Bonjour,
Ma question concerne la fiabilité du bloc gaz et ce qui peut justifier d'un blocage de celle-ci !
La chaudière maintenant fonctionne bien (du premier coup) après qu'ait été changé une deuxième fois la vanne gaz.
Celle-ci est livrée d'usine déjà réglée et scellée et je n'ai pas d'outils de contrôle.
Par ailleurs, l'analyse de ce dysfonctionnement a été décrite dans mon message initial et a conclu que le gaz était présent (testé) avant la vanne mais qu'aucune flamme n'apparaissait (hublot) même temporairement après une séquence de démarrage correcte.
Actuellement, la chaudière module de 2% à 100% en fonction du besoin (confort 22°C), constaté sur la sonde d'ambiance REG73 qui indique également tous les paramètres de fonctionnement (min, max extérieur....).
Salutations distinguées.
Ma question concerne la fiabilité du bloc gaz et ce qui peut justifier d'un blocage de celle-ci !
La chaudière maintenant fonctionne bien (du premier coup) après qu'ait été changé une deuxième fois la vanne gaz.
Celle-ci est livrée d'usine déjà réglée et scellée et je n'ai pas d'outils de contrôle.
Par ailleurs, l'analyse de ce dysfonctionnement a été décrite dans mon message initial et a conclu que le gaz était présent (testé) avant la vanne mais qu'aucune flamme n'apparaissait (hublot) même temporairement après une séquence de démarrage correcte.
Actuellement, la chaudière module de 2% à 100% en fonction du besoin (confort 22°C), constaté sur la sonde d'ambiance REG73 qui indique également tous les paramètres de fonctionnement (min, max extérieur....).
Salutations distinguées.
26 octobre 2019 à 15:11

Bonsoir,
Merci à tous pour les recherches effectuées pour diagnostiquer l'erreur 133 sur nos différents modèles de chaudières.
Ma chaudière Geminox THRi 2-13C (régulation REG73) n'a pas démarré en début de semaine 10/2019 erreur 133.
Au démarrage après un reset :
Le ventilateur démarre puis accélère, le tuyau d'air vers la vanne gaz (régulation) produit un souffle d'air OK.
Le transformateur HT d’allumage est alimenté, étincelles testées à l'extérieur électrodes débranchées puis vu à l'intérieur via le hublot OK.
La vanne gaz est ensuite alimentée (220V mesuré), un léger déclic s’entend.
Pas de flammes visible via le hublot et coupure alimentation de la vanne gaz.
Mise en sécurité 133 après deux essais.
Après recherches sur internet sur les causes de l'erreur 133 et analyse,
La carte LMU 64 w07 est OK : le condensateur C209 de 0.15µf OK car la tension mesurée aux bornes de C203 et alimentant le LM324 est de 19/20 V.
Pas de problème de sonde d'ionisation ni d'allumage, la chaudière et son brûleur ont été nettoyés en 2016.
Pas de problèmes de phase/neutre/terre, elle a fonctionné depuis 2005.
L'absence totale de flammes laisse à penser à une absence de gaz.
Le premier problème date de 2016, nettoyage et changement du bloc gaz.
L'ancienne référence Siemens Landis & Staefa VDU11 A120036 n'existant plus, elle avait été remplacée par SIT réf 87168336160 (CEDEO 1721632 192€ TTC).
Et trois ans après, c'est avec un nouveau changement du bloc gaz même référence que la chaudière a redémarré du premier coup.
Si quelqu'un a une explication sur la/les panne(s) du bloc gaz ? (la bobine n'est pas coupée, déclic à la mise sous tension).
Salutations distinguées.
Merci à tous pour les recherches effectuées pour diagnostiquer l'erreur 133 sur nos différents modèles de chaudières.
Ma chaudière Geminox THRi 2-13C (régulation REG73) n'a pas démarré en début de semaine 10/2019 erreur 133.
Au démarrage après un reset :
Le ventilateur démarre puis accélère, le tuyau d'air vers la vanne gaz (régulation) produit un souffle d'air OK.
Le transformateur HT d’allumage est alimenté, étincelles testées à l'extérieur électrodes débranchées puis vu à l'intérieur via le hublot OK.
La vanne gaz est ensuite alimentée (220V mesuré), un léger déclic s’entend.
Pas de flammes visible via le hublot et coupure alimentation de la vanne gaz.
Mise en sécurité 133 après deux essais.
Après recherches sur internet sur les causes de l'erreur 133 et analyse,
La carte LMU 64 w07 est OK : le condensateur C209 de 0.15µf OK car la tension mesurée aux bornes de C203 et alimentant le LM324 est de 19/20 V.
Pas de problème de sonde d'ionisation ni d'allumage, la chaudière et son brûleur ont été nettoyés en 2016.
Pas de problèmes de phase/neutre/terre, elle a fonctionné depuis 2005.
L'absence totale de flammes laisse à penser à une absence de gaz.
Le premier problème date de 2016, nettoyage et changement du bloc gaz.
L'ancienne référence Siemens Landis & Staefa VDU11 A120036 n'existant plus, elle avait été remplacée par SIT réf 87168336160 (CEDEO 1721632 192€ TTC).
Et trois ans après, c'est avec un nouveau changement du bloc gaz même référence que la chaudière a redémarré du premier coup.
Si quelqu'un a une explication sur la/les panne(s) du bloc gaz ? (la bobine n'est pas coupée, déclic à la mise sous tension).
Salutations distinguées.
26 octobre 2019 à 00:44