Bonjour Mario,
Le gicleur Danfoss 0,5 80° S était dans une boite capuchon rouge (comme à chaque fois).
J'ai découvert une légère fuite au niveau de la pompe (Suntec AS47 B).
J'ai changé les filtres (pompe et filtre tigerloop Combi TCN110, ainsi que les flexibles).
Je ne pense pas que la crépine soit flottante et le fioul livré est de mauvaise qualité (beaucoup de résidus).
En revenant de vacances j'ai trouvé la maison glacée, le corps de chauffe, la tête de combustion et le tube flamme engorgés de fioul. Les électrodes à nouveau encrassées (suie court-circuitant l'allumage).
Après nettoyage, après une première mise en sécurité (symptôme récurrent) la chaudière repart et re-fonctionne sur une journée, puis se remet en sécurité.
Cordialement.
Le gicleur Danfoss 0,5 80° S était dans une boite capuchon rouge (comme à chaque fois).
J'ai découvert une légère fuite au niveau de la pompe (Suntec AS47 B).
J'ai changé les filtres (pompe et filtre tigerloop Combi TCN110, ainsi que les flexibles).
Je ne pense pas que la crépine soit flottante et le fioul livré est de mauvaise qualité (beaucoup de résidus).
En revenant de vacances j'ai trouvé la maison glacée, le corps de chauffe, la tête de combustion et le tube flamme engorgés de fioul. Les électrodes à nouveau encrassées (suie court-circuitant l'allumage).
Après nettoyage, après une première mise en sécurité (symptôme récurrent) la chaudière repart et re-fonctionne sur une journée, puis se remet en sécurité.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:24

Bonsoir BP84,
Bonne idée pour le flexible en effet c'est celui qui arrive en entrée de pompe.
Concernant l'évacuation des fumées il s'agit d'une ventouse. Je n'ai jamais osé m'y aventurer car tout me semble scellé, même le conduit qui traverse le mur.
Je n'ai jamais démonté la pompe car jusqu'alors l'entretien que j'effectuais suffisait, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un filtre à l'intérieur.
La panne actuelle est une mise en sécurité aléatoire (pas systématique à chaque demande du T°), lors du redémarrage de la chaudière (je n'ai pas encore identifié à quelle phase exacte) une ou deux pressions sur le bouton de ré-armement (groupe de sécurité) sont parfois nécessaires.
Il m'est arrivé à deux reprises de trouver de la crasse sur les électrodes (court-circuitant la ionisation) mais il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps par chez nous.
La chambre de combustion est plutôt saine mis à part le fioul non consumé.
Là, je viens de l'entendre démarrer à l'instant même et peut-être que demain matin je me réveillerais avec 10° dans la maison.
Bon W.E.
Bonne idée pour le flexible en effet c'est celui qui arrive en entrée de pompe.
Concernant l'évacuation des fumées il s'agit d'une ventouse. Je n'ai jamais osé m'y aventurer car tout me semble scellé, même le conduit qui traverse le mur.
Je n'ai jamais démonté la pompe car jusqu'alors l'entretien que j'effectuais suffisait, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un filtre à l'intérieur.
La panne actuelle est une mise en sécurité aléatoire (pas systématique à chaque demande du T°), lors du redémarrage de la chaudière (je n'ai pas encore identifié à quelle phase exacte) une ou deux pressions sur le bouton de ré-armement (groupe de sécurité) sont parfois nécessaires.
Il m'est arrivé à deux reprises de trouver de la crasse sur les électrodes (court-circuitant la ionisation) mais il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps par chez nous.
La chambre de combustion est plutôt saine mis à part le fioul non consumé.
Là, je viens de l'entendre démarrer à l'instant même et peut-être que demain matin je me réveillerais avec 10° dans la maison.
Bon W.E.
15 décembre 2017 à 19:07

