Oui merci pour la réponse.
L'aquastat de sécurité fonctionne bien car c'est arrivé plusieurs fois que j'oublie d'éteindre manuellement la chaudière. Les radiateurs et le boiler sont monté à 65% mais pas plus donc aucun risque d'explosion (vapeur).
Sur la prise européenne 7 pôles, j'ai la partie noir qui correspond à l'alimentation (phase, neutre et terre) et j'ai bien que 4 fils sur la partie rouge.
Je pensais donc que c'était un branchement à 4 fils.
Je vais débrancher le shunt et essayer votre méthode.
Je vous tiens informé rapidement, merci.
L'aquastat de sécurité fonctionne bien car c'est arrivé plusieurs fois que j'oublie d'éteindre manuellement la chaudière. Les radiateurs et le boiler sont monté à 65% mais pas plus donc aucun risque d'explosion (vapeur).
Sur la prise européenne 7 pôles, j'ai la partie noir qui correspond à l'alimentation (phase, neutre et terre) et j'ai bien que 4 fils sur la partie rouge.
Je pensais donc que c'était un branchement à 4 fils.
Je vais débrancher le shunt et essayer votre méthode.
Je vous tiens informé rapidement, merci.
17 novembre 2022 à 16:58

Bonjour.
Je suis obligé de faire fonctionner en monde manuel sinon rien ne se passe, l'eau reste froide partout (boiler et radiateur). Le brûleur ne se mets pas en route.
Et lorsque je l'ai allumé, rien ne l'arrête non plus jusqu'à atteindre 110° et que la sécurité de la chaudière coupe l'alimentation électrique du brûleur !
Oui le shunt à été réalisé par mes soins, mais j'ai déjà essayé sans le shunt et aussi avec un shunt entre L1 et T2 comme mentionné par le dessin du branchement électrique du fabricant.
Merci.
Je suis obligé de faire fonctionner en monde manuel sinon rien ne se passe, l'eau reste froide partout (boiler et radiateur). Le brûleur ne se mets pas en route.
Et lorsque je l'ai allumé, rien ne l'arrête non plus jusqu'à atteindre 110° et que la sécurité de la chaudière coupe l'alimentation électrique du brûleur !
Oui le shunt à été réalisé par mes soins, mais j'ai déjà essayé sans le shunt et aussi avec un shunt entre L1 et T2 comme mentionné par le dessin du branchement électrique du fabricant.
Merci.
17 novembre 2022 à 12:33

La chaudière est une BUDERUS LOGANO G115 de 2004 apparemment (plaque signalétique), le numéro de série est 08186055-03-4343-1460.
La chaudière alimente 8 radiateurs et un boiler BUDERUS LOGALUX LT de 160 litres (sous la chaudière).
La chaudière n'a pas de sonde extérieures ni de sonde d'ambiance, les radiateurs sont contrôlés par des vannes thermostatiques qui fonctionne bien (Danfoss à gaz).
Le nouveau brûleur (à pellet) est de la marque PELLTECH PV 20b. Il fonctionne parfaitement depuis plus de 6 mois mais je suis obligé de la faire fonctionner en mode manuel (Je dois toujours l'allumer et l'éteindre manuellement plusieurs fois par jour).
Le fabricant m'a envoyé le schéma pour le branchement électrique, il est en pièce jointe.
J'ai déjà bien sûr, essayé de relier T1 à T2 et T2 à L1, mais ça ne change rien.
Actuellement j'ai 2 problèmes, à savoir :
- L'alimentation de la chaudière en électricité pour le circulateur des radiateurs ne fonctionne pas (pas de courant au bornier lors du contrôle avec le multimètre).
Je pense que ça doit venir de la carte électronique, tout fonctionne sauf cet endroit où il n'y a pas de courant !
- Le branchement électrique du brûleur à pellet pour qu'il soit piloter via les réglages sur la console (température du thermostat et température de l'ECS).
D'avance merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






La chaudière alimente 8 radiateurs et un boiler BUDERUS LOGALUX LT de 160 litres (sous la chaudière).
La chaudière n'a pas de sonde extérieures ni de sonde d'ambiance, les radiateurs sont contrôlés par des vannes thermostatiques qui fonctionne bien (Danfoss à gaz).
Le nouveau brûleur (à pellet) est de la marque PELLTECH PV 20b. Il fonctionne parfaitement depuis plus de 6 mois mais je suis obligé de la faire fonctionner en mode manuel (Je dois toujours l'allumer et l'éteindre manuellement plusieurs fois par jour).
Le fabricant m'a envoyé le schéma pour le branchement électrique, il est en pièce jointe.
J'ai déjà bien sûr, essayé de relier T1 à T2 et T2 à L1, mais ça ne change rien.
Actuellement j'ai 2 problèmes, à savoir :
- L'alimentation de la chaudière en électricité pour le circulateur des radiateurs ne fonctionne pas (pas de courant au bornier lors du contrôle avec le multimètre).
Je pense que ça doit venir de la carte électronique, tout fonctionne sauf cet endroit où il n'y a pas de courant !
- Le branchement électrique du brûleur à pellet pour qu'il soit piloter via les réglages sur la console (température du thermostat et température de l'ECS).
D'avance merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






16 novembre 2022 à 22:21

Bonjour.
J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115.
C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher le nouveau brûleur.
Le brûleur fonctionne parfaitement quand on le pilote en mode manuel mais il n'obéit pas aux consignes de la chaudière via l'aquastat.
Apparemment il y a 2 manipulations à faire selon le nombre de fils qui arrivent de la chaudière pour faire fonctionner le thermostat.
Soit shunter T1 avec T2 soit relier L1 à T2 !
J'ai essayé les 2 manipulations mais rien ne fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci.
J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115.
C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher le nouveau brûleur.
Le brûleur fonctionne parfaitement quand on le pilote en mode manuel mais il n'obéit pas aux consignes de la chaudière via l'aquastat.
Apparemment il y a 2 manipulations à faire selon le nombre de fils qui arrivent de la chaudière pour faire fonctionner le thermostat.
Soit shunter T1 avec T2 soit relier L1 à T2 !
J'ai essayé les 2 manipulations mais rien ne fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci.