FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre jdfsb

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit jdfsb

jdfsb
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour,

C'est une chaudière au gaz de ville, et le gaz passe bien le compteur (il va également vers une gazinière).
Le bouton de gauche ne s'enfonce pas, et aucune des deux positions ne semble faire passer le gaz dans la veilleuse ; je n'arrive donc pas à l'allumer.
J'ai également essayé de chauffer le thermocouple avec un briquet, sans succès...

Cordialement.
Jean
01 juin 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème alllumage chaudière Frisquet hydro TGP sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci de votre réponse.
Une sécurité s'est certainement déclenchée, mais je me demande justement comment faire repartir la chaudière dans ce cas.
Je ne sais pas, par exemple, quelle est la fonction du bouton qui est gauche, dans la photo de droite, et j'espérais que quelqu'un sur ce forum connaissait ce type de chaudière.

Cordialement,
Jena
01 juin 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème alllumage chaudière Frisquet hydro TGP sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

A la suite d'une coupure de gaz de quelques jours, je n'arrive pas à rallumer ma chaudière qui est vieille mais qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
J'appuie sur le bouton qui provoque un arc pour allumer la veilleuse mais rien ne se passe.
La façade et les commandes sont très rudimentaires, uniquement.
Si vous pouvez m'aider, merci.
Jean

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème alllumage chaudière Frisquet hydro TGPproblème alllumage chaudière Frisquet hydro TGP

29 mai 2017 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème alllumage chaudière Frisquet hydro TGP sur le forum Chauffage