Bonjour,

Lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière ne se déclenche pas. Le débitmètre (afficheur 008) reste à 0.
Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé de disjoncter la chaudière et de tirer de l'eau chaude pendant son cycle de démarrage.
Je n'ai pas de problème de ce côté-là, donc j'exclus un problème de V3V.
Auriez-vous une idée de comment tester le capteur hall de débit ?
Je suis à l'arrêt comme en demande à 4,6V en entrée et sortie, mais je ne sais pas si la sortie diminue en fonction du débit ou si la carte est en court-circuit.
Je n'ai pas réussi à démonter le bloc sanitaire pour vérifier la turbine (les vis du dessous sont bloquées par les vannes, il faudrait que je dépose la chaudière en ultime recours).
J'ai un adoucisseur et j'ai démonté l'échangeur, qui est propre (pas de calcaire ni de saletés).
Merci de votre aide.
05 mai 2024 à 22:36
forum consulter ce sujet Problème ECS soutirage chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage

Bonsoir à tous,

J'ai le même problème pour moi. ;)
Le débit reste à 0. J'ai testé la sonde avec un multimètre : IN et OUT // GND. La sonde renvoie le même voltage, environ 4,6V, que l'eau chaude soit enclenchée ou non. Elle présente des traces d'oxydation, mais je ne suis pas sûr que cela soit la cause du problème.

Accéder à la roue émettrice est compliqué, j'ai presque tout démonté mais je n'arrive pas à démonter le bloc hydraulique (dévisser sur le dessous accès aux tête de vis impossible avec le jeu de vannes).

Merci pour vos retours.