelle.
La référence de la pièce est F3AA40021 (50 euros en moyenne).
Après, il faut faire appel à SAV Frisquet pour changer la pièce (cela coûte plus cher).
Si la vanne mélangeuse (chauffage) est bien ouverte et n'est pas bloquée, et que le circulateur fonctionne bien, alors il faut changer le calorstat (régulateur thermostatique à 60 degrés). Il sert à la priorité ECS sur ce modèle.
Sur la première photo, il est en haut à gauche, au niveau du tube cuivre en dessous de la purge manuelle.
La référence de la pièce est F3AA40021 (50 euros en moyenne).
Après, il faut faire appel à SAV Frisquet pour changer la pièce (cela coûte plus cher).
19 août 2023 à 17:37

Normalement, votre régulateur Ecocontrol EC2 est fourni avec sa sonde extérieure (et en option : sa commande).
Dans ce cas-là, il est conseillé de laisser le régulateur en mode auto ou confort permanent.
Il est également possible de brancher un contact sec (thermostat sans fil ou filaire) sur le régulateur, mais dans ce cas-là, il faut mettre l'Ecocontrol EC2 en position manuelle.
Essayez de trouver le schéma de câblage du régulateur pour brancher votre thermostat.
Pour le thermostat, je vous conseille un Hager.
Dans ce cas-là, il est conseillé de laisser le régulateur en mode auto ou confort permanent.
Il est également possible de brancher un contact sec (thermostat sans fil ou filaire) sur le régulateur, mais dans ce cas-là, il faut mettre l'Ecocontrol EC2 en position manuelle.
Essayez de trouver le schéma de câblage du régulateur pour brancher votre thermostat.
Pour le thermostat, je vous conseille un Hager.
19 août 2023 à 17:20

Bonsoir,
Pourquoi mettre un contact sec (thermostat) ? Avez-vous déjà un régulateur Ecocontrol (avec sonde extérieure) ?
Pourquoi mettre un contact sec (thermostat) ? Avez-vous déjà un régulateur Ecocontrol (avec sonde extérieure) ?
18 août 2023 à 20:21

Bonjour. chaudière difficile à comparer.
La ThemaPlus Condens est micro accumulation (micro ballon ECS de 5 à 10 litres)donc pas le même confort.
Légalis ballon i condens est accumulé (ballon ECS 48 litres)donc plus confortable.
Après tous dépend de vos besoin en ecs (nombre de personne à la maison, nombre de salle de bain etc......).
Par contre il faut vous prévenir que Légalis ballon i condens (version connecté de l'ancienne Légalis ballon)est de toute dernière génération,donc très peu de recul dans le temps ,sur sa fiabilité. Après moi je serais vous je mettrais soit une isotwin condens f 25 (accumulation dynamique) de saunier duval. Ou soit une odealis condens (accumulation dynamique aussi) de elm leblanc.
2 chaudières dont la conception a déjà fait ces preuves.
La ThemaPlus Condens est micro accumulation (micro ballon ECS de 5 à 10 litres)donc pas le même confort.
Légalis ballon i condens est accumulé (ballon ECS 48 litres)donc plus confortable.
Après tous dépend de vos besoin en ecs (nombre de personne à la maison, nombre de salle de bain etc......).
Par contre il faut vous prévenir que Légalis ballon i condens (version connecté de l'ancienne Légalis ballon)est de toute dernière génération,donc très peu de recul dans le temps ,sur sa fiabilité. Après moi je serais vous je mettrais soit une isotwin condens f 25 (accumulation dynamique) de saunier duval. Ou soit une odealis condens (accumulation dynamique aussi) de elm leblanc.
2 chaudières dont la conception a déjà fait ces preuves.
25 juin 2023 à 13:13

Bonjour lolf.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
15 mai 2023 à 18:29

Bonjour FRBR,
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
15 avril 2023 à 19:01

