Bonsoir cher Mario.

Merci de vos explications. Je tende de répondre à vos questions.

La chaudière a effectivement sa propre sonde extérieure. La vanne de mélange s'ouvre à 15/20% avec la température demandée (19.5%), mais lorsque j'appelle 25°, elle affiche 40 voire 50%. La température plancher est réglée à 35° et la chaudière 50°.
Quant au filtre retour plancher et la bouteille de mélange; j'ignore leur état.
Au fil de nos échanges, je suis pratiquement persuadé qu'il s'agit d'un problème de thermostat d'ambiance; je viens de constater que la température du hall affichée est en décalage de 0.9° (plus haute) par rapport à deux autres thermomètres précis que j'ai installés pour la circonstance.
Avec tous mes remerciement pour votre aide.
Cordialement.
02 octobre 2022 à 21:38
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage

Merci Mario.

Je comprends très bien vos affirmations.
La chaudière en question fonctionnait normalement pendant 5 ans avec des réglages à partir du thermostat d'ambiance de la salle de vie. Actuellement j'ai l'impression que ce même thermostat n'agit plus sur la régulation en mode nuit, qu'il reste d'après moi à l'arrêt (tuyaux froids).
Par ailleurs, je vous adresse à nouveau les photographies de mon installation et celle du thermostat d'ambiance.
Je vous remercie sincèrement de votre disponibilité.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
thermostat d ambiance thermadorbranchement chaudiere atlantic perfinoxchaudiere atlantic perfinox condens duo 5000

01 octobre 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage

Publicité

Cher Mario.

J'apporte un peu plus de précision quant à l'installation de chauffage.
Le régulateur de chauffage Wexve AM 20-W est composé d'un bloc moteur, d'un transformateur, d'un émetteur radio et d'un thermostat d'ambiance de marque Thermador placé dans la salle vie.
Cordialement.
30 septembre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir Mario.

Je vous remercie sincèrement pour votre expertise affinée.
Néanmoins, je vous ai bien mentionné dans ma question introductive que le chauffage plancher était piloté par une sonde extérieure.
Avec cet élément y a-t-il une solution possible ?
Cordialement.
30 septembre 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour Mario.

Je vous remercie de votre réponse immédiate et de vos explications très professionnelles.
Concernant le thermostat d'ambiance, il s'agit d'un Thermidor relié au régulateur de chauffage Wexve AM20W qui pilote le chauffage plancher. Il est place dans le salon - salle de séjour.
Je précise que ce jour à 10 heures la température dans la salle de vie n'est qu'à 19° et la température extérieure à 4° (Grand-Est).
Je vous adresse des photographies de l'installation.
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
programme horaire chauffage 4programme horaire chauffage 1programme horaire chauffage 5programme horaire chauffage 2programme horaire chauffage 3


30 septembre 2022 à 10:28
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour à toutes et à tous.

Je suis nouveau sur le forum.
Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances.
Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un chauffage au sol et par radiateurs, le tout relié à une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance. Ce dernier est programmé à 19.5° de 6 heures à 23 heures et 19.5° de 23 heures à 6 heures (même température sur 24 heures).
Le matin à 8 heures la température de la pièce principale affiche aux alentours de 18° - 18.5° ?
Au regard de la notice d'utilisation, je constate que le programme horaire de la chaudière est réglé (ligne 61) sur 6 heures et (ligne 62) sur 22 heures.
Puis je comprendre que le chauffage ne fonctionne pas entre 22 heures et 6 heures. Si tel est le cas j'aimerais connaitre la manipulation à effectuer.
Je précise qu'il existe 3 phases de réglage et seule la première est renseignée.
Par ailleurs, la consigne réduite (température hors gel et température confort est à 16°) et la limite de chauffe été/hiver à 18°.
Avec tous mes remerciements anticipés.
28 septembre 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffage sur le forum Chauffage