Bonsoir BP84 et Mario,
Effectivement mon brûleur passe en sécurité et le voyant rouge s'allume sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière à chaque fois que la chaudière devrait redémarrer.
Le brûleur est un M 123 PN FF (M 120 N) de 16à20 kW installé sur une chaudière De Dietrich GTU 1200 ; gicleur Danfoss 0,5 - 80° S.
Depuis 8 ans le conduit d'évacuation des fumées n'a jamais été démonté ou nettoyé.
Par contre l'air arrive à la chambre de combustion, j'ai pu le constater en changeant le gicleur.
Je n'ai pas de matériel pour mesurer la pression.
Je ne touche pas au réglage et me contente de nettoyer la chambre de combustion, la tête de combustion et de respecter les côtes d'usine (fente de recirculation, côte gicleur et buse d'air et écartement des électrodes).
L'une des durites (tuyau entouré de tresses de métal) reliant le filtre tigerloop et la pompe est grasse au touché (petite tache au sol).
Tout fonctionne mais il faut appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle pour relancer un cycle de chauffe sinon on se gèle.
Merci pour vos éclairages.
Effectivement mon brûleur passe en sécurité et le voyant rouge s'allume sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière à chaque fois que la chaudière devrait redémarrer.
Le brûleur est un M 123 PN FF (M 120 N) de 16à20 kW installé sur une chaudière De Dietrich GTU 1200 ; gicleur Danfoss 0,5 - 80° S.
Depuis 8 ans le conduit d'évacuation des fumées n'a jamais été démonté ou nettoyé.
Par contre l'air arrive à la chambre de combustion, j'ai pu le constater en changeant le gicleur.
Je n'ai pas de matériel pour mesurer la pression.
Je ne touche pas au réglage et me contente de nettoyer la chambre de combustion, la tête de combustion et de respecter les côtes d'usine (fente de recirculation, côte gicleur et buse d'air et écartement des électrodes).
L'une des durites (tuyau entouré de tresses de métal) reliant le filtre tigerloop et la pompe est grasse au touché (petite tache au sol).
Tout fonctionne mais il faut appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle pour relancer un cycle de chauffe sinon on se gèle.
Merci pour vos éclairages.
14 décembre 2017 à 23:13

Bonjour,
Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent.
Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à température du thermostat, mais se remet en sécurité lorsque celui-ci ré-enclenche un cycle de chauffe.
Lors de l'entretien j'ai changé les électrodes et le gicleur, la chaudière a tourné deux trois jours sans problème puis ça a recommencé.
A savoir qu'au redémarrage après entretien j'ai dû quand même réamorcer, elle ne s'est pas mise en route d'elle même.
Merci pour vos contributions.
Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent.
Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à température du thermostat, mais se remet en sécurité lorsque celui-ci ré-enclenche un cycle de chauffe.
Lors de l'entretien j'ai changé les électrodes et le gicleur, la chaudière a tourné deux trois jours sans problème puis ça a recommencé.
A savoir qu'au redémarrage après entretien j'ai dû quand même réamorcer, elle ne s'est pas mise en route d'elle même.
Merci pour vos contributions.
14 décembre 2017 à 18:40

Bonjour,
Je souhaite brancher ma pompe de charge ECS afin qu'elle se déclenche alternativement pour le mélange ECS et pour le circuit chauffage.
Car l'eau circule dans les radiateurs seulement quand il y a demande d'ECS sur une chaudière fioul condensation De Dietrich GTU 1200 avec préparateur eau chaude.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe.
Le passage en mode hiver se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (à ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe.
Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ? Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ? De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
Merci.
Je souhaite brancher ma pompe de charge ECS afin qu'elle se déclenche alternativement pour le mélange ECS et pour le circuit chauffage.
Car l'eau circule dans les radiateurs seulement quand il y a demande d'ECS sur une chaudière fioul condensation De Dietrich GTU 1200 avec préparateur eau chaude.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe.
Le passage en mode hiver se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (à ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe.
Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ? Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ? De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
Merci.
01 décembre 2012 à 11:10

Mon installateur m'a livré une chaudière fioul condensation De Dietrich GTU 1200 avec préparateur eau chaude.
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
08 novembre 2012 à 18:31