Bonsoir,
Merci pour votre réponse !
J’espère qu’il s’agit bien uniquement d’un réglage de la sonde sanitaire et qu’il n’y ait pas besoin de changer de pièce.
Je suis en région parisienne. Suite à quelques problèmes avec ELM Leblanc je ne passe plus par eux.
Cependant, il est difficile de trouver un bon chauffagiste professionnel. En connaissez-vous un ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse !
J’espère qu’il s’agit bien uniquement d’un réglage de la sonde sanitaire et qu’il n’y ait pas besoin de changer de pièce.
Je suis en région parisienne. Suite à quelques problèmes avec ELM Leblanc je ne passe plus par eux.
Cependant, il est difficile de trouver un bon chauffagiste professionnel. En connaissez-vous un ?
Cordialement.
09 janvier 2018 à 21:50

Bonsoir,
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Les anciens propriétaires ont changé en septembre 2013 le corps de chauffe, le bloc gaz, la pompe et les tubes CDC.
En janvier 2015, le tableau a été changé. Je précise que le nombre de bar sur le manomètre n'a jamais été stable et au bout d'un moment il n'y a plus assez de pression.
J'ai fait les tests :
1- Lorsque je réduis le débit de mon robinet, l'eau devient très chaude. La chaudière met un peu de temps à se déclencher, la flamme se remet en veilleuse et l'eau reste chaude, voire devient de plus en plus chaude. Une fois que l'eau devient froide, elle met du temps re-chauffer. À aucun moment il n'y a une coupure de la chaudière, la veilleuse reste active.
2- Il s'agit d'un robinet à levier qui n'est pas dur.
3- Le filet d'eau est chaud et dès que j'ouvre à fond le robinet, l'eau est froide et la flamme ne monte pas. Lorsque je diminue à nouveau le débit de l'eau, l'eau est très chaude et la flamme reste grande plus longtemps jusqu'à passer en veilleuse. L'eau reste chaude puis devient froide assez rapidement (au bout 45-60 secondes environ).
En attente d'une réponse,
Bonne année également à vous et meilleurs vœux. :)
Cordialement.
Jennifer
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Les anciens propriétaires ont changé en septembre 2013 le corps de chauffe, le bloc gaz, la pompe et les tubes CDC.
En janvier 2015, le tableau a été changé. Je précise que le nombre de bar sur le manomètre n'a jamais été stable et au bout d'un moment il n'y a plus assez de pression.
J'ai fait les tests :
1- Lorsque je réduis le débit de mon robinet, l'eau devient très chaude. La chaudière met un peu de temps à se déclencher, la flamme se remet en veilleuse et l'eau reste chaude, voire devient de plus en plus chaude. Une fois que l'eau devient froide, elle met du temps re-chauffer. À aucun moment il n'y a une coupure de la chaudière, la veilleuse reste active.
2- Il s'agit d'un robinet à levier qui n'est pas dur.
3- Le filet d'eau est chaud et dès que j'ouvre à fond le robinet, l'eau est froide et la flamme ne monte pas. Lorsque je diminue à nouveau le débit de l'eau, l'eau est très chaude et la flamme reste grande plus longtemps jusqu'à passer en veilleuse. L'eau reste chaude puis devient froide assez rapidement (au bout 45-60 secondes environ).
En attente d'une réponse,
Bonne année également à vous et meilleurs vœux. :)
Cordialement.
Jennifer
05 janvier 2018 à 22:14

Bonjour,
J’ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc GLM 5.
Depuis que j’ai passé ma chaudière en mode chauffage j’ai de grosses variations de température au niveau de l’eau.
La pression est toujours la même mais je peux passer du froid au chaud en un instant que ce soit au niveau de la douche, des lavabos ou de l’évier de la cuisine.
De plus, la flamme ne se met pas toujours à fond lorsque j’allume l’eau chaude comme si rien ne se passait.
D’où pensez-vous que puisse venir le problème ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
J’ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc GLM 5.
Depuis que j’ai passé ma chaudière en mode chauffage j’ai de grosses variations de température au niveau de l’eau.
La pression est toujours la même mais je peux passer du froid au chaud en un instant que ce soit au niveau de la douche, des lavabos ou de l’évier de la cuisine.
De plus, la flamme ne se met pas toujours à fond lorsque j’allume l’eau chaude comme si rien ne se passait.
D’où pensez-vous que puisse venir le problème ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
04 janvier 2018 à 21:56