Membre inscrit Jerome28

Jerome28
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Merci pour votre retour.
Je suis d'accord avec vous concernant les origines probables listées.

Concernant le positionnement de l'électrode d'allumage et ionisation, je pense qu'elle est bien positionnée. Le brûleur a été retiré pour vérifier.
Je pense que la flamme n'a pas le temps d'apparaître, je n'entends pas du tout d'étincelle.
Je pense que mon problème vient plutôt du courant d'ionisation (bien mesuré en micro ampère), qui ne reste pas permanent, il se coupe très vite.
Vous dites que l'intensité "doit apparaître que lorsque le brûleur démarre sa flamme", est-ce qu'il manque un "pas", car la phrase d'après vous dites que l'intensité est permanente (Désolé de demander mais dans mon cas c'est un détail important).
Quand vous dites câble HT, s'agit-il du câble qui apporte ce courant jusqu'au brûleur ? (j'ai mesuré sa résistance et elle est bien de 5kOhms).
Concernant le "mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable", difficile de savoir car la combustion ne se lance même pas, donc pas possible de mesurer (nous avons essayé avec l'appareil de mesure de combustion).
Il y a juste le petit transformateur d'allumage que je n'ai pas testé, je ne sais pas comment faire (je vois bien où il se trouve), si vous avez une idée je suis preneur.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement la carte qui est HS ?
Cordialement.
Jérôme
16 janvier 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la panne, un rendez-vous avec un support technique Viessmann est prévu lundi mais je voulais avoir un avis.
-La sonde de ionisation et le câble de liaison ont été changé.
-Le gaz arrive bien jusqu’au brûleur, mais il semblerait que l’étincelle / l’allumage ne se fasse pas.
-Le brûleur est propre. L’évacuation des condensât est Ok, la chaudière a 3 ans.
-On a mesuré le courant de ionisation qui arrive jusqu’à la sonde et il semblerait que le courant’ de quelque micro ampère, arrive avant le gaz, très furtivement, faut-il que ce courant soit maintenu plusieurs secondes ?
-Précision importante : ce défaut F4 est survenu suite à une disjonction au général à 5h30 du matin. (Je ne sais pas si la disjonction vient de la chaudière, ou si c’est elle qui a entraîné le problème sur la chaudière, ça n’a pas ressauté depuis)
Merci d’avance.
16 janvier 2021 à 13:02
forum consulter ce sujet Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111 sur le forum Chauffage