Membre inscrit jojolapinou

jojolapinou
a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour,

J'ai écrit il y a une quinzaine de jours pour vous exposer mon problème que je vous remets en copié collé :
Citation :
Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000.
Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste, reste inscrit température extérieure, ambiante et de chaudière.
Lorsque je décroche le régulateur de son socle mural il s'éteint rapidement, mais lorsque je le remets en place, il met ce message : "Pas de communication avec CAD CC2" et ensuite il remet les indications qu'il doit mais sans qu'aucune led ne reste allumée.
Qu'en pensez-vous et que dois-je faire ? Merci d'avance.
Après quelques réponses et je vous en remercie encore, je vous indiquais que tout était revenu comme avant.
Malheureusement aujourd'hui de nouveau plus de leds depuis quelques jours.
Je vous joins des photos de mon installation.
Merci à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
photo installation 022photo installation 021

16 septembre 2020 à 06:41
forum consulter ce sujet Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum Chauffage

Bonjour,

J'ai écrit il y a une quinzaine de jours pour vous exposer mon problème que je vous remets en copié collé :
Citation :
Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000.
Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste, reste inscrit température extérieure, ambiante et de chaudière.
Lorsque je décroche le régulateur de son socle mural il s'éteint rapidement, mais lorsque je le remets en place, il met ce message : "Pas de communication avec CAD CC2" et ensuite il remet les indications qu'il doit mais sans qu'aucune led ne reste allumée. Qu'en pensez-vous et que dois-je faire ? Merci d'avance.
Après quelques réponses et je vous en remercie encore, je vous indiquais que tout était revenu comme avant.

Malheureusement aujourd'hui de nouveau plus de leds depuis quelques jours.
Je vous joins des photos de mon installation.
Merci à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20200910 09175120200910 09330320200910 093255

13 septembre 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Merci à l'invité et merci à VETC pour vos réponses aussi rapides.
Dans l'immédiat le régulateur s'est remis dans sa fonctionnalité antérieure, les leds se sont rallumées.

Après mon message, j'ai ouvert le boitier du régulateur mural, là pas grand chose à faire, il n'y a que deux cartes électroniques, mais j'avais la patte des contacts de piles très très oxydée, je l'ai grattée et nettoyée au maximum, dépoussière l’intérieur et refermé, remis sur son socle, les leds ne se sont pas éclairées de suite, ce n'est que quelques heures plus tard que tout est revenu à la normale.
J'espère donc que ce n'était que ce petit souci d’oxydation.

On va laisser passer un peu de temps pour voir l'évolution, mais encore merci à vous deux de vos réponses.
Cordialement. biggrin
31 août 2020 à 06:48
forum consulter ce sujet Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum Chauffage

Bonjour à tous.

Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000.
Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste, reste inscrit température extérieure, ambiante et de chaudière.

Lorsque je décroche le régulateur de son socle mural il s'éteint rapidement, mais lorsque je le remets en place, il met ce message : "Pas de communication avec CAD CC2" et ensuite il remet les indications qu'il doit mais sans qu'aucune led ne reste allumée.

Qu'en pensez-vous et que dois-je faire ?
Merci d'avance.
29 août 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum Chauffage