Pour moi, oui.
Cela m'est déjà arrivé, sur la même chaudière, au bout de huit mois après le remplacement de cette pièce (car le circuit de chauffage était emboué).
Ce n'est pas parce que le repère blanc du moteur gris remonte bien en position chauffage que la cartouche V3V n'est pas légèrement passante. En mode ECS, le moteur appuie sur la cartouche vers le bas en étant alimenté (220 volts).
En mode chauffage, le moteur n'est plus alimenté et c'est le ressort de la cartouche qui remet la position de la V3V en chauffage. Ce n'est pas parce que le repère blanc du moteur de la V3V remonte bien en position chauffage que la cartouche sélective n'est pas légèrement passante (c'est du vécu).
Après, ça peut venir de la commande de la chaudière (sonde QAA73).
Dans ce cas-là (pour essai), débrancher la sonde QAA73 de son connecteur (et la sonde extérieure, s'il y en a une) et remettre le shunt sur le connecteur du thermostat d'ambiance, puis faire des essais pour voir si le problème persiste.
Après, peut-être un défaut de valeurs homique (sur les deux CTN sanitaires, un sur l'arrivée d'eau froide échangeur à plaque et l'autre sur l'échangeur à plaque) (c'est elle qui font la détection de débit ECS), mais je n'y crois pas trop. Et pour le LMU et AGU (circuit imprimé chaudière et circuit AGU de la commande chaudière (sonde QAAA73), ça m'étonnerait franchement (après, c'est possible, mais encore jamais vu par rapport au symptôme décrit).
PS : Je travaille moi aussi pour un SAV agréé Elm Leblanc. Bonne soirée et bon courage.
Cela m'est déjà arrivé, sur la même chaudière, au bout de huit mois après le remplacement de cette pièce (car le circuit de chauffage était emboué).
Ce n'est pas parce que le repère blanc du moteur gris remonte bien en position chauffage que la cartouche V3V n'est pas légèrement passante. En mode ECS, le moteur appuie sur la cartouche vers le bas en étant alimenté (220 volts).
En mode chauffage, le moteur n'est plus alimenté et c'est le ressort de la cartouche qui remet la position de la V3V en chauffage. Ce n'est pas parce que le repère blanc du moteur de la V3V remonte bien en position chauffage que la cartouche sélective n'est pas légèrement passante (c'est du vécu).
Après, ça peut venir de la commande de la chaudière (sonde QAA73).
Dans ce cas-là (pour essai), débrancher la sonde QAA73 de son connecteur (et la sonde extérieure, s'il y en a une) et remettre le shunt sur le connecteur du thermostat d'ambiance, puis faire des essais pour voir si le problème persiste.
Après, peut-être un défaut de valeurs homique (sur les deux CTN sanitaires, un sur l'arrivée d'eau froide échangeur à plaque et l'autre sur l'échangeur à plaque) (c'est elle qui font la détection de débit ECS), mais je n'y crois pas trop. Et pour le LMU et AGU (circuit imprimé chaudière et circuit AGU de la commande chaudière (sonde QAAA73), ça m'étonnerait franchement (après, c'est possible, mais encore jamais vu par rapport au symptôme décrit).
PS : Je travaille moi aussi pour un SAV agréé Elm Leblanc. Bonne soirée et bon courage.
22 mars 2023 à 21:24

Bonjour.
Problème connu sur ce modèle.
Votre vanne 3 voies est passante entre le circuit radiateur et le préparateur ECS (échangeur à plaque).
Vu que la détection de débit ce fait avec des thermistances pour ce modèles (micro accumulation), au moment ou elle bascule en mode chauffage l'échangeur ECS se refroidie, d’où l'alternance chauffage ECS.
La solution est de changer la cartouche(dit kit vanne sélective) qui est sous le moteur gris du groupe retour chauffage.
Référence pièce 87168330150(50 euros environ).
Par contre ce n'est pas toujours facile à remplacer, dans le cas ou lors du démontage, la cartouche se casserait dans le groupe retour (la c'est la galère).
Au remplacement de celle-ci surtout graisser la bien.
Bon courage.
Problème connu sur ce modèle.
Votre vanne 3 voies est passante entre le circuit radiateur et le préparateur ECS (échangeur à plaque).
Vu que la détection de débit ce fait avec des thermistances pour ce modèles (micro accumulation), au moment ou elle bascule en mode chauffage l'échangeur ECS se refroidie, d’où l'alternance chauffage ECS.
La solution est de changer la cartouche(dit kit vanne sélective) qui est sous le moteur gris du groupe retour chauffage.
Référence pièce 87168330150(50 euros environ).
Par contre ce n'est pas toujours facile à remplacer, dans le cas ou lors du démontage, la cartouche se casserait dans le groupe retour (la c'est la galère).
Au remplacement de celle-ci surtout graisser la bien.
Bon courage.