Membre inscrit JohnJohn93

JohnJohn93
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour VETC,
Pouvez-vous me dire comment vérifier ces températures ? j'ai navigué dans les sous-menus sans succès ?
Hier j'ai lancé le mode confort juste devant moi donc la chaudière chauffe et une fois fini, on entend le circulateur qui couine un peu et mise en sécurité derrière.

Donc le circulateur n'a pas l'air au mieux de sa forme. J'ai voulu démonter la grosse vis pour dégommer mais trop de pression qui sort....
Donc deux hypothèses se dessinent échangeur ou circulateur.... je vais démonter l’échangeur ce week-end pour voir l’état et le laisser faire trempette.
Ce qui m’étonne c'est qu'en mode chauffage pas de bruit de circulateur. dizzy
26 mai 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire sur le forum Chauffage

Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur ce forum car je suis dans l'impasse avec ma chaudière après avoir fait venir 2 réparateurs qui veulent à tout prix la changer.

La chaudière est une Chaffoteaux Niagara C en tirage naturel et n'est pas à condensation (avec ballon ECS intégrée).
Elle fonctionne très bien en mode chauffage, les radiateurs deviennent très vite chauds pas de souci (et peut tourner des semaines sans erreur), pareil pour l'eau chaude qui est même brûlante.
Sauf que parfois après tirage sur l'ECS, j'ai une erreur 101 => Surchauffe du circuit primaire.
J'appuie sur reset et ça repart sans problème.

J'ai analysé un peu tous les éléments pour le moment et vérifier la pression dans le circuit de chauffage pas de souci particulier à noter.

Je m'interroge sur la panne car deux personnes sont venues et m'ont dit qu'il fallait remplacer la chaudière car trop de pannes possible et que c'est du bas de gamme. :(
Donc étant bricoleur et mécano, je vais me lancer, rien de bien sorcier à part détecter la panne à ce niveau.

Mes hypothèses :
- Condensateur du circulateur sanitaire (mais pourquoi le circuit primaire n'absorbe pas le surplus de calorie avec la vanne trois voies ?).
- Condensateur du circulateur circuit primaire (mais pourquoi le chauffage marche nickel pendant des semaines quand pas de tirage sanitaire) -> Le circulateur doit bien marcher ....
- Échangeur à plaques bouchées -> J'y crois pas trop, l'eau chaude sort bien et super chaude sans problème de débit.
- Corps de chauffe -> ben les radiateurs chauffent super vite et bien... Si c’était bouché ça ne serait pas le cas.
- Une sonde ? hummm mais laquelle...

Merci d'avance aux spécialistes pour votre aide.
Cordialement.

Note d'un modérateur.
À ce jour 72 483 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 10:42
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire sur le forum Chauffage